|
  |
Система чиллер+фанкойл, Явная или полная! |
|
|
|
13.3.2013, 9:15
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 16.4.2012
Пользователь №: 147679

|
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Корректрирую проект холодоснабежния, не специалист в это области, прошу помочь! Проект холодоснабжения на базе чиллер+фанкойлы. Офисный центр по деньгам заложен чиллер на 200 кВт(его мощность увеличивать нельзя) расход 9,5 л/c, вода 7-12 С. Система фанкойлов заложена на 250 кВт. Ко=0,8. Начал подбирать фанкойлы возникли непонятки. Фанкойлы подбираю по явной холодопроизводительности. Суммарный расход получился 18,61 л/с с учетом Ko=0,8 получается 14,9 л/с, а расход чиллера 9,5 л/с. Что я делаю не правильно? Или фанкойлы для офисов нужно подбирвать по полной холодопроизводительности и тогда расходы сходятся? Расчет в Н-д диаграмме не делал, холод по помещениям считали укрупненно кВт/м2.
|
|
|
|
|
13.3.2013, 21:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
Ставьте бак-аккумулятор в режиме гидравлической стрелки. ХМ-насос-Бак, Бак-насос-система фэнкоилов. Коэффициент одновременности гаснет в баке. Насосы работают каждый по своей нормальной гидравлике.
|
|
|
|
|
14.3.2013, 7:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
на всякий случай: Вы не путаете "явную" и "полную"? вроде как если по явной не хватает, то по полной и подавно мало будет....
|
|
|
|
|
14.3.2013, 9:12
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 16.4.2012
Пользователь №: 147679

