Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Приток в 15-м здании
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Pofig72rus
Здравствуйте господа!
Помогите советом. Есть 15-этажное здание - в нем есть: 4 - лифтовые шахты , 4 приточно -вытяжные установки SWEGON GOLD RX 60 (2 расположены в цоколе - две на 15м этаже). и 15 - вытяжных установок (санузлы, курилки, цоколь, техпомещения). В цоколе расположены 3 приточных установки - создающие приток в цокольном этаже.
ВОПРОС: При открывании входной двери на первом этаже - идет очень сильный приток с улицы. Как решить проблему?
Заранее благодарен на ответы!
Зольников Михаил
Ответ: надо "прижать" вытяжку приточно-вытяжных установок, чтобы был баланс по приточному и вытяжному воздуху.
Если это невозможно, установить дополнительную ПРИТОЧНУЮ установку, компенсирующую расход всех вытяжек.

СНиП 41-01-2003
7.5.1 В общественных, административно-бытовых и производственных зданиях, оборудованных механическими системами вентиляции, в холодный период года следует, как правило, обеспечивать баланс между расходом приточного и вытяжного воздуха.
Странная Белка
Точно баланс нарушен. Избыточную вытяжку надо компенсировать притоком в коридоры и холлы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.