|
  |
Рециркулиция в магазине |
|
|
|
12.3.2013, 17:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 28.5.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 152034

|
Добрый день! Подскажите, пожалуйста: получили ТЗ на проектирование приточно-вытяжной вентиляции в магазине. Согласно данным ТЗ: расход воздуха в теплый период составляет 3500 м3/ч (только наружный) расход воздуха в холодный период составляет 3500 м3/ч (наружный) и рециркуляционный 3 650 м3/ч, всего 7 150 м3/ч.
Таким образом получается, что летом нужно в зал подать 3500, а зимой - 7 150 м3/ч, т.е. получаем систему с переменным расходом воздуха.
Не могу понять, как подбирать диаметры воздуховодов - ориентируясь на летний или зимний режим?
Буду благодарна за любую помощь)
Сообщение отредактировал Belka123 - 12.3.2013, 17:24
|
|
|
|
|
12.3.2013, 20:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 397
Регистрация: 7.7.2008
Из: Россия
Пользователь №: 20391

|
Подбирайте на максимальный расход - это же очевидно
|
|
|
|
|
12.3.2013, 21:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 28.5.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 152034

|
Спасибо.
Если брать максимальный расход, то при работе системы на минимальном расходе получится существенное занижение скоростей в воздуховоде - например, берем диаметр 630 мм (задаемся скоростью в магистрале 6 м/с) - при расходе по зимнему периоду скорость получается 6,37, потери на трение 0,61 Па/м, а по летнему - скорость 3,12, потери - 0,16 Па/м (потери на трение взяты как пример). Получается, что при летнем режиме сеть и оборудование будут переразмерены... Меня такая большая разница смущает - будет ли система корректно работать в летнем режиме? В момем понимании, конечно, если оно правильное, не будет - поправьте, пожалуйста, если не права.
Возможно, очевидное где-то рядом и я никак его не вижу((
|
|
|
|
|
13.3.2013, 0:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Cкорее всего, зимой воздушное отопление, совмещённое с вентиляцией. Что скорости разные - это не та проблема. Проблема в распределителях воздуха, которые при разных давлениях по-разному работают. Если вентилируется один зал, то ещё ничего. Если несколько, систему сбалансировать не удасться. Так что, если один зал - надо выбирать сечения воздуховодов и распределители (дифузоры, решётки) на больший расход и разместить приток и вытяжку так, чтобы и при малом расходе наружный воздух "омывал" помещение.... Самый простой вариант - местная рециркуляция фанкойлами зимой, а приток одинаковый зимой и летом. Воздуховоды поменьше и камера меньше и вообще лучше и дешевле....3650 м3/ч - это один, а можно и два фанкойла.
Сообщение отредактировал jota - 13.3.2013, 0:19
|
|
|
|
|
13.3.2013, 6:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 28.5.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 152034

|
Большое спасибо!
Варинт с фанкойлами скорее всего не согласуют-в ТЗ есть отд. Пункт, указывающий что они не используются((
Там еще один момент: высота помещения 13 м...в случае, если зимой предполагается воздушное отопление, если я правильно понимаю, подача воздуха "сверху" не подойдет, а в существующих условиях и назначении подать его снизу не получится.
Как Вы считаете, насколько такая схема корректна и работоспособна? (Если точно следовать требованиям в ТЗ)
|
|
|
|
|
13.3.2013, 8:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873

|
Сам проектирую магазины. Вопрос только что при совмещении отопления и кондиционирпования с системой вентиляции у нас на типовой зал получается примерно 70.000м3 на зиму и 90.000...100.000 м3 на лето (в зависимости от региона)
|
|
|
|
|
13.3.2013, 9:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 28.5.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 152034

|
Цитата(MAverick @ 13.3.2013, 9:11)  получается примерно 70.000м3 на зиму и 90.000...100.000 м3 на лето (в зависимости от региона) Вы при такой разности расходов воздуховоды и решетки на максимальный подбираете? Как ведет себя система при работе на минимальном расходе?
|
|
|
|
|
13.3.2013, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873

|
Расход на максимальный конечно. Как ведет система зимой? А хз! У меня их 2-3 на ГИПЕР. Была мысль отключать 3ю, оставляя 2. Сделали проще, зимой пускаем теже 100.000м3/час, из них 30.000м3/час рециркулирующие... Набор по притоку филтр, эл.нагрев (или глюколевый, если есть возможность, а можно и без него, если есть возможность по наружному воздуху), рекуператор-роторный, секция рециркуляции, нагрев, охлаждение, каплеуловитель, нагрев, фильтр тонокй очистки. P.S. Не забудьте ещё фильтр на вытяжку перед секцией рециркуляции.
А вообще лучше с Вашими объемами сделать 2мя системами. Вопрос в кондиционирование, просто такую разницу частотником не задавишь, и дырки не заткнешь (не отрегулируешь)
|
|
|
|
|
13.3.2013, 9:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 28.5.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 152034

|
Спасибо за рекомендации)
Буду считать на максимальный расход - правда как система будет летом работать (у меня получается зимой расход больше, чем летний) - для меня загадка(( Боюсь, что с моей высотой летом воздухо просто не "дойдет" до РЗ, а если опустить распределители - зимой всех сдует(
|
|
|
|
|
13.3.2013, 9:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873

|
Не тупи! Сделай 2 системы и индивидуальную разводку!
|
|
|
|
|
13.3.2013, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 28.5.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 152034

|
=)) Прикину, попрубую "впихнуть" это все в магазин (у меня не полноценный гипермаркет, а отдел), к ввечеру постараюсь выложить творение)
|
|
|
|
|
13.3.2013, 11:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873

|
до 4.000м3/ч можно подвестные делать!
|
|
|
|
|
13.3.2013, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Belka123 @ 13.3.2013, 5:29)  Варинт с фанкойлами скорее всего не согласуют-в ТЗ есть отд. Пункт, указывающий что они не используются((
Там еще один момент: высота помещения 13 м...в случае, если зимой предполагается воздушное отопление, если я правильно понимаю, подача воздуха "сверху" не подойдет, а в существующих условиях и назначении подать его снизу не получится.
Как Вы считаете, насколько такая схема корректна и работоспособна? (Если точно следовать требованиям в ТЗ) Проще заказчику объяснить, что пункт запрещающий местную рециркуляцию и разрешающий общую - нелогичен. Можно назвать не фанкойл, а тепловентилятор. Схема с подачей сверху вниз тёплого воздуха может работать при достаточной скорости истечения. Попробуйте поиграть с программой Halton и смоделировать потоки зимой и летом.
|
|
|
|
|
13.3.2013, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 28.5.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 152034

|
Цитата(MAverick @ 13.3.2013, 12:13)  до 4.000м3/ч можно подвестные делать! Если не изменяет память - до 3000 согласно СНиП
|
|
|
|
|
13.3.2013, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 28.5.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 152034

|
Цитата(jota @ 13.3.2013, 12:24)  Проще заказчику объяснить, что пункт запрещающий местную рециркуляцию и разрешающий общую - нелогичен. Можно назвать не фанкойл, а тепловентилятор Хотела уточнить - фанкойл в данном случае работает на нагрев, правильно? Цитата(jota @ 13.3.2013, 12:24)  Схема с подачей сверху вниз тёплого воздуха может работать при достаточной скорости истечения. Попробуйте поиграть с программой Halton и смоделировать потоки зимой и летом. программу нашла, попробую расчитать)
|
|
|
|
|
13.3.2013, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873

|
Сошлись на стесненые условия. У меня экспертиза пропускала 21 типоразмер VTS. А так в75 павильоне на ВВЦ не знаю какие весят, но воздуховод 1х1 м минимум, а это 3600м3/ч (это для 1 м/с в сечении, а там наверное 5-6 м/с и размер в-вода скорее всего 1,5х1,5)....
|
|
|
|
|
13.3.2013, 21:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Belka123 @ 13.3.2013, 10:57)  Хотела уточнить - фанкойл в данном случае работает на нагрев, правильно? Да. Но можно и не фанкойл, а тепловентилятор типа Volcano. Он шумнее, но для магазина не актуально иметь такой уровень
|
|
|
|
|
14.3.2013, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
А что мешает оставить зимнюю схему для летнего режима. Летом получится центральное кондиционирование, фанкойлы могут и не потребоваться вовсе. Ваши 3500 м3/ч летом это скорее всего по нормативной кратности. Вы посчитайте расход воздуха для кондиционирования, возможно будет близким к зимнему режиму.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|