|
  |
подбор ручных балансировочных на гребенку, в затруднее, поясните |
|
|
|
27.2.2013, 5:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 18.4.2012
Из: Томск
Пользователь №: 147909

|
Добрый день всем. Опыта в подборе нету, первый раз делаю авт. узел учёта. Вот в чём вопрос у меня на схеме на подающей гребенке 4 трубы, а на обратной гребенки приходит только 3. Какое и куда, установить балансировочне клапана, ручные или автоматические? Проконсультируйте пожалуйста кто силен в этом, мне податься больше не куда. пока я поставил на подающих, дисковые поворотные затворы, но понял что это не самая лучшая идея, так как только расход можно регул-ть и то мне мужик говорил, что эти затворы начинают только работать когда больше половины закрываешь затвор. схема прилагается.
Прикрепленные файлы
4.pdf ( 336,3 килобайт )
Кол-во скачиваний: 93
|
|
|
|
|
27.2.2013, 5:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 18.4.2012
Из: Томск
Пользователь №: 147909

|
сразу на счёт вопросов как так подающих 4 а обратных 3. Так сделали СО, две подающих потом собираются в одну трубу. Получается в данном случае регулировать лучше с подающей гребенки. но как и чем? или на обратках поставить РБК и всё?
|
|
|
|
|
27.2.2013, 7:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Сразу по узлу: почему не отсекаете контур системы отопления от ГВС: имею в виду: кран после ГВС и до перемычки на подаче и кран после двухходового клапана до ГВС на обратке? Балансировочники конечно лучше поставить на каждый контур системы отопления: я обычно ставлю на обратку, и если проблемы у заказчика с выдачей расходов и гидравликой по контурам системы отопления (так оно бывает в 99,9%), то балансировочники по диаметрам, использую такие чтоб было по больше диапазона регулирования (ну например MSV-BD), до балансировочников термометры и манометры. И в примечании или общих указаниях пишу: настройку балансировочных кранов выполнить по месту по температуре обратного теплоносителя согласно температурного графика. Я б лучше в вашем случаи установил 3 на обратке чем на 4 на подаче. Я думаю если установите 4 на подаче, но можете разбалансировать контур который по обратке соединятся до теплового узла.
Сообщение отредактировал А.В. - 27.2.2013, 7:53
|
|
|
|
|
27.2.2013, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 18.4.2012
Из: Томск
Пользователь №: 147909

|
Цитата(А.В. @ 27.2.2013, 8:51)  Сразу по узлу: почему не отсекаете контур системы отопления от ГВС: имею в виду: кран после ГВС и до перемычки на подаче и кран после двухходового клапана до ГВС на обратке? это ебязательно делать? или это на смотрение заказчика? на счёт отсеч контур СО от ГВС так то можно на обратке задвижку закрыть и на подаче перед насосами дисковые затворы закрыть, а на перемычке обратный клапан не даст циркуляцию. Лишние затраты на оборудование, или я не прав? д Цитата(А.В. @ 27.2.2013, 8:51)  Я б лучше в вашем случаи установил 3 на обратке чем на 4 на подаче. Я думаю если установите 4 на подаче, но можете разбалансировать контур который по обратке соединятся до теплового узла. Мне Ваш совет нравиться, думаю так и сделаю. На счёт РБК MSV-BD, там вроде максимум это Ду50, а у меня есть Ду80 ещё. Что на ду80 можно поставить? или заузить диаметр?
|
|
|
|
|
27.2.2013, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
я б отсёк, это всё ж регулирующий узел системы отопления состоящий из регулирующего клапана и обратного.. Заузте.
Сообщение отредактировал А.В. - 27.2.2013, 10:05
|
|
|
|
|
27.2.2013, 10:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 18.4.2012
Из: Томск
Пользователь №: 147909

|
Если заужу, боюсь вдруг Kvs клапана Ду50 не хватит для трубы ду80? надо подумать.
хотя посмотрел Kvs Ду50 40м3/ч, у меня из проекта по учету тепловой энергии макс. расчётный расход 5т/ч. думаю это всё обьесняет)
Сообщение отредактировал 4y6 - 27.2.2013, 10:11
|
|
|
|
|
27.2.2013, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 18.4.2012
Из: Томск
Пользователь №: 147909

|
а вы не в курсе у фирмы honeywell есть чтото подобное?
|
|
|
|
|
27.2.2013, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(4y6 @ 27.2.2013, 11:16)  а вы не в курсе у фирмы honeywell есть чтото подобное? У меня нету.
|
|
|
|
|
27.2.2013, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 18.4.2012
Из: Томск
Пользователь №: 147909

|
Получается основной проблемой при проектировании автомазированного узла являеся выбор оборудования, а именно поставщика. я вот насосы от honeywell подобрал, балансировочники от Данфос, заказчик повесится  или главное деньги плати и любоё оборудование привет!?) думаю да.
|
|
|
|
|
27.2.2013, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Так свяжитесь с офф. представителями фирмы honeywell, запросите у них данные по балансировочным клапанам, пусть они вам вышлют Кv клапанов при разных настройках. Да я думаю что это не проблема найти и в инете.
|
|
|
|
|
27.2.2013, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 18.4.2012
Из: Томск
Пользователь №: 147909

|
с клапанами MSV-BD мне как то проще и больше понравились, лучше я насосы подберу от данфоса или вилло, я их всё равно с повышеным давлением подобрал, надо по меньше выбрать.
Кстати что касается насосов, макс. расчётный расход в ИТП 5 т/час, потери давления в СО 3 метра, при давлении Р1=70метров и Р2=58 метров, надо подобрать примерно насос с показателями g=10 м3/ч и Н=6 метров. правильно понимаю? что истенная рабочая точка насоса это примерно поделить его характеристики пополам и будет рабочая точка. если не так поправтье, будьте добры )
|
|
|
|
|
27.2.2013, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(4y6 @ 27.2.2013, 11:36)  с клапанами MSV-BD мне как то проще и больше понравились, лучше я насосы подберу от данфоса или вилло, я их всё равно с повышеным давлением подобрал, надо по меньше выбрать.
Кстати что касается насосов, макс. расчётный расход в ИТП 5 т/час, потери давления в СО 3 метра, при давлении Р1=70метров и Р2=58 метров, надо подобрать примерно насос с показателями g=10 м3/ч и Н=6 метров. правильно понимаю? что истенная рабочая точка насоса это примерно поделить его характеристики пополам и будет рабочая точка. если не так поправтье, будьте добры ) Данфосс конечно хорошо - но говорят очень дорого. Насосы - возминет лучше Грундфос, там хорошие каталоги да и сдвоенные насосы есть. Подбор насосов см. СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов - на скорость II.
Сообщение отредактировал А.В. - 27.2.2013, 10:49
|
|
|
|
|
27.2.2013, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
насколько я понимаю Р1 =70, Р2 = 58 - это в ТУ от теплоснабжающей организации, на вводе в здание. 70-58= 12 м - располагаемый напор. Я делаю так, рассчитываю гидравлику теплового пункта таким образом чтоб терять именно 12*0,9= 10.8 м соответственно при расходе 5 т/ч. (гидравлика я думаю не надо вам объяснять что есть такое и из чего она складывается). А потери самих систем отопления и ГВС сажаю на насосы. Повторюсь: расчет насоса согласно СП. из параллельной ветки: http://ru.heating.danfoss.com/PCMFiles/41/...RB.00.H6.50.pdf - стр. 50 - оч. хороший пример расчета и подбора!!!
|
|
|
|
|
27.2.2013, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 18.4.2012
Из: Томск
Пользователь №: 147909

|
Цитата(А.В. @ 27.2.2013, 11:57)  насколько я понимаю Р1 =70, Р2 = 58 - это в ТУ от теплоснабжающей организации, на вводе в здание. 70-58= 12 м - располагаемый напор. Я делаю так, рассчитываю гидравлику теплового пункта таким образом чтоб терять именно 12*0,9= 10.8 м соответственно при расходе 5 т/ч. (гидравлика я думаю не надо вам объяснять что есть такое и из чего она складывается). А потери самих систем отопления и ГВС сажаю на насосы. Повторюсь: расчет насоса согласно СП. из параллельной ветки: http://ru.heating.danfoss.com/PCMFiles/41/...RB.00.H6.50.pdf - стр. 50 - оч. хороший пример расчета и подбора!!! каталог уже уторм скаачал и сохранил, спасибо ) дойду до него позже, обязательно.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|