Выкладываю основные схемы системы отопления 3-х этажного склада без общих данных и спецификации. Прошу просмотреть и указать на недочеты, ошибки и т.д.
Что, регистры из 159 трубы будут варить на месте?
Золотой склад....
Дело в том, что эти самые регистры на 150 там уже сварены. Там этих труб несколько километров. они проложены в 10 рядов вдоль стен.
Вот такие золотые склады имеются...
От меня требуется все привести в работоспособное состояние. Сейчас то что есть не работает. Задача стояла оставить существующие регистры.
Какие есть замечания по схемам, по оформлению?
Я бы еще подписал диаметры как на планах так и на схемах. Обозначение трубопроводов Т1 и Т2, а то не понятно что где. Воздухоотводчики перенес бы в конец верхних магистралей по ходу движения теплоносителя. Если параметры теплоносителя повышенные еще бы проверил арматуру на рабочую температуру.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.