|
  |
Сделал первый проект автомат-го теплвого узла, вопросы и замечания, буду благодарен |
|
|
|
1.3.2013, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 18.4.2012
Из: Томск
Пользователь №: 147909

|
Добрый день, всем привет ) вот сделал наконец таки, спрашивайте надо больше посвящаться во все вопросы. Знаю что есть косяки со спецофекацией, но не большие. Сразу вопрос, кто нить работал с этим оборудованием, я про "головной мозг" автоматики. Насосы как управляются, вот не знаю что. Програмиируется "Бошкой" скорости? или как то отдельно. Само проект забыл выложить, хехе )))
1.pdf ( 106,19 килобайт )
Кол-во скачиваний: 88
2.pdf ( 747,87 килобайт )
Кол-во скачиваний: 75
3.pdf ( 259,16 килобайт )
Кол-во скачиваний: 86
4.pdf ( 355,27 килобайт )
Кол-во скачиваний: 59
5.pdf ( 82,79 килобайт )
Кол-во скачиваний: 55
6.pdf ( 266,67 килобайт )
Кол-во скачиваний: 57
7.pdf ( 458,9 килобайт )
Кол-во скачиваний: 50
8.pdf ( 353,94 килобайт )
Кол-во скачиваний: 47
Сообщение отредактировал 4y6 - 1.3.2013, 10:12
|
|
|
|
|
1.3.2013, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 18.4.2012
Из: Томск
Пользователь №: 147909

|
Меня пермии 10% лешили за этот проект, вот бодряк  делал долго. Здесь никто этим не занимается, я первый кто делал такой проект, и самое главное что я сам первый раз делал )))) самое главное это знания, которые я получил! а деньги, заработаю по другому и ещё больше. вот так настроение маленько подпортили.
Сообщение отредактировал 4y6 - 1.3.2013, 11:09
|
|
|
|
|
1.3.2013, 12:20
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
объединить несколько PDF файлов в один можно на сайте http://www.sciweavers.org/free-online-pdf-merge или в бесплатной программке PDFBinder
|
|
|
|
|
1.3.2013, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 17.4.2010
Пользователь №: 52818

|
На листе "Общие данные" Вы указываете, что для учета потребляемого тепла и теплоносителя предусмотрена установка ультразвуковых расходомеров ПРЭМ (ПРЭМ-это электромагнитные расходомеры, а не УЗ), вычислитель ВКТ-7-2 и комплект термопреобразователей каких то КТПС (таких не знаю). А в спецификации и на принципиальной схеме теплового узла приборы совсем другие (и счетчики крыльчатые MTWI и MTHI не являются электромагнитными расходомерами-это в спецификации так написано).
Сообщение отредактировал Марина Sh - 1.3.2013, 12:38
|
|
|
|
|
1.3.2013, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
"Настройку балансировочных клапанов выполнить по месту, по температуре обратного теплоносителя согласно температурНОГО графиКА". При толщине изоляции 13 мм =температура на поверхности не будет ли выше 40 С?
|
|
|
|
|
4.3.2013, 4:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 18.4.2012
Из: Томск
Пользователь №: 147909

|
Цитата(Марина Sh @ 1.3.2013, 12:29)  На листе "Общие данные" Вы указываете, что для учета потребляемого тепла и теплоносителя предусмотрена установка ультразвуковых расходомеров ПРЭМ (ПРЭМ-это электромагнитные расходомеры, а не УЗ), вычислитель ВКТ-7-2 и комплект термопреобразователей каких то КТПС (таких не знаю). А в спецификации и на принципиальной схеме теплового узла приборы совсем другие (и счетчики крыльчатые MTWI и MTHI не являются электромагнитными расходомерами-это в спецификации так написано). спасибо, подкорректирую)
|
|
|
|
|
4.3.2013, 4:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 18.4.2012
Из: Томск
Пользователь №: 147909

|
Цитата(А.В. @ 1.3.2013, 12:58)  "Настройку балансировочных клапанов выполнить по месту, по температуре обратного теплоносителя согласно температурНОГО графиКА". При толщине изоляции 13 мм =температура на поверхности не будет ли выше 40 С? Тоже подправил. А на счёт теплоизоляционной трубки, Там то что после перемычки я так понимаю теплоизоляция марки "Тилит" до 95 градусов, а всё остальное то что до перемычик "K-flex" она до 180 градусов теплоносителя. на счёт сколько на поверхности будет, я даже не задумовался, а макс 40 градусов должно быдет? это по нормам? Кстати вы знаете ещё начальник требует знать нормы и правила ИТП. Просто СНиП почитать или может ещё есть что то по интересней? кто знает?
|
|
|
|
|
4.3.2013, 7:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088

|
Во первых регулирующий клапан должен работать в паре с регулятором перепада давления, иначе корректной работы рег.клапана в вашем случае не дождётесь. Во вторых насосы подобраны неверно. Максимальный расход который вы указываете даже он не дотягивает до расчётного, не говоря уже о том, что насос должен подбираться по рабочей точке. Не понятно почему два разных насоса на отопление. Поясните из каких соображений вы насосную группу установили на подающем трубопроводе, а регулирующий клапан на обратном. Не обосновано уменьшение диаметра патрубков на грязевике. Но и с приборами учёта невязка, вам выше писали.
|
|
|
|
|
4.3.2013, 8:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(Крестьянин @ 4.3.2013, 7:26)  Во первых регулирующий клапан должен работать в паре с регулятором перепада давления, иначе корректной работы рег.клапана в вашем случае не дождётесь. Для отопления это не обязательно, т.к. постоянная времени изменения регулируемого параметра(температура в жилых помещениях и Тсред в СО) очень большая.
|
|
|
|
|
4.3.2013, 8:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088

|
Цитата(KGP1 @ 4.3.2013, 9:21)  Для отопления это не обязательно, т.к. постоянная времени изменения регулируемого параметра(температура в жилых помещениях и Тсред в СО) очень большая. А вот перепад в смешанных схемах при регулировании постоянно меняется, так что на расход регулирующего клапана это отражается существенно.
|
|
|
|
|
4.3.2013, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 18.4.2012
Из: Томск
Пользователь №: 147909

|
Цитата(Крестьянин @ 4.3.2013, 8:26)  Во вторых насосы подобраны неверно. Максимальный расход который вы указываете даже он не дотягивает до расчётного, не говоря уже о том, что насос должен подбираться по рабочей точке. Не понятно почему два разных насоса на отопление. Поясните из каких соображений вы насосную группу установили на подающем трубопроводе, а регулирующий клапан на обратном. Не обосновано уменьшение диаметра патрубков на грязевике. Но и с приборами учёта невязка, вам выше писали. максимальный расчётный расход 4.24 т/ч потери в самой СО 3 метра примерно, вот и получается рабочая точка разделить пополам характеристики насоса, что получается у одного 7.4 м3/ч напор 6.8, если попалам 3.7 ну и напор 3.4 рабочая точка, маленько до расчётного расхода не хватает, и то я пологаю так искать рабочую точку насоса это совсем "примерно". Но я по другому не умею ещё) а я вот не знаю можно ли два одинаковых насоса ставить. второй насос с хар-ми заводскими 8 м3.ч и Н=7метров попалам кокрас 4 и 3.5 напор. Где смотрел готовые автомат. узлы уже смонтированные там везде ставять в паре два разных насоса на подаче( я в Томске живу), с одинаковыми харак-ками почему не знаю. Может кто знает?) Что касается выбора расположения оборудования про насосы и рег. клапан взял с типовых проектов, обоснавть тоже стало интересно почему именно так. Харак-ки рег. клапана выбирал по программе одной, очень интересной где можно посмотреть в "реальном режиме" расход при авторитете 0.1 и 1 и соотвественно запас туда сюда по пропускной способности рег. клапана. Взял с запасом по расходу на 30%, может много?) ну другой вариант подрузомевал всего 5% вроде. вот и взял по лучше. И по давлению 12 метров, из них 9 метров рег. клапан вроде как задавит, по моим соображениям. на счёт грязевика я так думаю у него присоединительные фланцы меньше по диамтеру вот и заузил) приборы уже исправил.
|
|
|
|
|
4.3.2013, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 18.4.2012
Из: Томск
Пользователь №: 147909

|
Цитата(Крестьянин @ 4.3.2013, 9:26)  А вот перепад в смешанных схемах при регулировании постоянно меняется, так что на расход регулирующего клапана это отражается существенно. что за смешанные схемы, можете пояснить?
|
|
|
|
|
4.3.2013, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 18.4.2012
Из: Томск
Пользователь №: 147909

|
Поделитесь у кого есть в автокаде красиво вычерченный КТПТР для монтажной схемы. Ну или что то похожее на КТПТР их же много разновидностей. Буду очень признателен )
|
|
|
|
|
4.3.2013, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088

|
Цитата(4y6 @ 4.3.2013, 11:29)  максимальный расчётный расход 4.24 т/ч потери в самой СО 3 метра примерно, вот и получается рабочая точка разделить пополам характеристики насоса, что получается у одного 7.4 м3/ч напор 6.8, если попалам 3.7 ну и напор 3.4 рабочая точка, маленько до расчётного расхода не хватает, и то я пологаю так искать рабочую точку насоса это совсем "примерно". Но я по другому не умею ещё) а я вот не знаю можно ли два одинаковых насоса ставить. второй насос с хар-ми заводскими 8 м3.ч и Н=7метров попалам кокрас 4 и 3.5 напор.
Где смотрел готовые автомат. узлы уже смонтированные там везде ставять в паре два разных насоса на подаче( я в Томске живу), с одинаковыми харак-ками почему не знаю. Может кто знает?)
Что касается выбора расположения оборудования про насосы и рег. клапан взял с типовых проектов, обоснавть тоже стало интересно почему именно так.
Харак-ки рег. клапана выбирал по программе одной, очень интересной где можно посмотреть в "реальном режиме" расход при авторитете 0.1 и 1 и соотвественно запас туда сюда по пропускной способности рег. клапана. Взял с запасом по расходу на 30%, может много?) ну другой вариант подрузомевал всего 5% вроде. вот и взял по лучше. И по давлению 12 метров, из них 9 метров рег. клапан вроде как задавит, по моим соображениям. на счёт грязевика я так думаю у него присоединительные фланцы меньше по диамтеру вот и заузил) приборы уже исправил. Вы взяли расчётный расход в первичном контуре, а нужно брать во вторичном, т.е дельта у вас должна быть 25 град. вот у вас и получается, что расход очень мал во вторичном контуре. Говоря о смешанной схеме, я подразумевал, что отбор теплоносителя на нужды теплоснабжения производится от одного узла, где потери давления регламентирует один узел учёта.
Сообщение отредактировал Крестьянин - 4.3.2013, 13:31
|
|
|
|
|
4.3.2013, 13:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088

|
Автор насчёт расчёта гидравлики регулирующих клапанов - почитайте литературу от Данфосс, она вам будет полезна. Потому что такие узлы на авось не собираются. Вы должны себе чётко представлять гидравлику такого узла при работе его на всех гидравлических режимах. Почему насосы одинаковые - один рабочий, второй резервный. Могу предположить, что второй насос в вашем регионе считают на переходный период - ИМХО. В СНИП такого нет.
|
|
|
|
|
5.3.2013, 4:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 18.4.2012
Из: Томск
Пользователь №: 147909

|
Цитата(Крестьянин @ 4.3.2013, 13:26)  Вы взяли расчётный расход в первичном контуре, а нужно брать во вторичном, т.е дельта у вас должна быть 25 град. вот у вас и получается, что расход очень мал во вторичном контуре. Говоря о смешанной схеме, я подразумевал, что отбор теплоносителя на нужды теплоснабжения производится от одного узла, где потери давления регламентирует один узел учёта. и правда об этом я совсем не думал. расход аж в 3 раза больше получается. Ептё проект уже сдал на проверку в инспекцию )))) ну ниче это же всё первый раз)
|
|
|
|
|
12.3.2013, 23:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 22.2.2013
Пользователь №: 182675

|
Цитата(4y6 @ 1.3.2013, 11:06)  Добрый день, всем привет ) вот сделал наконец таки, спрашивайте надо больше посвящаться во все вопросы. Знаю что есть косяки со спецофекацией, но не большие. Сразу вопрос, кто нить работал с этим оборудованием, я про "головной мозг" автоматики. Насосы как управляются, вот не знаю что. Програмиируется "Бошкой" скорости? или как то отдельно. Само проект забыл выложить, хехе )))
1.pdf ( 106,19 килобайт )
Кол-во скачиваний: 88
2.pdf ( 747,87 килобайт )
Кол-во скачиваний: 75
3.pdf ( 259,16 килобайт )
Кол-во скачиваний: 86
4.pdf ( 355,27 килобайт )
Кол-во скачиваний: 59
5.pdf ( 82,79 килобайт )
Кол-во скачиваний: 55
6.pdf ( 266,67 килобайт )
Кол-во скачиваний: 57
7.pdf ( 458,9 килобайт )
Кол-во скачиваний: 50
8.pdf ( 353,94 килобайт )
Кол-во скачиваний: 47балансировки ставят на обратных коллекторах, насос чаще на обратке, зависит от статики
|
|
|
|
|
13.3.2013, 8:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89434

|
Сразу бросилось в глаза - что за врезки у вас с обеих сторон грязевика? Если спускники - то спускник обязан быть на грязевике. Воздушники не нужны, воздух надо травить через кран манометрический (со спускником). Да и на грязевике должен быть верхний кран/воздушник. Лишние врезки никчему.
|
|
|
|
|
13.3.2013, 8:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89434

|
Фильтры 2.4 и 29,30 имеют разные значки. Сейчас не помню, скорее всего значки 29,30 означают что-то другое. Хотя к этому вряд ли придерутся. Интересно другое - к фильтрам пририсованы краники. Зачем? В случае фильтров 2.4 это явная провокация на несанкционированный отбор воды в обход узла учёта. И вообще фильтров многовато.
|
|
|
|
|
13.3.2013, 8:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89434

|
На схеме нужно указать, что за внутренняя система питается через теплообменник. Если это ГВС, то трубопроводы должны быть Т3, Т4; Т1, Т2 - это отопление.
|
|
|
|
|
13.3.2013, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 2.2.2008
Пользователь №: 15123

|
В системе 4 подачи 3 обратки не забыл обратку начертить или они за пределами теплового пункта объединяются? До узлов учета много спусников и дренажей их энергосберегающая компания опломбирует и они не будут задействованы во время эксплуатации. Для врезак под манометры до узла учета лучше использовать 3х ходовой кран их не будут пломбировать. На грязевике №9 сверху установить через кран автоматический воздушник ИМХО.
|
|
|
|
|
13.3.2013, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89434

|
Цитата(Babaj @ 13.3.2013, 10:58)  В системе 4 подачи 3 обратки не забыл обратку начертить или они за пределами теплового пункта объединяются? До узлов учета много спусников и дренажей их энергосберегающая компания опломбирует и они не будут задействованы во время эксплуатации. Для врезак под манометры до узла учета лучше использовать 3х ходовой кран их не будут пломбировать. На грязевике №9 сверху установить через кран автоматический воздушник ИМХО. Насчёт воздушника - верно, просто кран будет просто опечатан. Трёхходовые краны обычно выкидываются ещё на этапе опрессовки и заменяются на краны со спускником, хотя путаница в их названиях присутствует. Кстати, насколько они обязательны? Буквально сегодня имел сюрприз: обнаружил в проекте двухходовые краны под манометры, и они уже закуплены. Менять - лень, нужно ли?
Сообщение отредактировал trollercon - 13.3.2013, 12:14
|
|
|
|
|
13.3.2013, 15:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 2.2.2008
Пользователь №: 15123

|
Если хочешь знать состояние фильтров то нужно врезать врезки под манометры. 3х ходовой кран конечно вечно прикипает и чтоб открыть его нужно пробку ослабить и постучать по ней это очень неудобно но у кранов со спусниками есть свой минус манометры быстро выходят из строя так как очень сложно открыть их плавно.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|