Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> котел ешка, помогите пажалуйста кто знает.
ешка
сообщение 2.3.2013, 15:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 2.3.2013
Пользователь №: 183738



здравствуйте. помогите пажалуйста кто знает. проблема с ешкой. в начале работает нормально ну при набирание давление вода с окошка куда то изчезает , а насос воду качает а воды нет и нет . помогите советом. насос Grundfos
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 2.3.2013, 18:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4266
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



В Ешке завёлся Барабашка!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ешка
сообщение 2.3.2013, 20:29
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 2.3.2013
Пользователь №: 183738



Цитата(Галиев @ 2.3.2013, 19:17) *
В Ешке завёлся Барабашка!

какой барабашка?Это шутка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iyri
сообщение 2.3.2013, 22:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 16.1.2012
Из: Погар
Пользователь №: 136307



вода с окошка куда то изчезает окошко- это водоуказательное стекло? Если так- у Вас неисправен нижний вентиль водоуказательного стекла, обычно передавливают набивкой. Котел- марка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denis_El
сообщение 3.3.2013, 9:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 188
Регистрация: 29.4.2008
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262



Марка насоса? есть ли манометр после насоса, чего он показывает когда падает уровень воды в барабане, чего показывает манометр на барабане, какое макс давление удается получить в котле до падения уровня воды. и это вопросы возникшие в первую секунду.
Из тех исходных данных что вы дали - единственный ответ Вам озвучили во втором сообщении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 3.3.2013, 20:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4266
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(ешка @ 2.3.2013, 21:29) *
какой барабашка?Это шутка?

Конечно!

Ваша ошибка заключается в том, что Вы не рассказали, какие обследования выполняли самостоятельно.
Задам несколько направлений:
1. По какой то причине питательной воды поступает в котел меньше, чем испаряется. Как проверить - поднимите давление пара в котле на закрытую ГПЗ. На всякий случай поясню, это Главная Паровая Задвижка на котле, через нее пар отбирают, название условное, может стоять и кран, и вентиль.
2. Дренажные вентиля могут пропускать и, чем больше давление в котле, тем выше расход воды через них. Как проверить - пощюпать дренажные трубы от котла перед растопкой, и в то время, когда уровень начинает исчезать.
3. Как выглядит схема питания котла, мы не знаем, может там байпас какой стоит, вот насос воду и гоняет по кругу.
4. Как уже сказал iyri, возможна неисправность водоуказательных стекол, сделайте ревизию.

Кстати, "а воды нет и нет", при этом сигнализация по уровню не срабатывает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ешка
сообщение 4.3.2013, 9:32
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 2.3.2013
Пользователь №: 183738



Цитата(Галиев @ 3.3.2013, 21:27) *
Конечно!

Ваша ошибка заключается в том, что Вы не рассказали, какие обследования выполняли самостоятельно.
Задам несколько направлений:
1. По какой то причине питательной воды поступает в котел меньше, чем испаряется. Как проверить - поднимите давление пара в котле на закрытую ГПЗ. На всякий случай поясню, это Главная Паровая Задвижка на котле, через нее пар отбирают, название условное, может стоять и кран, и вентиль.
2. Дренажные вентиля могут пропускать и, чем больше давление в котле, тем выше расход воды через них. Как проверить - пощюпать дренажные трубы от котла перед растопкой, и в то время, когда уровень начинает исчезать.
3. Как выглядит схема питания котла, мы не знаем, может там байпас какой стоит, вот насос воду и гоняет по кругу.
4. Как уже сказал iyri, возможна неисправность водоуказательных стекол, сделайте ревизию.

Кстати, "а воды нет и нет", при этом сигнализация по уровню не срабатывает?

стекла норма.дренаж.краны норма.проверяли от и до.сигнал срабатывает и котел гаснет.Насос грундфос .После насоса стоит манометр.обратный клапан тоже стоит. В начале все нормально, ну после давления пара в котел е/0/1 уровень воды падает .Если закрыть ГПЗ все нормально. Такое ощущение будто после сопротивление давления с котла что насос как бы не осиливает обратное давление и не качает воду в котел.Все время работал на 5+ недавна проблемы начались.А байпас это обратный клапан? Я извиняюсь не спец.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 4.3.2013, 14:14
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4266
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(ешка @ 4.3.2013, 10:32) *
стекла норма.дренаж.краны норма.проверяли от и до.сигнал срабатывает и котел гаснет.Насос грундфос .После насоса стоит манометр.обратный клапан тоже стоит. В начале все нормально, ну после давления пара в котел е/0/1 уровень воды падает .Если закрыть ГПЗ все нормально. Такое ощущение будто после сопротивление давления с котла что насос как бы не осиливает обратное давление и не качает воду в котел.Все время работал на 5+ недавна проблемы начались.А байпас это обратный клапан? Я извиняюсь не спец.

Ну, вот и нашлась "бабушкина пропажа"!
1. Смотрите фильтр на всасе насоса.
2. Смотрите трубу и запорную арматуру от всаса насоса до того бака, из которого поступает вода.
3. Смотрите давление на напорном патрубке насоса.
Вывод: или, что-то препятствует движению воды, или насос сдох.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ешка
сообщение 4.3.2013, 15:44
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 2.3.2013
Пользователь №: 183738



Цитата(Галиев @ 4.3.2013, 15:14) *
Ну, вот и нашлась "бабушкина пропажа"!
1. Смотрите фильтр на всасе насоса.
2. Смотрите трубу и запорную арматуру от всаса насоса до того бака, из которого поступает вода.
3. Смотрите давление на напорном патрубке насоса.
Вывод: или, что-то препятствует движению воды, или насос сдох.

спасибо. А что в насосе может сдохнуть? Сальник целый.Что там еще такого есть что можно поменять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 4.3.2013, 16:30
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4266
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



При осевом смещени вала рабочие колеса (крыльчатки) начинают тереться об направляющие, при этом, крыльчатки приходят в полную негодность.
Мой совет, если Вы поняли, что насос перестал развивать паспортный напор - замените его целиком. Ремонт будет долгим, дорогим - не на много дешевле нового насоса, и малоэфективным, т.е. не надолго. Кстати, сколько отработал энтот насос?
Выбирать из новых не обязательно "немцев", можно "итальянцев" и даже "наших", только не поршневой АН (ПН).
При выборе нового насоса Вы должны руководствоваться следующими параметрами:
- напор 120 м.в.ст (или 12 бар, 12 кгс/см2, 12 ати, 1.2 МПа);
- расход 2 тн/ч.
- Т до 104 С.
Данные по ПН привел по памяти, уточните, в паспорте котла должо быть указано.

Цитата(ешка @ 4.3.2013, 10:32) *
Я извиняюсь не спец.

А кто за котлом следит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 4.3.2013, 17:03
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



иногда забивается фильтр на всасывающем трубопроводе (перед насосом)

Сообщение отредактировал Valiko - 4.3.2013, 17:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ешка
сообщение 4.3.2013, 19:18
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 2.3.2013
Пользователь №: 183738



Цитата(Valiko @ 4.3.2013, 18:03) *
иногда забивается фильтр на всасывающем трубопроводе (перед насосом)

фильтр чист.Спасибо.Скорее всего так и есть,сдох насос.У нас работал полгода,а так на вид новый.На котел документов нет.В интернете где нибудь можно почитать паспортные данные?За котлом следит котельщик, ну не очень то и разбирается.Знает включить и за давлением следить)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 4.3.2013, 21:21
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4266
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(ешка @ 4.3.2013, 20:18) *
фильтр чист.Спасибо.Скорее всего так и есть,сдох насос.У нас работал полгода,а так на вид новый.На котел документов нет.В интернете где нибудь можно почитать паспортные данные?За котлом следит котельщик, ну не очень то и разбирается.Знает включить и за давлением следить)

newconfus.gif

Вот это анархия!!!
При таком подходе, не только питательный насос, котел будете менять каждые полгода.

Сообщение отредактировал Галиев - 4.3.2013, 21:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 5.3.2013, 9:35
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4266
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Вы все таки определите, сколько насос давит на тупик. Т.е., манометр должен находиться на напорном патрубке между насосом и запорной арматурой (краном, вентилем). Сперва проверьте манометр на "нуль", без давления стрелка не должна уйти за ограничитель или показывать давление, закройте запорную арматуру на напорном патрубке, включите насос и посмотрите, какое давление будет на манометре, потом расскажите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ешка
сообщение 5.3.2013, 20:37
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 2.3.2013
Пользователь №: 183738



Цитата(Галиев @ 5.3.2013, 10:35) *
Вы все таки определите, сколько насос давит на тупик. Т.е., манометр должен находиться на напорном патрубке между насосом и запорной арматурой (краном, вентилем). Сперва проверьте манометр на "нуль", без давления стрелка не должна уйти за ограничитель или показывать давление, закройте запорную арматуру на напорном патрубке, включите насос и посмотрите, какое давление будет на манометре, потом расскажите.

смотрел.как и раньше,стрелка ели жива. До единички не дотягивает.А вот раньше вроде бы за цифру двойку уходила.Еще один момент такой.Когда в котле давление а в окошке воды нет,т.е минимальный уровень воды включается насос(вперед сигнала аварийки) а потом и аварийка и котел гаснет.Насос работает ну стрелка воще ели живая чем при проверки без давления в котле.ну и так и так стрелка не поднимается. Спасибо большое.Теперь и сам начал догонять кое что благодаря вам. Вот теперь наверное придется насос мощнее брать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем Самара
сообщение 5.3.2013, 21:05
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 17.2.2010
Из: Самара
Пользователь №: 46844



Цитата(ешка @ 5.3.2013, 21:37) *
смотрел.как и раньше,стрелка ели жива. До единички не дотягивает.А вот раньше вроде бы за цифру двойку уходила.Еще один момент такой.Когда в котле давление а в окошке воды нет,т.е минимальный уровень воды включается насос(вперед сигнала аварийки) а потом и аварийка и котел гаснет.Насос работает ну стрелка воще ели живая чем при проверки без давления в котле.ну и так и так стрелка не поднимается. Спасибо большое.Теперь и сам начал догонять кое что благодаря вам. Вот теперь наверное придется насос мощнее брать.

Когда стрелка до единички не дотягивает это значит еще обед, а когда за двойку то скоро уже домой...

Сообщение отредактировал Артем Самара - 5.3.2013, 21:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 6.3.2013, 8:03
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 4266
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(ешка @ 5.3.2013, 21:37) *
придется насос мощнее брать.

Насос надо брать правильный, а не мощнее, назовите марку сдохшего.
И до какой "единички" манометр не дотягивает, на шкале какая единица измерений указана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ешка
сообщение 9.3.2013, 22:10
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 2.3.2013
Пользователь №: 183738



Цитата(Галиев @ 6.3.2013, 9:03) *
Насос надо брать правильный, а не мощнее, назовите марку сдохшего.
И до какой "единички" манометр не дотягивает, на шкале какая единица измерений указана?

насос грундфос.на манометры цифры от 1 до 6. До 0,5 как бы давит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 9.3.2013, 22:15
Сообщение #19


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(ешка @ 9.3.2013, 23:10) *
насос грундфос.на манометры цифры от 1 до 6. До 0,5 как бы давит

Вы лучше выложите здесь фотографии шильдика насоса и циферблата манометра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 3:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных