Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Воздушное отопление ТРЦ
raul1945
сообщение 16.3.2013, 12:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 11.5.2012
Пользователь №: 150203



Такой вот у меня вопрос---необходимо для ТЦ выполнить воздушное отопление совмещенное с вентиляцией,с вентиляцией все ясно расход и кратность определены, теплопотери посчитаны,но не могу понять- как отопить помещения в которых по вентиляции необходима только вытяжка, в коридор я подаю баланс по притоку.Если подавать в коридор подогретый воздух в обьеме увеличенном с учетом отопления (допустим 100 м3/ч по норме и еще 90 м3/ч на отопление), то как быть когда рядом помещения у которых tв=+16, а у другого +12??? И если мы увеличили подачу приточного в коридор на 90м3/ч, то соответственно либо я увеличиваю количество удаляемого воздуха из помещения на 90м3/ч, либо в коридоре еще одна дополнительная вытяжная система на эти 90м3/ч,которую можно использовать на рециркуляцию?? И еще с какой максимальной температурой можно подавать воздух в помещение (1эт-4,5м, 2эт -6м) для нужд отопления -в СНиП 41 по прил Д-ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРИТОЧНОЙ СТРУЕ ОТ НОРМИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В ОБСЛУЖИВАЕМОЙ ИЛИ РАБОЧЕЙ ЗОНЕ равно 3,5 градуса,т.е если tв=+16,то tг=+19,5. Посоветуйте и поделитесь опытом-где я неправильно понял нормы.Заранее спасибо за ответ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 19.3.2013, 7:33
Сообщение #2


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Для подобных нужд существуют секции местного догрева (маленькие эл/калориферы) врезаемые в отводы центрального воздуховода перед соответствующими помещениями, с целью доведения температуры воздуха до проектных величин. Для "крайних северов" кстати это типичное решение...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
raul1945
сообщение 25.3.2013, 8:19
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 11.5.2012
Пользователь №: 150203



Ну так врезаться в отводы нужно приточного воздуховода,а его в этом помещении нет,думаю поставить обычные эл.нагреватели в те помещения где для вентиляции необходима только вытяжка,смущает только санузел у наружной стены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 16:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных