Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Что происходит с давлением пара в теплообменнике
Ali_DIM
сообщение 26.11.2018, 16:26
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 8.9.2015
Пользователь №: 277264



Цитата(Галиев @ 19.11.2018, 11:00) *
Могу предположить, что давление пара снижается из-за увеличения его расхода, из-за увеличения теплосъема в теплообменнике. Попробуйте на некоторое время снизить расход нагреваемой воды через него.
Так же, узнайте, что предшествовало создавшейся ситуации, может, дополнительную нагрузку на ТО прицепили? Тогда, без увеличения диаметра паропровода не обойтись.



Добрый день! Отвечаю на Ваш вопрос: расход проектный- проверяли, дополнительную нагрузку не прицепили, температура нагреваемой воды на входе в теплообменник проектная, температура на выходе из теплообменника не превышает 43 С, при необходимой 80 С. но появилась еще одна проблема: раньше при открытии отсечного клапана давление падало с 0,35 мпа до 0,1 мпа, но сразу поднималось до 0,35 мпа, после закрытия клапана, а сегодня заметл, что при открытии клапана падает, а набирает очень долго. где-то за 30 мин до 0,25 мпа.

на всякий случай прикрепляю расчет расхода пара при разных температурах нагреваемой воды на входе в теплообменник
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________.xlsx ( 10,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 26.11.2018, 18:28
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Ali_DIM @ 26.11.2018, 16:26) *
раньше при открытии отсечного клапана давление падало с 0,35 мпа до 0,1 мпа, но сразу поднималось до 0,35 мпа, после закрытия клапана, а сегодня заметл, что при открытии клапана падает, а набирает очень долго. где-то за 30 мин до 0,25 мпа.

Ну и что Вам мешает сделать правильные выводы о причинах этого явления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ali_DIM
сообщение 26.11.2018, 22:58
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 8.9.2015
Пользователь №: 277264



Цитата(Галиев @ 26.11.2018, 18:28) *
Ну и что Вам мешает сделать правильные выводы о причинах этого явления?


ну вот на ум уже ничего не приходит, к сожалению...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 26.11.2018, 23:43
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
ну вот на ум уже ничего не приходит, к сожалению...

по-моему тут логично предположить, что проблема на участке между станцией редуцирования и отсечным клапаном, как вам ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 27.11.2018, 5:35
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Обследуйте этот участок натурально, может закрыто/прикрыто что. В быть ость работы в эксплуатации заморозили один калорифер из-за того, что входной вентиль был задом наперед д установлен. Запорный орган отвалился и перекрыл сечение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ali_DIM
сообщение 27.11.2018, 9:19
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 8.9.2015
Пользователь №: 277264



Цитата(T-rex @ 27.11.2018, 5:35) *
Обследуйте этот участок натурально, может закрыто/прикрыто что. В быть ость работы в эксплуатации заморозили один калорифер из-за того, что входной вентиль был задом наперед д установлен. Запорный орган отвалился и перекрыл сечение


Уже начали проверять! Всем спасибо за советы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 27.11.2018, 12:33
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Ali_DIM @ 27.11.2018, 9:19) *
Уже начали проверять! Всем спасибо за советы!

Цитата(Ali_DIM @ 16.11.2018, 14:00) *
Ну вот теперь вообще ничего не понятно. Отключили пароснабжение, продули трубу, проверили арматуру- чисто, ничего не забилось, а давление все равно падает...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 21:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных