> Пожаротушение подземной автостоянки
Allallowed
сообщение 18.3.2013, 21:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 28.11.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 172051



Добрый день! Проектируем жилой 9-ти этажный дом с неотапливаемой одноэтажной подземной автостоянкой на 42 машиноместа. Пожаротушение осуществляется порошковыми модулями, противопожарной насосной нет. Согласно СНиП 21-02-99, "В неотапливаемых автостоянках ......... системы внутреннего противопожарного водоснабжения следует выполнять сухотрубными с выведенными наружу патрубками диаметром 89 (77) мм, оборудованными вентилями и соединительными головками для подключения передвижной пожарной техники." Нужно ли помимо этого подключать ПК к водопроводу с установкой электроприводной задвижки? В п. 6.4 того же СНиПа даны расходы на внутреннее пожаротушение отапливаемых стоянок, а как быть с неотапливаемыми? Буду признателен за любую помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 18.3.2013, 21:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Allallowed @ 18.3.2013, 22:03) *
Добрый день! Проектируем жилой 9-ти этажный дом с неотапливаемой одноэтажной подземной автостоянкой на 42 машиноместа. Пожаротушение осуществляется порошковыми модулями, противопожарной насосной нет. Согласно СНиП 21-02-99, "В неотапливаемых автостоянках ......... системы внутреннего противопожарного водоснабжения следует выполнять сухотрубными с выведенными наружу патрубками диаметром 89 (77) мм, оборудованными вентилями и соединительными головками для подключения передвижной пожарной техники." Нужно ли помимо этого подключать ПК к водопроводу с установкой электроприводной задвижки? В п. 6.4 того же СНиПа даны расходы на внутреннее пожаротушение отапливаемых стоянок, а как быть с неотапливаемыми? Буду признателен за любую помощь!

СП113 6.2.1 Число струй и минимальный расход воды на одну струю на внутреннее
пожаротушение отапливаемых автостоянок закрытого типа следует принимать: при
объеме пожарного отсека от 0,5 до 5 тыс. м.куб - 2 струи по 2,5 л/с, свыше 5 тыс.м.куб - 2
струи по 5 л/с в соответствии с СП 10.13130.
Допускается не предусматривать внутренний противопожарный водопровод в
одно- и двухэтажных автостоянках боксового типа с непосредственным выездом
наружу из каждого бокса.
6.2.2 В неотапливаемых автостоянках системы внутреннего противопожарного
водоснабжения выполняются в соответствии с СП 10.13130.
В автостоянках с обособленными боксами, отвечающими требованиям 5.2.12, в
том числе одноэтажных подземных, допускается не предусматривать внутренний
противопожарный водопровод при применении самосрабатывающих модулей
пожаротушения в каждом боксе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Allallowed
сообщение 19.3.2013, 9:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 28.11.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 172051



Спасибо за ответ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 8:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных