Требования в водомерному узлу... |
|
|
|
4.3.2013, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873

|
... коллеги, подскажите, допустимо ли размещение водомерного узла со входом только со стороны улицы? Или вход в помещение тоже должен быть? Если да, должен он быть из корридора или можно сделать из помещения охраны?
Есть требования к водомерному узлу? Может кто ссылку на нормы скинуть?
|
|
|
|
2 страниц
< 1 2
|
 |
Ответов
(30 - 54)
|
2.12.2015, 20:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Naduy @ 2.12.2015, 18:50)  Вопрос вот в чем можно ли установить трап и выпустить все в водоотводящий лоток(на отмостку). Нельзя на отмостку
|
|
|
|
|
2.12.2015, 21:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
А если авария в котле и 95 градусов по Вашему лотку на отмостку? Можно сделать снаружи колодец/емкость объемом под возможный сброс.
|
|
|
|
|
2.12.2015, 21:38
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 27.10.2010
Пользователь №: 78376

|
Котлы там стоят обычные газовые. Вероятность аварии мала. Я думаю что бак для хранения аварийного запаса вот он может и течь и опорожнение его. мокрый процесс слить можно будет в трапа а так как вода чистая то можно и на отмостку
не хочется делать колодец и тащить далеко. Ну может кто на толкнет меня на мысль.
|
|
|
|
|
2.12.2015, 21:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Naduy @ 2.12.2015, 21:38)  не хочется делать колодец и тащить далеко. Ну может кто на толкнет меня на мысль. Мысль у Вас может быть только одна: "не навреди" "Вероятность аварии мала" - это когда сделал как нить, деньгу получил и свалил, так чтобы не нашли. Не уговаривайте себя.
|
|
|
|
|
2.12.2015, 21:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(OlgaO @ 2.12.2015, 20:47)  Нельзя на отмостку так и в К1 95 градусов низя. Охладитель
|
|
|
|
|
13.1.2017, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 9.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 80212

|
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли технические регламенты на кратность воздуха в водомерном узле?
|
|
|
|
|
19.2.2017, 21:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 25.1.2017
Из: Россия
Пользователь №: 313799

|
Вроде здесь писали,но повторюсь 9. Требования к помещению водомерного узла. 9.1. Помещение водомерного узла должно соответствовать п. 39 «Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации» 1999 г. 9.2. Температура воздуха в помещении водомерного узла не должна опускаться ниже 5 °С. 9.3. В помещении не должны храниться посторонние предметы, препятствующие доступу к водомерному узлу. 9.4. Помещение должно иметь запирающуюся дверь, а в случае ее отсутствия должны быть приняты меры по обеспечению сохранности водомерного узла (например, установка короба, препятствующего несанкционированному доступу к счетчику). 9.5. В помещении водомерного узла желательно иметь двухполюсную розетку электропитания 220 В переменного тока для подключения контрольно-измерительных приборов.
|
|
|
|
|
19.2.2017, 23:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545

|
Цитата(Alberti @ 19.2.2017, 21:15)  Вроде здесь писали,но повторюсь 9. Требования к помещению водомерного узла. 9.1. Помещение водомерного узла должно соответствовать п. 39 «Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации» 1999 г. 9.2. Температура воздуха в помещении водомерного узла не должна опускаться ниже 5 °С. 9.3. В помещении не должны храниться посторонние предметы, препятствующие доступу к водомерному узлу. 9.4. Помещение должно иметь запирающуюся дверь, а в случае ее отсутствия должны быть приняты меры по обеспечению сохранности водомерного узла (например, установка короба, препятствующего несанкционированному доступу к счетчику). 9.5. В помещении водомерного узла желательно иметь двухполюсную розетку электропитания 220 В переменного тока для подключения контрольно-измерительных приборов. Эти пункты больше не действуют, утратили силу.
|
|
|
|
|
21.2.2017, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546

|
Цитата(Максим @ 19.2.2017, 23:56)  Эти пункты больше не действуют, утратили силу. Какие теперь действуют?
|
|
|
|
|
26.4.2018, 15:05
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 5.2.2015
Пользователь №: 258598

|
Подскажите может ли водомерный узел быть в одном помещении с электрокотельной?
|
|
|
|
|
26.4.2018, 22:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
вам для каких целей? частных или коммерческих?
|
|
|
|
|
27.3.2019, 17:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
Проектируется котельная (твердотопливная + газовая). В котельной есть 2 умывальника, 1 душ, 1 унитаз. Расход воды составляет В0: 13,17 м3 / сут, 1,13 м3 / ч, 0,7 л / с. Расход воды на пожаротушение 2х2,5 л / с. Вот воды ду 80. Но счетчик ду 15. Как монтируется переход с трубы ду80 на ду 15?
|
|
|
|
|
27.3.2019, 18:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
а он пропустит 0,7 л/с?
|
|
|
|
|
27.3.2019, 18:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
Мой расход 0,7 л / с максимальный По паспорту счетчика максимальный расход 3 м3 / ч - это 0,83 л / с.
|
|
|
|
|
27.3.2019, 18:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
но он не больше часа в сутки может эксплуатироваться на макс.расходе. поставте сенсус 420РС Ду20 класс С он и малые расходы будет считать хорошо.
а для перехода я бы перешёл с ду 80 на ду40 переходом приварным и поставил кран ду40 и фильтр ду40 и после на ду20 уже на резьбе и так же обратно.
Сообщение отредактировал Dima_UA - 27.3.2019, 19:04
|
|
|
|
|
28.3.2019, 10:02
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Если у Вас на технологию 80мм, то имеет смысл сделать ответвление на санузел и для него поставить мелкий счетчик. А на основной ветке поставить счетчик, нормально пропускающий большой технологический расход.
|
|
|
|
|
28.3.2019, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
Цитата Если у Вас на технологию 80мм, то имеет смысл сделать ответвление на санузел и для него поставить мелкий счетчик. А на основной ветке поставить счетчик, нормально пропускающий большой технологический расход. диаметр 80 это пожарка (5л / с) + технология (0,15 л / с) + хозяйственно-бытовые нужды (0,55 л / с). Счетчик подбирала на 0,7 л / с. А обводная линия рассчитана на все - 5,7 л / с. По гидравлике это ду 80, скорость 1,12 м / с
Сообщение отредактировал galysiaaa - 28.3.2019, 11:35
|
|
|
|
|
28.3.2019, 12:19
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Переход с 80 на 50, потом с 50 на 20 сварной (труба 50 мм с трубой 20мм). А счетчик можно и 20 мм...Расчетный расход расчетным, но есть и заполнения аварийные сети. Сложно, не видя проекта, рассуждать о величинах расхода.
Сообщение отредактировал Водяной - 28.3.2019, 12:21
|
|
|
|
|
28.3.2019, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
Цитата(Водяной @ 28.3.2019, 13:19)  Переход с 80 на 50, потом с 50 на 20 сварной (труба 50 мм с трубой 20мм).
А счетчик можно и 20 мм...Расчетный расход расчетным, но есть и заполнения аварийные сети. Сложно, не видя проекта, рассуждать о величинах расхода. Нагрузка на котельную 293 кВт (система закрыта). Объем системы не знаю, поэтому беру 65 м3 на 1 МВт. Объем системы тогда составляет 19 м3. Отсюда -на подпитки системы (0,75%) - 0,143 м3 / ч (0,04 л / с) -аварийная подпитки системы (2%) - 0,38 м3 / ч (0,11 л / с) Вместе на технологию 0,15л / с Спасибо за ответы!
Сообщение отредактировал galysiaaa - 28.3.2019, 12:35
|
|
|
|
|
28.3.2019, 14:24
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(galysiaaa @ 28.3.2019, 12:35)  Нагрузка на котельную 293 кВт (система закрыта). Объем системы не знаю, поэтому беру 65 м3 на 1 МВт. Объем системы тогда составляет 19 м3. Отсюда -на подпитки системы (0,75%) - 0,143 м3 / ч (0,04 л / с) -аварийная подпитки системы (2%) - 0,38 м3 / ч (0,11 л / с) Вместе на технологию 0,15л / с
Спасибо за ответы! А почему на бытовые нужны 0,55 л/с? В котельной обычно умывальни и унитаз, это 0,12+0,1=0,22 л/с при одновременной работе. Если у Вас умывальник и унитаз, то 15 мм без проблем. Есть нюанс с аварийной подпиткой. Но это скорее просто делюсь информацией. таблица 3 и п.6.16 СП 124.13330.2012 выводят на формулу расчетной подпитки. И по формуле подпитка получается намного больше потому, что к Вашему посчитанному расходу прибавляется табличное значение. Для чего это сделано? Для того, что время заполнения системы ограничено данными таблицы 2. Смысл в том, что на ремонт теплосети выделяется ограниченное время и после ремонта её надо заполнить. В расчет принимается максимально большой участок сети теплотрассы, отключаемый арматурой. Как правило расход подпитки всегда больше сухих 0,75 и 2 %. И ограничиваться должен только таблицей 3. Я понимаю, что заказчики зачастую не дают такие данные, по объёму теплосети, но их надо выбивать....
|
|
|
|
|
28.3.2019, 15:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950

