fastdim
сообщение 28.3.2013, 11:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 27.3.2012
Пользователь №: 145114



Добрый день, коллеги.

Проектируем систему вентиляции реконструируемого пищеблока. К сожалению, как часто бывает, есть проблемы с теплоснабжением калорифера - не хватает мощности. Поэтому всерьез подумываем о рекуперации. С точки зрения потенциала для теплоутилизации весьма привлекательными выглядят системы местных отсосов от вытяжного оборудования. Одна проблема - жир, который быстро забьет теплообменник встроенный в приточно-вытяжную установку.
В этой связи возникла идея - сделать систему утилизации тепла с промежуточным теплоносителем и установить в систему местных отсосов канальный фильтр-жироуловитель (2ю ступень после фильтров в зонтах) и теплообменник-утилизатор. Теоретически, все это выглядит вполне работоспособным, тем более, что данная система, раз в год, в обязательном порядке чистится от жировых отложений полностью.
Вот только, какую конструкцию теплообменника выбрать? Есть ли варианты изначально рассчитанные на периодическую очистку от жира?
Ведь существуют же специализированные кухонные вентиляторы с легко доступным для очистки рабочим колесом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stef
сообщение 28.3.2013, 13:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 1.3.2013
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642



В России нужных теплообменников не найдёте.
Вам повезло, нашёл в своих закромах нужную тему с Эйркон. См. сообщение 8 от Vnik. Он даёт ссылку на финскую компанию Retemia (вот перевод от Google). См. страницу "Технологии". Полюбуйтесь, картинки впечатляют. smile.gif
Да, а по поводу очистки выбросов там (на форуме Эйркон в указанной теме) правильно пишет shorty: "И теплообменник забиваться не будет. Он забъется всего один раз, которого хватит чтобы сервисники Вас прокляли".

Сообщение отредактировал stef - 28.3.2013, 13:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stef
сообщение 28.3.2013, 15:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 1.3.2013
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642



Здесь и здесь ещё имеется любопытная информация и отзывы Vnik о теплообменнике Retermia.
Насколько я знаю, это единственное доступное реально работающее оборудование для рекуперации тепла от кухонных выбросов.
Для справки: Vnik - это проектировщик с большим опытом, уехавший в Перестройку на ПМЖ в Финляндию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 28.3.2013, 15:59
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Есть ещё такой "страшный зверь" - Menerga. У них оборудование, которое позиционируется как "специально для ресторанных кухонь". Дорого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 28.3.2013, 16:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519





Не-е-е-е, в данном раскладе, без "Ятагана" не обойтись! "Мне, ТАК кажется".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 28.3.2013, 16:08
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Менерга без такого работает, но ещё раз - дорогая игрушка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vedmed
сообщение 2.4.2013, 15:53
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 20.5.2009
Пользователь №: 33768



Можно использовать специальный вентиляционный потолок для кухонь, некоторые потолки отчищают воздух до 96%. И позволяют использовать даже перекрестно-точный рекуператор. Вопрос только цены этого потолка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 2.4.2013, 16:05
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Дорого. И в эксплуатации недёшево.

Кстати. Пробовать открыто и явно рекламировать конкретную фирму из Словении не советую. В качестве предупреждения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 11:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных