Добрый день.
Где прописано, как оформлять проходы стояков противопожарных систем, ну или объединенных через межэтажные перекрытия. Нужна ли гильза?.
Смысл, зачем. По отоплению прописано четко, а по водопроводу нигде в нормах нет. Я понимаю по новому зданию - усадка и т.д. А в существующем зачем.
Цитата(пара @ 20.3.2013, 13:09)

Смысл, зачем. По отоплению прописано четко, а по водопроводу нигде в нормах нет. Я понимаю по новому зданию - усадка и т.д. А в существующем зачем.
для ремонта...
Р НОСТРОЙ 2.15.1-20118.6 Сборка внутренних водопроводов
8.6.4 Стояки крепят крючками или хомутами на высоте, равной по-
ловине высоты этажа. В местах пересечения трубопроводов со строитель-
ными конструкциями на них надевают гильзы, которые затем заделывают
в строительной конструкции. Зазор между гильзой и трубой заполняют
герметиком (мастикой).
СНиП 3.05.05-84
3.19. Участки трубопроводов, заключенные в гильзы, в местах
прокладки трубопроводов через стены и перекрытия не должны
иметь стыков. До установки в гильзу трубопроводы должны быть
изолированы и окрашены. Зазоры между трубопроводами и
гильзами должны быть уплотнены несгораемым материалом.