Цитата(gansales @ 28.3.2013, 15:38)

18 по дефолту это "старт", а с ПИД-ом или без или ещё как-нибудь - ему "по барабану", т.е. это команда крутить ЭД в текущей конфигурации. Вы запрограммировали с датчиком ОС, значит работает в замкнутой системе с датчиком. Подав +24В на 19 клемму, Вы (в предложенном варианте) переключаетесь на альтернативный вариант настройки ПЧ, который также можете запрограммировать как с ОС так и с разомкнутым контуром, но для того, чтобы запустить ЭД Вы должны опять-таки подать команду "старт", т.е. те же +24В на 18 клемму.
А как настроить по працентам что бы выставил и всё держит