> Защитное заземление!, Защитное заземление оборудования технологических цехов.
gangsta
сообщение 28.3.2013, 13:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139043



Добрый день!

Существует цеха в котором установлено различное оборудование по изготавлению выпечки и переработки мяса на котором работают сотрудники (большие мясорубки,гилятины,громадные тестомешалки,дозаторы теста, оттайки) питаются от напряжения 380В от 5 проводных разъемов. Сеть глухая.

Требуется ли устанавливать на металлические корпуса сия оборудования защитное заземление отдельным проводником ? Каким норм. документом это регламентированно ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 28.3.2013, 15:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 697
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(gangsta @ 28.3.2013, 13:57) *
питаются от напряжения 380В от 5 проводных разъемов. Сеть глухая.

Имеется ввиду "сеть с глухозаземлённой нейтралью"?
То есть оборудование (очевидно импортное) рассчитано на 5-проводную TN-S, а на предприятии 4-проводная TN-C? Как сделан переход между TN-C и TN-S?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ailcat
сообщение 1.4.2013, 11:17
Сообщение #3


Инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648



Цитата(gangsta @ 28.3.2013, 14:57) *
Требуется ли устанавливать на металлические корпуса сия оборудования защитное заземление отдельным проводником ? Каким норм. документом это регламентированно ?

1) для стационарного (стационарно установленного) - ДА. Для переносного (хотя бы формально) - не обязательно.
2) ПУЭ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_НАТА ША_*
сообщение 9.4.2013, 7:53
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(ailcat @ 1.4.2013, 11:17) *
1) для стационарного (стационарно установленного) - ДА. Для переносного (хотя бы формально) - не обязательно.
2) ПУЭ

В каком пункте ПУЭ вы это почерпнули? Если выполнена схема TN-C-S не нужно дополнительное заземление стационарного оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ABK
сообщение 16.4.2013, 4:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 3.3.2009
Пользователь №: 29912



Сейчас еще нужно пользоваться ГОСТ Р 50571.5.54-2011
Электроустановки низковольтные.
Часть 5-54
Выбор и монтаж электрооборудования.
Заземляющие устройства, защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 9:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных