> установка вентилятора на жесткое основание, в каких случаях делается и для чего?
Rim9600
сообщение 27.3.2013, 7:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 22.2.2012
Пользователь №: 141229



На п/п установлен вентилятор ЦП7-40 с эл/двиг на 18,5кВт(пневмотранспорт). Клиноременная передача. Вентилятор установлен на жесткое основание(без резиновых прокладок). Сейчас предстоит замена данного агрегата. Можно ли установить виброизоляторы? Для чего делается жесткое основание?Допустимо ли не устанавливать виброизоляторы? Прошу объяснить дилетанту)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 27.3.2013, 12:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4004
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



П/П - это плита перекрытия? Тогда нужны виброизоляторы. Если устанавливать на фундаменте снаружи здания - необязательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rim9600
сообщение 28.3.2013, 5:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 22.2.2012
Пользователь №: 141229



Цитата(zaharov63 @ 27.3.2013, 4:03) *
П/П - это плита перекрытия? Тогда нужны виброизоляторы. Если устанавливать на фундаменте снаружи здания - необязательно.

П/П это предприятие. снаружи здания установлено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 28.3.2013, 10:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Пылевые вентиляторы устанавливаются без виброизоляторов потому, что у них нет гибких вставок. Вставки делать нельзя - порвет транспортируемой средой. Поставить на виброизоляторы нельзя, потому что тогда поломает воздуховоды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 28.3.2013, 11:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4004
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



На практике стоят мягкие вставки и на пылевых без особых проблем, тем более вентиляторы чаще стоят после очистки. Да и на стружке/опилках стояли ... Это на аспирации. На пневмотранспорте условия могут быть жестче. Редко встречал вентиляторы, установленные непосредственно на фундаменте. Но и вместо пружин подвешивали вентиляторы на шпильках с резиновыми прокладками на виброосновании - металлоконструкции, еще с советских времен. Не знаю. как в других регионах, но у нас повсеместно. Честно говоря, не задумывался - почему. Наверное, так надежнее, чем пружины. Вот сломанные пружины под 16 и 20 номерами - это да, было такое.

Сообщение отредактировал zaharov63 - 28.3.2013, 11:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 9:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных