Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: установка вентилятора на жесткое основание
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
Rim9600
На п/п установлен вентилятор ЦП7-40 с эл/двиг на 18,5кВт(пневмотранспорт). Клиноременная передача. Вентилятор установлен на жесткое основание(без резиновых прокладок). Сейчас предстоит замена данного агрегата. Можно ли установить виброизоляторы? Для чего делается жесткое основание?Допустимо ли не устанавливать виброизоляторы? Прошу объяснить дилетанту)
zaharov63
П/П - это плита перекрытия? Тогда нужны виброизоляторы. Если устанавливать на фундаменте снаружи здания - необязательно.
Rim9600
Цитата(zaharov63 @ 27.3.2013, 4:03) *
П/П - это плита перекрытия? Тогда нужны виброизоляторы. Если устанавливать на фундаменте снаружи здания - необязательно.

П/П это предприятие. снаружи здания установлено.
Татьяна Удальцова
Пылевые вентиляторы устанавливаются без виброизоляторов потому, что у них нет гибких вставок. Вставки делать нельзя - порвет транспортируемой средой. Поставить на виброизоляторы нельзя, потому что тогда поломает воздуховоды.
zaharov63
На практике стоят мягкие вставки и на пылевых без особых проблем, тем более вентиляторы чаще стоят после очистки. Да и на стружке/опилках стояли ... Это на аспирации. На пневмотранспорте условия могут быть жестче. Редко встречал вентиляторы, установленные непосредственно на фундаменте. Но и вместо пружин подвешивали вентиляторы на шпильках с резиновыми прокладками на виброосновании - металлоконструкции, еще с советских времен. Не знаю. как в других регионах, но у нас повсеместно. Честно говоря, не задумывался - почему. Наверное, так надежнее, чем пружины. Вот сломанные пружины под 16 и 20 номерами - это да, было такое.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.