Полная версия этой страницы:
Наружные блоки в паркинге
Господа специалисты! Подскажите, можно ли располагать наружные блоки кондиционеров в паркинге. Представитель заказчика говорит что заказчик это все согласует и это не мой вопрос, но для себя все-таки хочется понимать - можно ли так делать? Паркинг 1100 кв.м., наружных блоков будет 20-25 шт.
Строительные нормы и правила СНиП 21-02-99
"Стоянки автомобилей"
5.3 В зданиях автостоянок допускается предусматривать: служебные помещения для обслуживающего и дежурного персонала (контрольные и кассовые пункты, диспетчерская, охрана), технического назначения (для инженерного оборудования), санитарные узлы, кладовую для багажа клиентов, помещения для инвалидов, а также общественные телефоны и устройство лифтов для людей. Их необходимость, состав и площади определяются проектом в зависимости от размеров автостоянки и особенностей ее эксплуатации.
Размеры кабины одного из пассажирских лифтов должны обеспечивать транспортировку инвалидов, пользующихся креслами-колясками.
Вопрос только в том открытая стоянка или нет и общая мощность систем
Зольников Михаил
14.3.2013, 19:07
Много раз видел, что так делают. Но это лучше сделать после сдачи здания. Если оно сдано - вешайте смело.
В 2008 году наружные блоки системы кондиционирования были вынесены в парковку. Проект прошел экспертизу и построен.
Спасибо. Будем предлагать такой вариант.
Кто то вот поставил наружные блоки в гараж, а ко мне теперь пришел Заказчик...сделай говорит чтоб летом в гараже не жарко было, так как отвод тепла от нар.блоков не 100%
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,