|
Цитата(Водяной @ 28.3.2019, 15:24)  А почему на бытовые нужны 0,55 л/с? В котельной обычно умывальни и унитаз, это 0,12+0,1=0,22 л/с при одновременной работе. Если у Вас умывальник и унитаз, то 15 мм без проблем.
Есть нюанс с аварийной подпиткой. Но это скорее просто делюсь информацией. таблица 3 и п.6.16 СП 124.13330.2012 выводят на формулу расчетной подпитки. И по формуле подпитка получается намного больше потому, что к Вашему посчитанному расходу прибавляется табличное значение. Для чего это сделано? Для того, что время заполнения системы ограничено данными таблицы 2. Смысл в том, что на ремонт теплосети выделяется ограниченное время и после ремонта её надо заполнить. В расчет принимается максимально большой участок сети теплотрассы, отключаемый арматурой. Как правило расход подпитки всегда больше сухих 0,75 и 2 %. И ограничиваться должен только таблицей 3. Я понимаю, что заказчики зачастую не дают такие данные, по объёму теплосети, но их надо выбивать.... у меня 2 умывальника, 1 унитаз, 1 душ. Соответственно расход на бытовые нужды составляет 0,45 л / с, а не 0,55 (нашла ошыбку) В укр. документе "Тепловые сети" нет такой таблицы 3. А лишь 2% аварийной подпитки
Сообщение отредактировал galysiaaa - 28.3.2019, 15:54
|
|
|
|
|
29.9.2020, 11:36
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 7.12.2013
Пользователь №: 216035

|
Добрый день, коллеги. Цитата СП 30.13330.2016 7.2.2 Счетчики на вводах холодной (горячей) воды в здания и сооружения следует устанавливать в помещении с искусственным или естественным освещением и температурой воздуха не ниже 5°С.
У меня водомерный узел в подвале административного здания В связи с этим у меня вопрос, нужно ли для водомерного узла устраивать отдельное помещение с дверью или достаточно того, что водомерный узел находится в помещении подвала, есть ли какие-то нормативные требования на этот счет? Прошу помочь.
|
|
|
|
|
29.9.2020, 11:51
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 3.7.2012
Пользователь №: 155539

|
Цитата(kruzhkhov @ 29.9.2020, 11:36)  Добрый день, коллеги. Цитата СП 30.13330.2016 7.2.2 Счетчики на вводах холодной (горячей) воды в здания и сооружения следует устанавливать в помещении с искусственным или естественным освещением и температурой воздуха не ниже 5°С.
У меня водомерный узел в подвале административного здания В связи с этим у меня вопрос, нужно ли для водомерного узла устраивать отдельное помещение с дверью или достаточно того, что водомерный узел находится в помещении подвала, есть ли какие-то нормативные требования на этот счет? Прошу помочь. Приветствую! Раньше бывали проекты, что просто ограждали водомерный узел в подвале решёткой. Как бы из решётки маленькое помещение с дверью. Конечно, если обеспечивается требование 5град. Сейчас даже не знаю, возможно ли это, нормы поменялись.... Думаю, ещё зависит от Водоканала, у нас в городе Водоканал на водомерный узел отдельные ТУ выдаёт на каждый дом
|
|
|
|
|
29.9.2020, 12:08
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 7.12.2013
Пользователь №: 216035

|
Цитата(Надя8 @ 29.9.2020, 13:51)  Приветствую! Раньше бывали проекты, что просто ограждали водомерный узел в подвале решёткой. Как бы из решётки маленькое помещение с дверью. Конечно, если обеспечивается требование 5град. Сейчас даже не знаю, возможно ли это, нормы поменялись.... Думаю, ещё зависит от Водоканала, у нас в городе Водоканал на водомерный узел отдельные ТУ выдаёт на каждый дом То есть хотя бы решеткой но надо ограждать водомерный узел, я правильно вас понимаю?
|
|
|
|
|
29.9.2020, 12:44
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 3.7.2012
Пользователь №: 155539

|
Цитата(kruzhkhov @ 29.9.2020, 12:08)  То есть хотя бы решеткой но надо ограждать водомерный узел, я правильно вас понимаю? Да, доступ должен быть только у нужных людей) я так думаю. Поэтому хотя бы решётку ставили
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|