> Приток в 15-м здании, Проблема с притоком
Pofig72rus
сообщение 25.3.2013, 9:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 25.2.2013
Пользователь №: 182937



Здравствуйте господа!
Помогите советом. Есть 15-этажное здание - в нем есть: 4 - лифтовые шахты , 4 приточно -вытяжные установки SWEGON GOLD RX 60 (2 расположены в цоколе - две на 15м этаже). и 15 - вытяжных установок (санузлы, курилки, цоколь, техпомещения). В цоколе расположены 3 приточных установки - создающие приток в цокольном этаже.
ВОПРОС: При открывании входной двери на первом этаже - идет очень сильный приток с улицы. Как решить проблему?
Заранее благодарен на ответы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
Зольников Михаил
сообщение 25.3.2013, 9:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Ответ: надо "прижать" вытяжку приточно-вытяжных установок, чтобы был баланс по приточному и вытяжному воздуху.
Если это невозможно, установить дополнительную ПРИТОЧНУЮ установку, компенсирующую расход всех вытяжек.

СНиП 41-01-2003
7.5.1 В общественных, административно-бытовых и производственных зданиях, оборудованных механическими системами вентиляции, в холодный период года следует, как правило, обеспечивать баланс между расходом приточного и вытяжного воздуха.

Сообщение отредактировал Зольников Михаил - 25.3.2013, 9:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 25.3.2013, 18:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Точно баланс нарушен. Избыточную вытяжку надо компенсировать притоком в коридоры и холлы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 9:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных