> Вопрос по размещению ИТП и душевых
MAverick
сообщение 6.3.2013, 16:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Возник спор, что над помещением ИТП нельзя располагать мокрые помещения (душевые)! Да или нет? Кто сталкивался? Чем это мотивированно? На какие нормы может ссылаться заказчик?

ИТП будет на нашем балансе, плюс мы не потребляем тепло от сбытовой организации, а пользуемся своей котельной. Кто может объяснить логику?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таня Д
сообщение 7.3.2013, 5:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 21.3.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 6700



Впервые слышу...может просто хотелки заказчика???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 7.3.2013, 6:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33344
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



К1 через ИТП пойдет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sboy
сообщение 7.3.2013, 10:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 31.3.2009
Пользователь №: 31408



Цитата(MAverick @ 6.3.2013, 16:59) *

Возник спор, что над помещением ИТП нельзя располагать мокрые помещения (душевые)! Да или нет?
Размещать можно
Кто сталкивался? Чем это мотивированно?
Ничем
На какие нормы может ссылаться заказчик?
Ни на какие
Кто может объяснить логику?
Логики нет, только если хотелки заказчика указаные в ТЗ на ИТП

Хотя может эти душевые относятся к жилью?
Как указывали ранее К, у нас часто опуски от ВК именно в ИТП, если от этого не уйти то делают выгородку (кирпич) - вопросов не возникает

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 11.3.2013, 8:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Выгородка кирпич? А как быть с горизонтальными участками?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sboy
сообщение 11.3.2013, 9:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 31.3.2009
Пользователь №: 31408



Цитата(MAverick @ 11.3.2013, 8:24) *
Выгородка кирпич? А как быть с горизонтальными участками?


Если конкретно поперёк ИТП - то убирали
но чаще приходиться жертвовать нашей площадью, (ну политика у нас такая, типа проще резануть ИТП чем заставить смежников что либо переделать) и делать типа тамбура со стороны коридора для обслуживания и выгородки ВК,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 23:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных