Цитата(Allallowed @ 18.3.2013, 22:03)

Добрый день! Проектируем жилой 9-ти этажный дом с неотапливаемой одноэтажной подземной автостоянкой на 42 машиноместа. Пожаротушение осуществляется порошковыми модулями, противопожарной насосной нет. Согласно СНиП 21-02-99, "В неотапливаемых автостоянках ......... системы внутреннего противопожарного водоснабжения следует выполнять сухотрубными с выведенными наружу патрубками диаметром 89 (77) мм, оборудованными вентилями и соединительными головками для подключения передвижной пожарной техники." Нужно ли помимо этого подключать ПК к водопроводу с установкой электроприводной задвижки? В п. 6.4 того же СНиПа даны расходы на внутреннее пожаротушение отапливаемых стоянок, а как быть с неотапливаемыми? Буду признателен за любую помощь!
СП113 6.2.1 Число струй и минимальный расход воды на одну струю на внутреннее
пожаротушение отапливаемых автостоянок закрытого типа следует принимать: при
объеме пожарного отсека от 0,5 до 5 тыс. м.куб - 2 струи по 2,5 л/с, свыше 5 тыс.м.куб - 2
струи по 5 л/с в соответствии с СП 10.13130.
Допускается не предусматривать внутренний противопожарный водопровод в
одно- и двухэтажных автостоянках боксового типа с непосредственным выездом
наружу из каждого бокса.
6.2.2 В неотапливаемых автостоянках системы внутреннего противопожарного
водоснабжения выполняются в соответствии с СП 10.13130.
В автостоянках с обособленными боксами, отвечающими требованиям 5.2.12, в
том числе одноэтажных подземных, допускается не предусматривать внутренний
противопожарный водопровод при применении самосрабатывающих модулей
пожаротушения в каждом боксе.