Возник спор, что над помещением ИТП нельзя располагать мокрые помещения (душевые)! Да или нет? Кто сталкивался? Чем это мотивированно? На какие нормы может ссылаться заказчик?

ИТП будет на нашем балансе, плюс мы не потребляем тепло от сбытовой организации, а пользуемся своей котельной. Кто может объяснить логику?
Таня Д
Впервые слышу...может просто хотелки заказчика???
инж323
К1 через ИТП пойдет?
sboy
Цитата(MAverick @ 6.3.2013, 16:59) *

Возник спор, что над помещением ИТП нельзя располагать мокрые помещения (душевые)! Да или нет?
Размещать можно
Кто сталкивался? Чем это мотивированно?
Ничем
На какие нормы может ссылаться заказчик?
Ни на какие
Кто может объяснить логику?
Логики нет, только если хотелки заказчика указаные в ТЗ на ИТП

Хотя может эти душевые относятся к жилью?
Как указывали ранее К, у нас часто опуски от ВК именно в ИТП, если от этого не уйти то делают выгородку (кирпич) - вопросов не возникает

MAverick
Выгородка кирпич? А как быть с горизонтальными участками?
sboy
Цитата(MAverick @ 11.3.2013, 8:24) *
Выгородка кирпич? А как быть с горизонтальными участками?


Если конкретно поперёк ИТП - то убирали
но чаще приходиться жертвовать нашей площадью, (ну политика у нас такая, типа проще резануть ИТП чем заставить смежников что либо переделать) и делать типа тамбура со стороны коридора для обслуживания и выгородки ВК,