Ekaterina_V
сообщение 26.3.2013, 14:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 22.2.2012
Пользователь №: 141331



Добрый день. Подскажите пожалуйста в каких нормах можно найти требования к вентиляции завода по производству лекарственных препаратов!!! unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stef
сообщение 26.3.2013, 15:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 1.3.2013
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642



В нормативных документах, касающихся тематики Чистых Помещений. Это практически другая самостоятельная ветвь вентиляции, требующая от проектировщика обучения и опыта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoliy_Valerev...
сообщение 26.3.2013, 15:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 17.9.2010
Пользователь №: 72595



смотря какие препараты.
какой предъявляется класс чистоты.
вам должны технологи дать задание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
link878
сообщение 26.3.2013, 17:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 6.4.2010
Из: Тюмень
Пользователь №: 50850



Всем добрый вечер. Вопрос немного не по теме, чтоб не плодить тем, спрошу здесь, подскажите может кто знает, есть завод ПВХ, нужно там организовать вентиляцию, какой нормативный документ использовать, кто нибудь сталкивался с таким?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stef
сообщение 26.3.2013, 18:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 1.3.2013
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642



Цитата(Ekaterina_V @ 26.3.2013, 15:58) *
Добрый день. Подскажите пожалуйста в каких нормах можно найти требования к вентиляции завода по производству лекарственных препаратов!!! unsure.gif

Посмотрите здесь. Может быть, найдёте нужное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ekaterina_V
сообщение 26.3.2013, 21:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 22.2.2012
Пользователь №: 141331



Цитата(stef @ 26.3.2013, 19:32) *
Посмотрите здесь. Может быть, найдёте нужное.


Огромное спасибо, очень помогли))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stef
сообщение 27.3.2013, 16:28
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 1.3.2013
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642



Зайдите ещё раз по той же ссылке, я там выложил контент по тематике ЧП. Как говорится: всяка разна, только не заразна. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stef
сообщение 27.3.2013, 16:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 1.3.2013
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642



Цитата(link878 @ 26.3.2013, 18:45) *
Всем добрый вечер. Вопрос немного не по теме, чтоб не плодить тем, спрошу здесь, подскажите может кто знает, есть завод ПВХ, нужно там организовать вентиляцию, какой нормативный документ использовать, кто нибудь сталкивался с таким?


Посмотрите здесь. Конкретно по производству ПВХ документов нет, но что-нибудь пригодится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stef
сообщение 27.3.2013, 16:54
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 1.3.2013
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642



Мне когда-то попал в руки проект вентиляции цеха по производству вспененного полиэтилена. Не знаю, насколько он хорош и верен. Разбирайтесь сами. Файл сохранён в формате AutoCAD-2004.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  VENT.dwg ( 208,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
taures_88
сообщение 22.1.2020, 11:57
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 22.1.2020
Пользователь №: 371756



Все привет!
кто нибудь сталкивался с проектированием вентиляции в цехе по изготовлению таблеток из Сорбита?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 3:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных