пара
сообщение 19.3.2013, 10:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 253
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9365



Добрый день.
Где прописано, как оформлять проходы стояков противопожарных систем, ну или объединенных через межэтажные перекрытия. Нужна ли гильза?.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Niko79
сообщение 19.3.2013, 16:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 14.6.2012
Пользователь №: 153784



Нужна!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пара
сообщение 20.3.2013, 12:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 253
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9365



Смысл, зачем. По отоплению прописано четко, а по водопроводу нигде в нормах нет. Я понимаю по новому зданию - усадка и т.д. А в существующем зачем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 20.3.2013, 12:13
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(пара @ 20.3.2013, 13:09) *
Смысл, зачем. По отоплению прописано четко, а по водопроводу нигде в нормах нет. Я понимаю по новому зданию - усадка и т.д. А в существующем зачем.

для ремонта...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Niko79
сообщение 20.3.2013, 13:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 14.6.2012
Пользователь №: 153784



Р НОСТРОЙ 2.15.1-20118.6 Сборка внутренних водопроводов
8.6.4 Стояки крепят крючками или хомутами на высоте, равной по-
ловине высоты этажа. В местах пересечения трубопроводов со строитель-
ными конструкциями на них надевают гильзы, которые затем заделывают
в строительной конструкции. Зазор между гильзой и трубой заполняют
герметиком (мастикой).

СНиП 3.05.05-84
3.19. Участки трубопроводов, заключенные в гильзы, в местах
прокладки трубопроводов через стены и перекрытия не должны
иметь стыков. До установки в гильзу трубопроводы должны быть
изолированы и окрашены. Зазоры между трубопроводами и
гильзами должны быть уплотнены несгораемым материалом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 12:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных