> Vacon 100 Hvac, Интересует данная модель
poludenny
сообщение 21.4.2013, 9:33
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Цитата(Nocav @ 20.4.2013, 10:04) *
А вот интересно можно ли запитать частотник напряжением с частотой не 50 Гц а 400 Гц.?


Шнейдер добро не даёт. Выпрямляйте сами, запитывате через DC.

Просто некоторые ПЧ схему управления запитывают до выпрямителя, фильтры ЭМС рассчитаны на 50Гц. Думаю если у ПЧ блок питания питается от DC, отключить фильтры ЭМС и дроссели, то тогда можно и поэкспериментировать rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nocav
сообщение 21.4.2013, 11:00
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493



Цитата(poludenny @ 21.4.2013, 10:33) *
Шнейдер добро не даёт. Выпрямляйте сами, запитывате через DC.

Просто некоторые ПЧ схему управления запитывают до выпрямителя, фильтры ЭМС рассчитаны на 50Гц. Думаю если у ПЧ блок питания питается от DC, отключить фильтры ЭМС и дроссели, то тогда можно и поэкспериментировать rolleyes.gif

Прикольно!! Сам 2 года в Польше в ВВС прослужил...так что в живую знаю как ТАМ
Теперь решаю вопросы по их просьбе...
Просто если по теории Выпр. мосты имеют определенное ограничение по частоте коммутации... да и кондеры звена DC тоже могут понадобится другие....
А по поводу запитки на шину DC я уже давно с этим играюсь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 21.4.2013, 13:12
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Цитата(Nocav @ 21.4.2013, 11:00) *
Просто если по теории Выпр. мосты имеют определенное ограничение по частоте коммутации... да и кондеры звена DC тоже могут понадобится другие....
А по поводу запитки на шину DC я уже давно с этим играюсь.


Для кондёров DC будет даже лучше, пульсаций меньше. С тиристорами / диодами тоже по идее ничего не случится, 400 Гц относительно низкая частота. Но нужно экспериментировать на кошках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 21.4.2013, 13:37
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Хотя..... с диодами /тиристорами может быть проблема. Если снабберные RС-цепочки на них на 50 Гц рассчитаны, на 400 могут перегреться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 8:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных