Господа специалисты! Подскажите, можно ли располагать наружные блоки кондиционеров в паркинге. Представитель заказчика говорит что заказчик это все согласует и это не мой вопрос, но для себя все-таки хочется понимать - можно ли так делать? Паркинг 1100 кв.м., наружных блоков будет 20-25 шт.

Сообщение отредактировал Chris - 14.3.2013, 13:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svtsar
сообщение 14.3.2013, 15:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 11.11.2009
Из: Краснодар
Пользователь №: 40741



Строительные нормы и правила СНиП 21-02-99
"Стоянки автомобилей"
5.3 В зданиях автостоянок допускается предусматривать: служебные помещения для обслуживающего и дежурного персонала (контрольные и кассовые пункты, диспетчерская, охрана), технического назначения (для инженерного оборудования), санитарные узлы, кладовую для багажа клиентов, помещения для инвалидов, а также общественные телефоны и устройство лифтов для людей. Их необходимость, состав и площади определяются проектом в зависимости от размеров автостоянки и особенностей ее эксплуатации.
Размеры кабины одного из пассажирских лифтов должны обеспечивать транспортировку инвалидов, пользующихся креслами-колясками.
Вопрос только в том открытая стоянка или нет и общая мощность систем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 14.3.2013, 19:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Много раз видел, что так делают. Но это лучше сделать после сдачи здания. Если оно сдано - вешайте смело.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 15.3.2013, 8:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



В 2008 году наружные блоки системы кондиционирования были вынесены в парковку. Проект прошел экспертизу и построен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chris
сообщение 15.3.2013, 17:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 9.9.2010
Пользователь №: 71485



Спасибо. Будем предлагать такой вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
я вас
сообщение 20.12.2018, 7:51
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 19.12.2012
Из: красноярск
Пользователь №: 174893



Кто то вот поставил наружные блоки в гараж, а ко мне теперь пришел Заказчик...сделай говорит чтоб летом в гараже не жарко было, так как отвод тепла от нар.блоков не 100% rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных