Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Гидравлический расчет СО.
Niko-13
сообщение 28.3.2013, 11:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 17.10.2010
Пользователь №: 76700



Здравствуйте. Так как опыта в проектировании систем отопления немного, при проведении гидравлического расчета вручную возникли вопросы. Подскажите пожалуйста, а то немного запутался. У меня имеется пять контуров системы отопления от коллектора в тепловом пункте, схема присоединения независимая. До подающего коллектора планирую установить один общий насос, чтобы не ставить на каждый контур(их 5 конт-в). Схема разводки 5-ти контуров системы отопления двухтрубная горизонтальная с нижней разв.. При выполнении гидравлического расчета посчитал линейные потери на трение на подаче и обратке, отдельно КМС обвязки каждого радиатора+ КМС самого радиатора. Возник вопрос по поводу узла нижнего подключения стальных радиаторов и встроенного термостатического клапана. Подскажите, надо считать потери давления для каждого узла нижн.подкл. и встр.термостатич. клапана каждого радиатора, а потом все эти значения суммировать и далее прибавлять к остальным потерям давления? Просто изучив пример гидравлического расчета в литературе Покотилов В.В. "Пособие по расчету систем отопления.Герц.", возникли вопросы. И еще, выбор общего циркул-го насоса для 5-ти контуров до подающего коллектора подбирать по потере давления в самом нагруженном контуре или по сумме потерь напора в 5-ти контурах? Извините за такие вопросы, но после изучения указанной выше литературы засомневался. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 28.3.2013, 12:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Рекомендую почитать РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЛИТЫХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ АЛЮМИНИЕВЫХ СЕКЦИОННЫХ РАДИАТОРОВ Т.М. FONDITAL И NOVA FKORIDA.
Там все разжевано В.И. Сасин Москва 2012.

Сообщение отредактировал BIONDER - 28.3.2013, 12:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Оксана Исаева
сообщение 28.3.2013, 15:33
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.3.2013
Пользователь №: 186217



Насос подбирается по самому нагруженному кольцу, с учетом 10% на неучтенные потери.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Niko-13
сообщение 28.3.2013, 17:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 17.10.2010
Пользователь №: 76700



Спасибо. А по поводу термостатических клапанов и узла нижнего подключени стальных радиаторов. Рассчитываю потери на клапанах для каждого радиатора каждого циркуляционного кольца. Или может не так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC-Anvil
сообщение 28.3.2013, 17:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866



Цитата(Niko-13 @ 28.3.2013, 16:16) *
Спасибо. А по поводу термостатических клапанов и узла нижнего подключени стальных радиаторов. Рассчитываю потери на клапанах для каждого радиатора каждого циркуляционного кольца. Или может не так?

А может сначала балансировку включить в расчеты? Расход теплоносителя по каждому из контуров Вам ведь известен? А балансировочные клапаны будут создавать необходимый перепад давления.

И насос потом уже сам собой напросится.

Сообщение отредактировал MC-Anvil - 28.3.2013, 17:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Niko-13
сообщение 2.4.2013, 21:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 17.10.2010
Пользователь №: 76700



Поясните пожалуйста поподробнее. Я начинающий проектировщик. Так нужно считать сопротивления всех термостатических клапанов каждого радиатора каждого кольца. Просто потери получаются большими. Каждый клапан приблизит. 4-6 кПа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 2.4.2013, 22:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



При двухтрубке потери надо считать через самый нагруженный прибор отопления, поскольку все приборы в ветке это параллельные колца по отношению друг к другу.
При тупиковой схеме расчетный или нагруженный - самый дальний прибор на ветке относительно гребенки в ИТП.
При попутке - средний прибор на ветке.
Только для этого прибора учитываете потерю давления на термостате и в узле нижнего подключения. Этот узел может быть с преднастойкой, а может и без нее. На расчетном (самом нагруженным относительнос схемы применения) приборе как правило этот узел полностью открыт. Все остальные узлы ближних приборов должны иметь такое же сопротивление по отношению к источнику, как и расчетный прибор, что достигатеся преднастройкой узлов нижнего подключения этих приборов.

Сообщение отредактировал Wiz - 2.4.2013, 22:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 3.4.2013, 9:57
Сообщение #8





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



Цитата(Wiz @ 2.4.2013, 23:16) *
При двухтрубке потери надо считать через самый нагруженный прибор отопления...
При тупиковой схеме расчетный или нагруженный - самый дальний прибор на ветке относительно гребенки в ИТП.

если быть точным:
для однотрубных систем отопления - кольцо через самый нагруженный из самых удалённых стояков
для двухтрубной системы отопления - кольцо через нижний отопительный прибор для наиболее нагруженного из самых удалённых стояков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Niko-13
сообщение 3.4.2013, 11:16
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 17.10.2010
Пользователь №: 76700



Спасибо. Изучал литературу Герц, так вот там при гидр.расчете и считают сопротивления клапанов одного самого мощного прибора отопления, но не самого дальнего на ветке при коллекторной схеме разводки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Niko-13
сообщение 3.4.2013, 12:53
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 17.10.2010
Пользователь №: 76700



При двухтрубке по тупиковой схеме, без балансировочного клапана на подающей магистрали и без запорного вентиля на обратке от коллектора, считать потери клапана и узла нижнего подключения самого последнего радиатора? При попутной схеме считать потери на клапанах среднего радиатора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 19:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных