Цитата(Галиев @ 19.11.2018, 11:00)

Могу предположить, что давление пара снижается из-за увеличения его расхода, из-за увеличения теплосъема в теплообменнике. Попробуйте на некоторое время снизить расход нагреваемой воды через него.
Так же, узнайте, что предшествовало создавшейся ситуации, может, дополнительную нагрузку на ТО прицепили? Тогда, без увеличения диаметра паропровода не обойтись.
Добрый день! Отвечаю на Ваш вопрос: расход проектный- проверяли, дополнительную нагрузку не прицепили, температура нагреваемой воды на входе в теплообменник проектная, температура на выходе из теплообменника не превышает 43 С, при необходимой 80 С. но появилась еще одна проблема: раньше при открытии отсечного клапана давление падало с 0,35 мпа до 0,1 мпа, но сразу поднималось до 0,35 мпа, после закрытия клапана, а сегодня заметл, что при открытии клапана падает, а набирает очень долго. где-то за 30 мин до 0,25 мпа.
на всякий случай прикрепляю расчет расхода пара при разных температурах нагреваемой воды на входе в теплообменник