|
Офисное здание 5 этажей и вероятность того что все фанкойлы будут рабоать по полной мощности мала, поэтому Kо=0,8, бак-аккумулятор не предусматривается. Или я что-то путаю?
Возможно я путаю полную и явную холодопроизводительность. Если чиллер 200 кВт то это 200 кВт полной холодопроизводительности а явной будет меньше , правильно понял??? По уму надо сначала подобрать фанкойлы по явной холодопроизводительности. Просуммировать полные холодопроизводительности фанкойлов, учесть Kод и получить мощность чиллера?? правильно понял?? И вопрос еще до кучи, расширительный бак нужен? или он встроенный в чиллер?Или это доп. опция чиллера
V-David, насколько я знаю явная всегда меньше полной.
|
|
|
|
|
14.3.2013, 9:55
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(tishliar @ 14.3.2013, 7:12)  Офисное здание 5 этажей и вероятность того что все фанкойлы будут рабоать по полной мощности мала, поэтому Kо=0,8, бак-аккумулятор не предусматривается. Или я что-то путаю?
Возможно я путаю полную и явную холодопроизводительность. Если чиллер 200 кВт то это 200 кВт полной холодопроизводительности а явной будет меньше , правильно понял??? По уму надо сначала подобрать фанкойлы по явной холодопроизводительности. Просуммировать полные холодопроизводительности фанкойлов, учесть Kод и получить мощность чиллера?? правильно понял?? И вопрос еще до кучи, расширительный бак нужен? или он встроенный в чиллер?Или это доп. опция чиллера
V-David, насколько я знаю явная всегда меньше полной. При 7гр. воде холодопроизводительнос ть фенкойлов следует считать по полному теплу, поскольку будет конденсат. Суммируете весь этот холод и получите холодопроизводительность чиллера. И без диаграммы не обойтись. Сказанное верно, если офисы оборудованы вентиляцией. Если вентиляции нет  , то скрытое тепло будет только первые полчаса, потом только явное при температуре мокрого термометра = 7,5гр.
|
|
|
|
|
14.3.2013, 10:20
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(JJJJ @ 14.3.2013, 10:55)  Если вентиляции нет  , Откроют окна. Поэтому такого летом не будет никогда: Цитата при температуре мокрого термометра = 7,5гр.
|
|
|
|
|
14.3.2013, 10:33
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(Alex_ @ 14.3.2013, 8:20)  Откроют окна. Поэтому такого летом не будет никогда: Чего не будет? Конденсата? При влагосодержании наружного в-ха больше 7г/кг будет конденсат. К примеру расчетное влагосодержание для Москвы 11г/кг. А вот окна открывать во время работы сплита не рекомендуется.
|
|
|
|
|
14.3.2013, 12:28
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(JJJJ @ 14.3.2013, 11:33)  Чего не будет? Температуры +7,5С по мокрому термометру не будет. Конденсат очень даже будет. Цитата А вот окна открывать во время работы сплита не рекомендуется. Поэтому кондиционирование без вентиляции - это не айс, хоя и лучше, чем ничего.
|
|
|
|
|
14.3.2013, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
а дышать-то в офисах можно будет? ну, типа, выдыхать? это я про первые полчаса конденсата ... Ну а так, по существу, раз уж чилер заложили и менять его нельзя, то чо трындеть-то? Делайте как сказал Vik и не парьте моск.
Сообщение отредактировал v-david - 14.3.2013, 12:32
|
|
|
|
|
14.3.2013, 13:35
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(Alex_ @ 14.3.2013, 10:28)  Температуры +7,5С по мокрому термометру не будет. Конденсат очень даже будет.
Поэтому кондиционирование без вентиляции - это не айс, хоя и лучше, чем ничего. +7,5 не мокрого термометра, росы. Думал об одном, написал другое. Если считать влагопоступления от людей, ловить прочих блох то можно считать что будет конденсат. Но на практике луч процесса в офисах -вертикальная линия по d=const. Один манагер в офисе 100г/ч надышит, а 100м3/ч наружного в-ха принесет 500 г/ч. Поэтому для сплита в сочетании с вентиляцией обязательно надо учитывать полное тепло. Можно конечно и гидрострелку и бак аккумулятор с переливом, но холода то по любому не хватит.
|
|
|
|
|
15.3.2013, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Как вариант - можно попробоват поднять проектную температуру - к примеру до 10/15. Фанкойлы потребуются размером больше, но при этом и явная будет лучше и чилелр выдаст заметно больше.
|
|
|
|
|
15.3.2013, 15:55
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(daddym @ 15.3.2013, 10:45)  Как вариант - можно попробоват поднять проектную температуру - к примеру до 10/15. Фанкойлы потребуются размером больше, но при этом и явная будет лучше и чилелр выдаст заметно больше. Явная не изменится, полная упадет. А вот подскажите, из практики, насколько % увеличивается холодопроизводительность при росте температуры кипения на 5гр.? В теории, по T-S диаграмме это как то неоднозначно.
|
|
|
|
|
15.3.2013, 16:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Явная тоже упадет скорее всего на тех же фанкойлах.
Ну к примеру взял модельку номинала 60 при 35С 7/12- 56 10/15 - 61 15/20 - 70 Понятно что 15/20 это не для офиса, наличие неединичного SHR это еще возможность сушить. Ну и конечно от конкретной конструкции заметно зависит.
|
|
|
|
|
15.3.2013, 16:16
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(daddym @ 15.3.2013, 13:07)  Явная тоже упадет скорее всего на тех же фанкойлах.
Ну к примеру взял модельку номинала 60 при 35С 7/12- 56 10/15 - 61 15/20 - 70 Понятно что 15/20 это не для офиса, наличие неединичного SHR это еще возможность сушить. Ну и конечно от конкретной конструкции заметно зависит. Перепад температур на фенкойле останется без изменения т.е. явное = const, уменьшится только энтальпия на выходе, а следовательно и полное тепло. 61-56 =5 , а это почти 10 %. Величина значимая.
|
|
|
|
|
15.3.2013, 22:10
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(daddym @ 15.3.2013, 17:07)  наличие неединичного SHR это еще возможность сушить. Мы не на Суматре, где 99% влажность при +34С, а в России, где точка росы поднимается выше 20С три раза в год на три часа. Специально заморачиваться осушением воздуха, тем более для офисов, особо не надо.
|
|
|
|
|
16.3.2013, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Мне кажется, что автор темы уже понял в каком направлении ему двигаться. Но сформировался отдельный вопрос, стоит ли учитывать влагопоступление от людей при расчетах и является ли это ловлей прочих блох? Вот основания для него: среднее влагопоступление от одного двуногого недоразумения составляет 40-50 г/час. Поделенное на вменяемую офисную кубатуру (6м2*2,5м=15м3) оно составит около 2,5г/м3, что в принципе уже реальная добавка. Увлажнение воздуха происходит "внутри тела", и сопровождается его последующим нагревом, я к тому, что адиабатическое охлаждение среды при этом учитывать не стоит... Таким образом один средний индивидуум только за счет увлажнения увеличивает энтальпию окружающего воздуха примерно на 6 пунктов (кДж/кг). Это учитываем?
|
|
|
|
|
16.3.2013, 10:37
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 16.4.2012
Пользователь №: 147679

|
Спасибо большое за консультацию! за простое наглядное объяснение!
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|