Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Система отопления склада (критика), Прошу указать на необходимые доработки
hein
сообщение 30.3.2013, 23:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 18.8.2010
Пользователь №: 68738



Выкладываю основные схемы системы отопления 3-х этажного склада без общих данных и спецификации. Прошу просмотреть и указать на недочеты, ошибки и т.д.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Model2.pdf ( 201,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128
Прикрепленный файл  Model1.pdf ( 235 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
Прикрепленный файл  Model3.pdf ( 684,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
Прикрепленный файл  Model4.pdf ( 198,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 31.3.2013, 0:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Что, регистры из 159 трубы будут варить на месте?
Золотой склад....

Сообщение отредактировал jota - 31.3.2013, 0:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hein
сообщение 1.4.2013, 12:12
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 18.8.2010
Пользователь №: 68738



Дело в том, что эти самые регистры на 150 там уже сварены. Там этих труб несколько километров. они проложены в 10 рядов вдоль стен.
Вот такие золотые склады имеются...
От меня требуется все привести в работоспособное состояние. Сейчас то что есть не работает. Задача стояла оставить существующие регистры.

Какие есть замечания по схемам, по оформлению?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 2.4.2013, 15:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Я бы еще подписал диаметры как на планах так и на схемах. Обозначение трубопроводов Т1 и Т2, а то не понятно что где. Воздухоотводчики перенес бы в конец верхних магистралей по ходу движения теплоносителя. Если параметры теплоносителя повышенные еще бы проверил арматуру на рабочую температуру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных