Цитата(ешка @ 2.3.2013, 21:29)

какой барабашка?Это шутка?
Конечно!
Ваша ошибка заключается в том, что Вы не рассказали, какие обследования выполняли самостоятельно.
Задам несколько направлений:
1. По какой то причине питательной воды поступает в котел меньше, чем испаряется. Как проверить - поднимите давление пара в котле на закрытую ГПЗ. На всякий случай поясню, это Главная Паровая Задвижка на котле, через нее пар отбирают, название условное, может стоять и кран, и вентиль.
2. Дренажные вентиля могут пропускать и, чем больше давление в котле, тем выше расход воды через них. Как проверить - пощюпать дренажные трубы от котла перед растопкой, и в то время, когда уровень начинает исчезать.
3. Как выглядит схема питания котла, мы не знаем, может там байпас какой стоит, вот насос воду и гоняет по кругу.
4. Как уже сказал
iyri, возможна неисправность водоуказательных стекол, сделайте ревизию.
Кстати, "а воды нет и нет", при этом сигнализация по уровню не срабатывает?