Газовый настенник, бак ГВС и теплый пол. Обвзяка системы. |
|
|
|
19.3.2013, 12:03
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 18.2.2013
Пользователь №: 182033

|
Добрый день, уважаемые специалисты по теплу. Перечитал весь форум по ТП, но остались вопросы. Имеется коттедж площадью около 200м2: подвал, первый и второй этаж. Отопление будет только ТП. Город Барнаул, расчетная температура -39. В подвале установлен газовый настенник, который работает только в режиме отопления. Рядом располагается накопительный бак ГВС Nibe 150л. Вопрос по регулированию температуры в баке ГВС, думаю поставить трехходовой Oventrop, описание во вложении. Набросал схему разводки по этажам. Регулировка температуры в ТП осуществляется смесительным узлом Meibes, расположенным в котельной. Далее труба диаметром 26мм (все трубы сшитый полиэтилен) проходит через все этажи к каждому коллектору. Подскажите, работоспособна ли такая схема? Если нет, то что нужно добавить, чтобы система работала? Какой нужен насос? (гидравлику не считал)
Сообщение отредактировал Bagsi - 19.3.2013, 12:20
|
|
|
|
|
19.3.2013, 22:47
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Bagsi @ 19.3.2013, 13:03)  Отопление будет только ТП. Город Барнаул, расчетная температура -39. Вы хотя бы сопротивление теплопередаче стен и окон укажите.
|
|
|
|
|
20.3.2013, 1:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 8.6.2011
Пользователь №: 111236

|
Лучше всего ,если котел будет одноконтурный- в этом случае вводите подключенный к котлу нтс датчик в гильзу бойлера , температуру задаете с понели котла. Если котел двухконтурный и контур гвс не используется , температура гвс регулируется доп. цирк. насосом ,который включается контактным датчиком. Есть вариант с исп. термостатического клапана 3х или 2х ходового- в этом случае жидкостный термодатчик помещаем в гильзу. 3х ходовой работает по принципу перепуска, в этом случае решается проблема с байпасом. В системе трудно будет решить проблему с зональным и поэтажным регулированием температуры,на 1м , 2м , 3м этажах должна быть разная температура теплоносителя, возможно количественное регулирование.
|
|
|
|
|
20.3.2013, 1:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 8.6.2011
Пользователь №: 111236

|
Я бы поставил смесительные узлы с термостатическими головками на 2м этаже - насос 25-6, на 1м эт. 25-7, подвал прицепил бы к 1му этажу.
|
|
|
|
|
20.3.2013, 13:42
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 18.2.2013
Пользователь №: 182033

|
Спасибо за консультацию. Котел будет двухконтурный Electrolux GCB 24 Hi-Tech Fi, мощность теплообменника бойлера Nibe 24,2 кВт. По правилам подбора, мощность теплообменника бойлера должна быть больше либо равной мощности котла. Подведу итог: ставим на 1 и 2 этажах узлы Meibes арт.ME 45 190.5 ЕА с насосами UPS 25-7 и 25-6. Объединяем подвал и первый этаж на один коллектор. НА коллекторах будут установлены сервоприводы с комнатными термостатами. Регулировка температуры в баке ГВС осуществляется трехходовым распределительным вентилем Oventrop „Tri-D” M 30 x1,5. арт.1130206 с терморегулятором 40-70градусов арт.1140562 Загрузка бойлера производится насосом котла. В момент работы бойлера, теплоснабжение полов отключается, но вода в трубах под полом продолжает циркулировать через насосные узлы Meibes. Всё верно? p.s: Какую температуру устанавливать на котле? Если на ГВС будет уставка 55 градусов.
Сообщение отредактировал Bagsi - 20.3.2013, 13:46
|
|
|
|
|
20.3.2013, 23:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549

|
Цитата(Bagsi @ 20.3.2013, 14:42)  Котел будет двухконтурный  Electrolux GCB 24 Hi-Tech Fi, ( Котел Electrolux GCB 24 Hi-Tech Fi используется для отопления и горячего водоснабжения)
Цитата мощность теплообменника бойлера Nibe 24,2 кВт.  По правилам подбора, мощность теплообменника бойлера должна быть больше либо равной мощности котла. Подведу итог: на котле? Если на ГВС будет уставка 55 градусов.Регулировка температуры в баке ГВС осуществляется трехходовым распределительным вентилем Oventrop „Tri-D" M 30 x1,5. арт.1130206 с терморегулятором 40-70градусов арт.1140562 Загрузка бойлера производится насосом котла.  В момент работы бойлера, теплоснабжение полов отключается, но вода в трубах под полом продолжает циркулировать через насосные узлы Meibes. Всё верно? p.s: Какую температуру устанавливать на котле? Если на ГВС будет уставка 55 градусов.
Сообщение отредактировал Anatol - 20.3.2013, 23:34
|
|
|
|
|
21.3.2013, 4:59
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 18.2.2013
Пользователь №: 182033

|
Всё верно, котел двухконтурный, но контур ГВС на нем работать не будет. А к чему такие удивленные глаза?
|
|
|
|
|
21.3.2013, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549

|
Цитата(Bagsi @ 21.3.2013, 5:59)  Всё верно, котел двухконтурный, но контур ГВС на нем работать не будет. А к чему такие удивленные глаза? Вот поэтому( зачем придумывать велосипед заново, если он уже изобретен?) и удивлен-что двухконтурный! Почему двухконтурный, когда есть одноконтурные?!При нагреве воды ГВС с помощью внешнего или встроенного бойлера температура воды в бойлере измеряется датчиком температуры. При расходовании горячей воды из бойлера происходит дополнение бойлера холодной водой и соответственно снижение температуры воды. Датчик передает данную информацию на блок автоматики, который переведет трехходовой клапан в позицию „нагрев бойлера" и происходит нагрев воды в бойлере до заданной температуры. После окончания нагрева клапан переходит опять в позицию „отопление"
21.03.png ( 61,13 килобайт )
Кол-во скачиваний: 43
Сообщение отредактировал Anatol - 21.3.2013, 13:02
|
|
|
|
|
21.3.2013, 18:44
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 18.2.2013
Пользователь №: 182033

|
Берется двухконтурный котел, потому что на него есть скидка дилерская -42%. Второй контур просто подсоединяется параллельно к ГВС, в случае выходиз строя бака или трехходового клапана.
Сообщение отредактировал Bagsi - 21.3.2013, 18:45
|
|
|
|
|
22.3.2013, 11:25
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 18.2.2013
Пользователь №: 182033

|
Цитата(Alex_ @ 20.3.2013, 2:47)  Вы хотя бы сопротивление теплопередаче стен и окон укажите. Скачал програмку в Excel, задал значения в таблицу. В расчете теплопотерь, 45Вт/м нормальная цифра? Стены дома 120мм кирпич, 100мм утеплитель, 380мм кирпич. Ещё вопрос, в "Общем листе расчетов" колонка "Площадь пола" шаг 15 и 20 см, в какой колонке правильно ставить значения? Если что-то не так, то укажите пожалйуста на ошибки в расчетах, если такие имеются. Спасибо
Сообщение отредактировал Bagsi - 22.3.2013, 11:30
|
|
|
|
|
23.3.2013, 1:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 8.6.2011
Пользователь №: 111236

|
Вариант с одноконтурным котлом предпочтительнее. Незнаю на счет электролюкса , многие производители котлов поставляют комплект для переделки двухконтурного в одноконтурный. Вариант с одноконтурным котлом имеет определенные преимущества: это более интенсивный нагрев бойлера , что важно при большом расходе горячей воды; в летний период можно переключить котел в режим гвс - без отопления.Можно использовать наружний датчик температуры. В случае использования одноконтурного котла температуру придется поддерживать около 70 гр.
Советую использовать дополнительный расширительный бак.
|
|
|
|
|
23.3.2013, 1:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 8.6.2011
Пользователь №: 111236

|
Проследите чтоб Ф погружной гильзы бойлера соответствовал Ф темп датчика термоголовки. В целом считаю систему в последнем варианте вполне жизнеспособной.
|
|
|
|
|
23.3.2013, 7:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2220
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Цитата(Bagsi @ 22.3.2013, 11:25)  В расчете теплопотерь, 45Вт/м нормальная цифра? Стены дома 120мм кирпич, 100мм утеплитель, 380мм кирпич Если это теплопотери на квадратный метр площади дома - для -39 на улице это ненормальная цифра. Совсем... Исходя из моего опыта проектирования коттеджей, для дома такой площади обычно получается раза в 3 больше, даже если расчетная температура за бортом -23.
Сообщение отредактировал lovial - 23.3.2013, 7:22
|
|
|
|
|
23.3.2013, 20:14
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 18.2.2013
Пользователь №: 182033

|
Спасибо за советы, марку и тип котла пересмотрю. Для чего дополнительный расширительный бак, в комплекте с котлом и так поставляется 10литровый? Так же пересчитаю теплопотери, выйдет с моей площади 180м2, теплопотери около 50 кВт + гвс с теплообменником мощностью 23 кВт, какой котел тогда нужен? Ведь мощность ГВС должна быть больше или равное мощности котла, чтобы происходил правильный и равномерный нагрев в накопителе(мне так на семинаре по котельному оборудованию рассказывали)
|
|
|
|
|
29.3.2013, 6:16
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 18.2.2013
Пользователь №: 182033

|
По совету teploizol, заменил котел на одноконтурный DeDeitrich со всеми комплектующими и узлами для подключения бака ГВС. Выкладываю фото и проект отопления без смесительного узла, с котла напрямую подается 45градусов в коллектора теплых полов, система работает уже 2 года, отопление только полами. Коттедж около 200м2, находится в Сибири. Что посоветуете, кто нибудь сталкивался с этим, почему система работает и вода нормально циркулиркет по контурам? Дополнительные насосы не установлены. Котел настенник Vailant (по моему конденсационник, труба с дренажем отходит от него) Мне предлагают так же сделать, потому что у людей работает....
Сообщение отредактировал Bagsi - 29.3.2013, 6:17
|
|
|
|
|
15.4.2013, 23:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 8.6.2011
Пользователь №: 111236

|
Возможно система и работает, как и многие другие - вопрос в том какой уровень комфорта вы хотите получить и сколько времени потратить на балансировку системы. В этом варианте необходимо идеально расчитать гидравлическую часть и шаг теплого пола , иначе какой нибудь контур может зависнуть и завоздушиться, или наоборот  .Если вы откроете окно на 1м этаже - поднимете температуру на втором. К тому же основная масса настенников имеет начальную температуру 40 гр. - что будете делать в межсезонье. Есть котлы с переключением на низкотемпературный режим как baxi slim (это напольник) но это не ваш случай. Считаю использование термостатических систем при,большой площади т.п. необходимым. Необязательно втыкать дорогой MAIBES, блок можно собрать самому , использовать 3х ходовой кл с накладным датчиком -HERZ,DANFOS .... любой другой . Если же решите реализовать представленную вами систему используйте комнатный термостат и подумайте куда его повесить.
|
|
|
|
|
15.4.2013, 23:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 8.6.2011
Пользователь №: 111236

|
Конденсационный котел - в низких температурах работает более комфортно .
|
|
|
|
|
  |