Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Возможность врезки напорки в самотечную канализацию
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Ntym13
Добрый день!

В подвале помещения находятся 12 приборов плюс два трапа. Можно ли, собрав стоки от приборов в Multilift (к примеру), врезаться напорной линией в общую самотечную линию? Или же необходимо устройство отдельного выпуска?
Хотелось узнать сталкивался ли кто с такой проблемой.
Serg Ivanov
Зависит от этой общей линии. Считать надо пропускную способность.. Если не считать - отдельный выпуск.
Ntym13
Для диаметра 160 пропускной способности хватает.
Las Vegas
Отдельный выпуск предпочтительнее. Лишний колодец сильно не удорожит проект, а в эксплуатации будет проще.
Ntym13
Это я понимаю. Однако поскольку большая часть подвала используемая. При этом тех. помещений мало. И просто за каждый выпуск ведется бой с ОВшниками и электриками)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.