Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Требования в водомерному узлу...
MAverick
сообщение 4.3.2013, 10:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



... коллеги, подскажите, допустимо ли размещение водомерного узла со входом только со стороны улицы? Или вход в помещение тоже должен быть? Если да, должен он быть из корридора или можно сделать из помещения охраны?

Есть требования к водомерному узлу? Может кто ссылку на нормы скинуть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V  < 1 2  
Открыть тему
Ответов (30 - 54)
OlgaO
сообщение 2.12.2015, 20:47
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Naduy @ 2.12.2015, 18:50) *
Вопрос вот в чем можно ли установить трап и выпустить все в водоотводящий лоток(на отмостку).

Нельзя на отмостку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 2.12.2015, 21:23
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



А если авария в котле и 95 градусов по Вашему лотку на отмостку?
Можно сделать снаружи колодец/емкость объемом под возможный сброс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Naduy
сообщение 2.12.2015, 21:38
Сообщение #33





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 27.10.2010
Пользователь №: 78376



Котлы там стоят обычные газовые. Вероятность аварии мала. Я думаю что бак для хранения аварийного запаса вот он может и течь и опорожнение его. мокрый процесс слить можно будет в трапа а так как вода чистая то можно и на отмостку

не хочется делать колодец и тащить далеко. Ну может кто на толкнет меня на мысль.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 2.12.2015, 21:47
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Naduy @ 2.12.2015, 21:38) *
не хочется делать колодец и тащить далеко. Ну может кто на толкнет меня на мысль.


Мысль у Вас может быть только одна: "не навреди"
"Вероятность аварии мала" - это когда сделал как нить, деньгу получил и свалил, так чтобы не нашли.
Не уговаривайте себя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 2.12.2015, 21:51
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(OlgaO @ 2.12.2015, 20:47) *
Нельзя на отмостку

так и в К1 95 градусов низя. Охладитель
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yang_s
сообщение 13.1.2017, 11:20
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 9.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 80212



Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли технические регламенты на кратность воздуха в водомерном узле?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alberti
сообщение 19.2.2017, 21:15
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 25.1.2017
Из: Россия
Пользователь №: 313799



Вроде здесь писали,но повторюсь
9. Требования к помещению водомерного узла.
9.1. Помещение водомерного узла должно соответствовать п. 39 «Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации» 1999 г.
9.2. Температура воздуха в помещении водомерного узла не должна опускаться ниже 5 °С.
9.3. В помещении не должны храниться посторонние предметы, препятствующие доступу к водомерному узлу.
9.4. Помещение должно иметь запирающуюся дверь, а в случае ее отсутствия должны быть приняты меры по обеспечению сохранности водомерного узла (например, установка короба, препятствующего несанкционированному доступу к счетчику).
9.5. В помещении водомерного узла желательно иметь двухполюсную розетку электропитания 220 В переменного тока для подключения контрольно-измерительных приборов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим
сообщение 19.2.2017, 23:56
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545



Цитата(Alberti @ 19.2.2017, 21:15) *
Вроде здесь писали,но повторюсь
9. Требования к помещению водомерного узла.
9.1. Помещение водомерного узла должно соответствовать п. 39 «Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации» 1999 г.
9.2. Температура воздуха в помещении водомерного узла не должна опускаться ниже 5 °С.
9.3. В помещении не должны храниться посторонние предметы, препятствующие доступу к водомерному узлу.
9.4. Помещение должно иметь запирающуюся дверь, а в случае ее отсутствия должны быть приняты меры по обеспечению сохранности водомерного узла (например, установка короба, препятствующего несанкционированному доступу к счетчику).
9.5. В помещении водомерного узла желательно иметь двухполюсную розетку электропитания 220 В переменного тока для подключения контрольно-измерительных приборов.


Эти пункты больше не действуют, утратили силу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 21.2.2017, 10:00
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



Цитата(Максим @ 19.2.2017, 23:56) *
Эти пункты больше не действуют, утратили силу.

Какие теперь действуют?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LudaBagirova
сообщение 26.4.2018, 15:05
Сообщение #40





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 5.2.2015
Пользователь №: 258598



Подскажите может ли водомерный узел быть в одном помещении с электрокотельной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 26.4.2018, 22:43
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



вам для каких целей? частных или коммерческих?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 27.3.2019, 17:51
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



Проектируется котельная (твердотопливная + газовая). В котельной есть 2 умывальника, 1 душ, 1 унитаз. Расход воды составляет В0:
13,17 м3 / сут,
1,13 м3 / ч,
0,7 л / с.
Расход воды на пожаротушение 2х2,5 л / с.
Вот воды ду 80. Но счетчик ду 15. Как монтируется переход с трубы ду80 на ду 15? unsure.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________.pdf ( 10,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 27.3.2019, 18:44
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



а он пропустит 0,7 л/с?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 27.3.2019, 18:49
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



Мой расход 0,7 л / с максимальный
По паспорту счетчика максимальный расход 3 м3 / ч - это 0,83 л / с.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  powogaz_js_draw.jpg ( 134,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 27.3.2019, 18:59
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



но он не больше часа в сутки может эксплуатироваться на макс.расходе.
поставте сенсус 420РС Ду20 класс С он и малые расходы будет считать хорошо.

а для перехода я бы перешёл с ду 80 на ду40 переходом приварным и поставил кран ду40 и фильтр ду40 и после на ду20 уже на резьбе и так же обратно.

Сообщение отредактировал Dima_UA - 27.3.2019, 19:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 28.3.2019, 10:02
Сообщение #46


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Если у Вас на технологию 80мм, то имеет смысл сделать ответвление на санузел и для него поставить мелкий счетчик. А на основной ветке поставить счетчик, нормально пропускающий большой технологический расход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 28.3.2019, 11:35
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



Цитата
Если у Вас на технологию 80мм, то имеет смысл сделать ответвление на санузел и для него поставить мелкий счетчик. А на основной ветке поставить счетчик, нормально пропускающий большой технологический расход.

диаметр 80 это пожарка (5л / с) + технология (0,15 л / с) + хозяйственно-бытовые нужды (0,55 л / с). Счетчик подбирала на 0,7 л / с. А обводная линия рассчитана на все - 5,7 л / с. По гидравлике это ду 80, скорость 1,12 м / с

Сообщение отредактировал galysiaaa - 28.3.2019, 11:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 28.3.2019, 12:19
Сообщение #48


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Переход с 80 на 50, потом с 50 на 20 сварной (труба 50 мм с трубой 20мм).

А счетчик можно и 20 мм...Расчетный расход расчетным, но есть и заполнения аварийные сети. Сложно, не видя проекта, рассуждать о величинах расхода.

Сообщение отредактировал Водяной - 28.3.2019, 12:21
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________20__.png ( 81,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 28.3.2019, 12:35
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



Цитата(Водяной @ 28.3.2019, 13:19) *
Переход с 80 на 50, потом с 50 на 20 сварной (труба 50 мм с трубой 20мм).

А счетчик можно и 20 мм...Расчетный расход расчетным, но есть и заполнения аварийные сети. Сложно, не видя проекта, рассуждать о величинах расхода.

Нагрузка на котельную 293 кВт (система закрыта). Объем системы не знаю, поэтому беру 65 м3 на 1 МВт. Объем системы тогда составляет 19 м3. Отсюда
-на подпитки системы (0,75%) - 0,143 м3 / ч (0,04 л / с)
-аварийная подпитки системы (2%) - 0,38 м3 / ч (0,11 л / с)
Вместе на технологию 0,15л / с

Спасибо за ответы!

Сообщение отредактировал galysiaaa - 28.3.2019, 12:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 28.3.2019, 14:24
Сообщение #50


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(galysiaaa @ 28.3.2019, 12:35) *
Нагрузка на котельную 293 кВт (система закрыта). Объем системы не знаю, поэтому беру 65 м3 на 1 МВт. Объем системы тогда составляет 19 м3. Отсюда
-на подпитки системы (0,75%) - 0,143 м3 / ч (0,04 л / с)
-аварийная подпитки системы (2%) - 0,38 м3 / ч (0,11 л / с)
Вместе на технологию 0,15л / с

Спасибо за ответы!

А почему на бытовые нужны 0,55 л/с? В котельной обычно умывальни и унитаз, это 0,12+0,1=0,22 л/с при одновременной работе.
Если у Вас умывальник и унитаз, то 15 мм без проблем.

Есть нюанс с аварийной подпиткой. Но это скорее просто делюсь информацией. таблица 3 и п.6.16 СП 124.13330.2012 выводят на формулу расчетной подпитки. И по формуле подпитка получается намного больше потому, что к Вашему посчитанному расходу прибавляется табличное значение.
Для чего это сделано? Для того, что время заполнения системы ограничено данными таблицы 2.
Смысл в том, что на ремонт теплосети выделяется ограниченное время и после ремонта её надо заполнить. В расчет принимается максимально большой участок сети теплотрассы, отключаемый арматурой. Как правило расход подпитки всегда больше сухих 0,75 и 2 %. И ограничиваться должен только таблицей 3. Я понимаю, что заказчики зачастую не дают такие данные, по объёму теплосети, но их надо выбивать....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 28.3.2019, 15:45
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



Цитата(Водяной @ 28.3.2019, 15:24) *
А почему на бытовые нужны 0,55 л/с? В котельной обычно умывальни и унитаз, это 0,12+0,1=0,22 л/с при одновременной работе.
Если у Вас умывальник и унитаз, то 15 мм без проблем.

Есть нюанс с аварийной подпиткой. Но это скорее просто делюсь информацией. таблица 3 и п.6.16 СП 124.13330.2012 выводят на формулу расчетной подпитки. И по формуле подпитка получается намного больше потому, что к Вашему посчитанному расходу прибавляется табличное значение.
Для чего это сделано? Для того, что время заполнения системы ограничено данными таблицы 2.
Смысл в том, что на ремонт теплосети выделяется ограниченное время и после ремонта её надо заполнить. В расчет принимается максимально большой участок сети теплотрассы, отключаемый арматурой. Как правило расход подпитки всегда больше сухих 0,75 и 2 %. И ограничиваться должен только таблицей 3. Я понимаю, что заказчики зачастую не дают такие данные, по объёму теплосети, но их надо выбивать....

у меня 2 умывальника, 1 унитаз, 1 душ. Соответственно расход на бытовые нужды составляет 0,45 л / с, а не 0,55 (нашла ошыбку)

В укр. документе "Тепловые сети" нет такой таблицы 3. А лишь 2% аварийной подпитки

Сообщение отредактировал galysiaaa - 28.3.2019, 15:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kruzhkhov
сообщение 29.9.2020, 11:36
Сообщение #52





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 7.12.2013
Пользователь №: 216035



Добрый день, коллеги.
Цитата СП 30.13330.2016
7.2.2 Счетчики на вводах холодной (горячей) воды в здания и сооружения следует устанавливать в помещении с искусственным или естественным освещением и температурой воздуха не ниже 5°С.

У меня водомерный узел в подвале административного здания
В связи с этим у меня вопрос, нужно ли для водомерного узла устраивать отдельное помещение с дверью или достаточно того, что водомерный узел находится в помещении подвала, есть ли какие-то нормативные требования на этот счет? Прошу помочь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Надя8
сообщение 29.9.2020, 11:51
Сообщение #53





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 3.7.2012
Пользователь №: 155539



Цитата(kruzhkhov @ 29.9.2020, 11:36) *
Добрый день, коллеги.
Цитата СП 30.13330.2016
7.2.2 Счетчики на вводах холодной (горячей) воды в здания и сооружения следует устанавливать в помещении с искусственным или естественным освещением и температурой воздуха не ниже 5°С.

У меня водомерный узел в подвале административного здания
В связи с этим у меня вопрос, нужно ли для водомерного узла устраивать отдельное помещение с дверью или достаточно того, что водомерный узел находится в помещении подвала, есть ли какие-то нормативные требования на этот счет? Прошу помочь.


Приветствую! Раньше бывали проекты, что просто ограждали водомерный узел в подвале решёткой. Как бы из решётки маленькое помещение с дверью. Конечно, если обеспечивается требование 5град. Сейчас даже не знаю, возможно ли это, нормы поменялись.... Думаю, ещё зависит от Водоканала, у нас в городе Водоканал на водомерный узел отдельные ТУ выдаёт на каждый дом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kruzhkhov
сообщение 29.9.2020, 12:08
Сообщение #54





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 7.12.2013
Пользователь №: 216035



Цитата(Надя8 @ 29.9.2020, 13:51) *
Приветствую! Раньше бывали проекты, что просто ограждали водомерный узел в подвале решёткой. Как бы из решётки маленькое помещение с дверью. Конечно, если обеспечивается требование 5град. Сейчас даже не знаю, возможно ли это, нормы поменялись.... Думаю, ещё зависит от Водоканала, у нас в городе Водоканал на водомерный узел отдельные ТУ выдаёт на каждый дом

То есть хотя бы решеткой но надо ограждать водомерный узел, я правильно вас понимаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Надя8
сообщение 29.9.2020, 12:44
Сообщение #55





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 3.7.2012
Пользователь №: 155539



Цитата(kruzhkhov @ 29.9.2020, 12:08) *
То есть хотя бы решеткой но надо ограждать водомерный узел, я правильно вас понимаю?

Да, доступ должен быть только у нужных людей) я так думаю. Поэтому хотя бы решётку ставили
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 11:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных