Fc 300, Как настроить? уже голову сломал. |
|
|
|
21.3.2013, 6:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 21.1.2013
Пользователь №: 177996

|
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как настроить станцию для работы с датчиком давления Endress+Hauser. PTP35 И что бы действовал ручной режим, перепробовал уже кучу всяких способов, и запустить та запустил а вот по давлению не хочет работать. пробовал такие настройки как ниже указанные, скачал с инета. Так их ставишь он не приходит в движения вовсе, Только при увилечении 7-32 начинает крутится но пид не работает. Помогите пожалуйста для меня это очень важно. 020 - Частота (Гц) 023 - Задание (единицы) 024 - ОС (единицы)
Эти три параметра "на скорость" не влияют, просто удобнее работать. Далее:
100 - Процесс 101 - VVC+ 103 - Автоматическая оптимизация
120 - 125 - С шильдика
129 - выполнить адаптацию
301 - бар 302 - требуемое минимальное давление в барах (можно оставить 0) 303 - требуемое максимальное давление (не выше указанного на шильдике датчика давления)
310.0 - если не используется внешнее задание, то нужное давление можно задать в этом параметре. задаётся в процентах от диапазона 0% соответствует значению в параметре 302, а 100% - в параметре 303. Если используется внешнее задание (например от потенциометра), то здесь должен стоять 0%.
Если для задания используется внешний потенциометр, то пар. 315 - Аналоговый вход 53, а 316 и 317 лучше переключить в "не используется" (не обязательно)
416 - лучше для насоса установить не более 120% (достаточно 110%)
414 - 50Гц 419 - 55 Гц
610 - 0В (можно оставить 0,07В по-умолчанию) 611 - 10В
614 и 615 - аналогично 302 и 303 параметрам.
622 - 4мА 623 - 20мА 624 - 0 бар 625 - значение максимального давления с шильдика датчика
!Переключить 54 вход в токовый режим и подключить к нему датчик давления. Реальное значение давления см. дисплей нижняя строчка.
720 - Аналоговый вход 54
733 - пропорциональная ПИД-регулятора, настроить (если мелкий насос, до 10 кВт - попробуйте поставить 0,6) 734 - интегральная ПИД-регулятора, настроить (можно попробовать 0,3)
|
|
|
|
|
21.3.2013, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 304
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 37785

|
А датчик как подключен? Зачем на насосе дорогущий Автомоушен и еще с вектором?
|
|
|
|
|
21.3.2013, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811

|
Эти настройки под конкретную конфигурацию:
На 53 вход должен быть подвешен потенциометр (задание 0-10В). Датчик давления (ОС) подвешен на 54 вход (4-20 мА). Если датчик двух проводный, то плюс датчика на 12 клемму, а минус на 54..., если трёхпроводный, то выход на 54 а минус на 55..
Всё должно работать...
|
|
|
|
|
21.3.2013, 16:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 3.7.2010
Из: Москва
Пользователь №: 63451

|
а что это за станция? если обычный насос, то зачем вам логика VVC+? так же, если это насос то почитайте "руководство по проектированию к VLT AQUA DRIVE", там по пунктам разложено, как и что подключать в различных примерах.
|
|
|
|
|
22.3.2013, 5:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 21.1.2013
Пользователь №: 177996

|
Цитата(Гервин @ 21.3.2013, 11:42)  А датчик как подключен? Зачем на насосе дорогущий Автомоушен и еще с вектором? Датчик я подключил на клемы 53,13,55 . Так то он показывает, а вот толку мало
|
|
|
|
|
22.3.2013, 6:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 304
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 37785

|
Молодец!  Ты пишешь: параметр 720-аналоговый вход 54, а датчик подключаешь к 53 входу... Где у тебя сигнал ОС? Параметр 7-20 как раз и назначает вход сигнала ОС.
|
|
|
|
|
22.3.2013, 7:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 3.7.2010
Из: Москва
Пользователь №: 63451

|
Цитата(fred2012 @ 22.3.2013, 6:01)  Датчик я подключил на клемы 53,13,55 . Так то он показывает, а вот толку мало так подключать нельзя или 50,53/54,55 или 12/13 и 53/54 - зависит от датчика
Сообщение отредактировал rancatto - 22.3.2013, 7:50
|
|
|
|
|
23.3.2013, 11:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063

|
а схему подключения изобразить нельзя? а то "папа, а с кем ты сейчас разговаривал"
|
|
|
|
|
24.3.2013, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 21.1.2013
Пользователь №: 177996

|
Цитата(gansales @ 21.3.2013, 13:34)  Эти настройки под конкретную конфигурацию:
На 53 вход должен быть подвешен потенциометр (задание 0-10В). Датчик давления (ОС) подвешен на 54 вход (4-20 мА). Если датчик двух проводный, то плюс датчика на 12 клемму, а минус на 54..., если трёхпроводный, то выход на 54 а минус на 55..
Всё должно работать... тАК ВОТ Я И ПЫТАЮСЬ ПОДКЛЮЧИТЬ, ДАТЧИКА НЕТ ДРУГОГО, ОРГАНИЗАЦИЯ КУПИЛА МНЕ ЭТИ ДАТЧИКИ ВОТ И МУЧАЮСЬ КАК БЫ ИХ ПРИСОВОКУПИТЬ, ВЫ ГОВОРИТЕ ЧТО С ЭТИМИ НАСТРОЙКАМИ ВСЁ БУДЕТ РАБОТАТЬ??
|
|
|
|
|
24.3.2013, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 21.1.2013
Пользователь №: 177996

|
А датчик как подключен? Зачем на насосе дорогущий Автомоушен и еще с вектором? Датчик подключил плюс на 24 вольта клема 12 минус на клема 55 вход на клему 53, как то так, показывает что есть давления но не регулирует, переключатель переключил в нитри частотника на +10
Сообщение отредактировал fred2012 - 24.3.2013, 13:43
|
|
|
|
|
24.3.2013, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 304
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 37785

|
Ты читай внимательно: датчик ты подключил на 53 клемму,а в параметре 7-20- выбор входа сигнала обратной связи ставишь вход 54? Поставь 7-20 -вход 53,естественно переключив его на токовый сигнал.
|
|
|
|
|
24.3.2013, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 3.7.2010
Из: Москва
Пользователь №: 63451

|
Цитата(fred2012 @ 24.3.2013, 14:38)  А датчик как подключен? Зачем на насосе дорогущий Автомоушен и еще с вектором? Датчик подключил плюс на 24 вольта клема 12 минус на клема 55 вход на клему 53, как то так, показывает что есть давления но не регулирует, переключатель переключил в нитри частотника на +10 если у вас трех проводной датчик то используйте клеммы 50 53/54 и 55. и в параметре фидбека необходимо указать задание ОС, у вас датчик со входа 54 берется за ОС. По поводу подключения датчика - Страница №36, там все разжевано.
Сообщение отредактировал rancatto - 24.3.2013, 14:33
|
|
|
|
|
24.3.2013, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 21.1.2013
Пользователь №: 177996

|
Цитата(rancatto @ 24.3.2013, 15:32)  если у вас трех проводной датчик то используйте клеммы 50 53/54 и 55. и в параметре фидбека необходимо указать задание ОС, у вас датчик со входа 54 берется за ОС. По поводу подключения датчика - Страница №36, там все разжевано. Это датчик который я использую. Спасибо информация полезная
Прикрепленные файлы
__.pdf ( 561,63 килобайт )
Кол-во скачиваний: 8
|
|
|
|
|
24.3.2013, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 21.1.2013
Пользователь №: 177996

|
Цитата(rancatto @ 24.3.2013, 15:32)  если у вас трех проводной датчик то используйте клеммы 50 53/54 и 55. и в параметре фидбека необходимо указать задание ОС, у вас датчик со входа 54 берется за ОС. По поводу подключения датчика - Страница №36, там все разжевано. инверсный когда при повышении напряжения скорость увеличивается, а мне надо что бы на оборот, у меня при повышении давления скорость увеличевается, какой мне поставить параметр что бы при повышении скорость уменьшалась спасибо
|
|
|
|
|
24.3.2013, 16:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 304
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 37785

|
Действие ПИД-регулятора может быть: 1. прямое- увеличение ОС ведет к увеличению скорости. 2. инверсное- увеличение ОС ведет к уменьшению скорости.
|
|
|
|
|
25.3.2013, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811

|
С точностью наоборот....
|
|
|
|
|
25.3.2013, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(gansales @ 25.3.2013, 13:03)  С точностью наоборот.... это как? ООС - с увеличением сигнала с датчика падают обороты АД ПОС- наоборот...
|
|
|
|
|
26.3.2013, 7:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 7.7.2010
Из: Орел
Пользователь №: 63922

|
Цитата(Сергей Валерьевич @ 25.3.2013, 14:45)  это как? ООС - с увеличением сигнала с датчика падают обороты АД ПОС- наоборот... Почти так, и почти не так. Правильный ответ - такой: Прямое действие ПИД - увеличение частоты приводит к увеличению регулируемого параметра; инверсное дествие ПИД - увеличение частоты приводит к уменьшению регулируемого параметра. В терминах классической ТАУ прямое и инверсное действие ПИД-регулятора никак не совпадают с понятиями положительной и отрицательной обратной связи. Это всего лишь умножение коэффициента усиления на -1.
Сообщение отредактировал BorisZV - 26.3.2013, 7:06
|
|
|
|
|
26.3.2013, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 21.1.2013
Пользователь №: 177996

|
Цитата(BorisZV @ 26.3.2013, 8:05)  Почти так, и почти не так. Правильный ответ - такой:
Прямое действие ПИД - увеличение частоты приводит к увеличению регулируемого параметра; инверсное дествие ПИД - увеличение частоты приводит к уменьшению регулируемого параметра.
В терминах классической ТАУ прямое и инверсное действие ПИД-регулятора никак не совпадают с понятиями положительной и отрицательной обратной связи. Это всего лишь умножение коэффициента усиления на -1. Спасибо попробовал и точно так и есть. Я не могу понять где мне задать задания, и когда включаю пуск то только мили амперы на 14 ростут а герцы на нуле я параметром 732 добовляю тогда обороты поднимаются а вот пид не происходит
|
|
|
|
|
26.3.2013, 15:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 3.7.2010
Из: Москва
Пользователь №: 63451

|
Цитата(fred2012 @ 26.3.2013, 15:40)  Спасибо попробовал и точно так и есть. Я не могу понять где мне задать задания, и когда включаю пуск то только мили амперы на 14 ростут а герцы на нуле я параметром 732 добовляю тогда обороты поднимаются а вот пид не происходит Если вы используете VVC то на странице 23 инструкции расписана логика управления и заданий. Соответственно по вашему процессу смотрите откуда вам удобней задать уставку. Либо предустановленные задания с группы параметров 3.10 , либо уставка пид регулятора.
Прикрепленные файлы
23.pdf ( 84,84 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11
|
|
|
|
|
27.3.2013, 1:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 21.1.2013
Пользователь №: 177996

|
Цитата(rancatto @ 26.3.2013, 16:53)  Если вы используете VVC то на странице 23 инструкции расписана логика управления и заданий. Соответственно по вашему процессу смотрите откуда вам удобней задать уставку. Либо предустановленные задания с группы параметров 3.10 , либо уставка пид регулятора. У меня в параметре 622 стоит 40ма; а в 623,20ма. Только так датчик начинает показывать, а когда ставлю в 622 -4ма, то показывает 100% что давления зашкаливает. Может просто из за этого? а вот мой датчик схема внизу
Прикрепленные файлы
___.pdf ( 561,63 килобайт )
Кол-во скачиваний: 6
|
|
|
|
|
27.3.2013, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 21.1.2013
Пользователь №: 177996

|
Спасибо настроил, работает идеально, теперь пытаюсь с помощью активации одного из цифровых входов осуществить пуск по % , что бы 18 вход по ПИД выключить, включить 19 и поедет по % и на оборот 19 выключчил включил 18 и поехал по пид Подскажите если кто сталкивался СПАСИБО
Сообщение отредактировал fred2012 - 27.3.2013, 11:36
|
|
|
|
|
27.3.2013, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811

|
Простите, если я Вас правильно понял.
Я так понимаю, что "по ПИД" - означает работа ПЧ с обратной связью по давлению. А "по %" - означает работа ПЧ с разомкнутой обратной связью, с заданием скорости вращения ЭД в процентах от максимальной при помощи внутренних ячеек памяти в параметре 3-10.
?!?
Для этого: в параметре 0-10 ставим мультисетап в параметре 5-11 (19 клемма) ставим сетап селект бит 0
сначала (при отсутствии) сигнала на 19 клемме ПОЛНОСТЬЮ программируем ПЧ на работу с ОС затем подаём +24В на 19 клемму (ПЧ переключится в сетап 2), ПОЛНОСТЬЮ программируем ПЧ на работу с разомкнутой ОС..
А вообще - грамотно сформулированная задача = 90% решения....
...чуть не забыл!! значение параметра 5-11 должно быть одинаковым во всех сетапах!!...
Сообщение отредактировал gansales - 27.3.2013, 12:56
|
|
|
|
|
27.3.2013, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 21.1.2013
Пользователь №: 177996

|
Спасибо, но у вас всё сконцентрировано на клемму 19; У меня такой процесс, на клемму 18 подается 24вольта и срабатывает регулирования обратной связи по датчику давления, это у меня уже работает. идём дальше, я отключаю питания с клеммы 18, и включаю питания на клемму 19 и тут должен сработать регулятор по процентам!!! и обратно так же, выключил 19, включил 18 и пошло по датчику давления. Спасибо.
Сообщение отредактировал fred2012 - 27.3.2013, 15:17
|
|
|
|
|
28.3.2013, 4:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 21.1.2013
Пользователь №: 177996

|
Если можно то по порядку какие цифры куда забивать. Спасибо
|
|
|
|
|
28.3.2013, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811

|
18 по дефолту это "старт", а с ПИД-ом или без или ещё как-нибудь - ему "по барабану", т.е. это команда крутить ЭД в текущей конфигурации. Вы запрограммировали с датчиком ОС, значит работает в замкнутой системе с датчиком. Подав +24В на 19 клемму, Вы (в предложенном варианте) переключаетесь на альтернативный вариант настройки ПЧ, который также можете запрограммировать как с ОС так и с разомкнутым контуром, но для того, чтобы запустить ЭД Вы должны опять-таки подать команду "старт", т.е. те же +24В на 18 клемму.
|
|
|
|
|
28.3.2013, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 21.1.2013
Пользователь №: 177996

|
Ну завтра попробую, может что и сотворю, спасибо за совет
|
|
|
|
|
29.3.2013, 4:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 21.1.2013
Пользователь №: 177996

|
Спасибо всем, у меня всё получилось, всё работает. Очень хорошо что есть такие форумы,
|
|
|
|
|
2.4.2013, 20:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063

|
Цитата(fred2012 @ 29.3.2013, 5:19)  Спасибо всем, у меня всё получилось, всё работает. Очень хорошо что есть такие форумы, поделитесь списком настроек, по форуму не удалось отследить
|
|
|
|
|
11.4.2013, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 21.1.2013
Пользователь №: 177996

|
А настройки все в начале я писал, только параметр 010,и 011 сначало паставь на еденичку
Лучше помогите мне настроить на работу по процентам
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|