> York 300dm, крышной кондиционер
Dr.Wing
сообщение 31.3.2013, 0:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 27.3.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 187045



Здравствуйте. Столкнулся давеча с подобным чудом техники. В компетенции - здание, 4 административных этажа. Газ на тепло, фреон на холод. Нынче в здании капремонт, заказчик желает этого Йорка оставить. Эксплуатация утверждает, что агрегат самостоятелен настолько, что за сигаретами только не ходит. И проблем за два года работы не было ни одной. Уважаемые коллеги, кто практически сталкивался с агрегатом, расскажите, пожалуйста, нюансы, подводные камни и прочую не указываемую производителем информацию. Заранее благодарю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
emin699
сообщение 31.3.2013, 13:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 335
Регистрация: 31.5.2011
Из: Баку
Пользователь №: 110017



Крышные, они не сильно капризничают.

Сообщение отредактировал emin699 - 31.3.2013, 13:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 31.3.2013, 13:31
Сообщение #3


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22354
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Уход, чистка, профилактика и будет Вам счастье. Руфтопы York наблюдаю не первый год - машины достаточно надёжные.
Из замеченного - нужно возобновлять уплотнения стыков перегородок. И ещё - отходят листы теплоизоляции, если не уследить, могут перекрыть сечение теплообменников или вентилятора. Но это не в первый и не во второй год работы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serviceman
сообщение 31.3.2013, 13:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 24.1.2009
Из: Московская обл.
Пользователь №: 28126



А мне серия DM (Made in USA) не очень нравится, как-то топорно они собраны, особенно пайка. Хотя в целом надежны.
А вот с секцией газового нагрева надо быть начеку - часто выходит из строя вентилятор отработанных газов горения. Везут их долго, поэтому если ломается, то мы заказываем сразу 2, чтобы был запасной.

P.S. 300-й не встречал, есть опыт по DM120-180-240
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 31.3.2013, 14:03
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22354
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



300 и 240 очень близки по конструкции. Отличие - у 300-го двухременной привод, если 240-ая не высоконапорная модель (та тоже с двухременным). Ну и по числу компрессоров, конечно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
виктор
сообщение 1.4.2013, 7:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 23.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 483



500 руфтопов такого плана стоит на Крокусе.Внешне конечно мало красивые - но работают как у тверждает служба эксплуатации как часы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dr.Wing
сообщение 3.4.2013, 13:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 27.3.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 187045



Цитата(виктор @ 1.4.2013, 8:35) *
500 руфтопов такого плана стоит на Крокусе.Внешне конечно мало красивые - но работают как у тверждает служба эксплуатации как часы.


Ну дык та же контора и заказала =)

Огромное спасибо за ликбез, коллеги.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 3.4.2013, 13:10
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22354
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вот тут по ним (и не только) можно найти документацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dr.Wing
сообщение 3.4.2013, 13:33
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 27.3.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 187045



Цитата(Skaramush @ 3.4.2013, 14:10) *
Вот тут по ним (и не только) можно найти документацию.


Каааайф! Отдельное спасибо за первоисточник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 11:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных