> Возможность врезки напорки в самотечную канализацию
Ntym13
сообщение 26.3.2013, 13:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.3.2013
Пользователь №: 186812



Добрый день!

В подвале помещения находятся 12 приборов плюс два трапа. Можно ли, собрав стоки от приборов в Multilift (к примеру), врезаться напорной линией в общую самотечную линию? Или же необходимо устройство отдельного выпуска?
Хотелось узнать сталкивался ли кто с такой проблемой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.3.2013, 16:36
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Зависит от этой общей линии. Считать надо пропускную способность.. Если не считать - отдельный выпуск.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ntym13
сообщение 27.3.2013, 7:15
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.3.2013
Пользователь №: 186812



Для диаметра 160 пропускной способности хватает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Las Vegas
сообщение 27.3.2013, 10:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 31.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 179575



Отдельный выпуск предпочтительнее. Лишний колодец сильно не удорожит проект, а в эксплуатации будет проще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ntym13
сообщение 27.3.2013, 12:25
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.3.2013
Пользователь №: 186812



Это я понимаю. Однако поскольку большая часть подвала используемая. При этом тех. помещений мало. И просто за каждый выпуск ведется бой с ОВшниками и электриками)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 6:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных