Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Объединение систем.
MAverick
сообщение 2.4.2013, 10:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Вопрос, где можно прочитать про объединение систем?
Вопрос про 2 набора: 1. вытяжка: Туалеты и душевые. 2. Приток: Кафе, бутик продовольственны, бутик не продовольственный.
Где это нормированно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 2.4.2013, 12:49
Сообщение #2


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Приветствую.
СНиП 41-01-2003 Отопление и Вентиляция
и по ресторанам, там три нормативки. Если Москва, то МГСН - он вроде как отменён, но требования сохранились.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 2.4.2013, 14:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



По первому набору:
СП «Административные и бытовые здания».
7.10 Отдельные системы вытяжной вентиляции рекомендуется предусматривать для помещений фельдшерских и врачебных, здравпунктов, душевых, уборных. Допускается устройство совмещенной вытяжной вентиляции для душевых и уборных при гардеробных по позиции 4, 5а таблицы 12.
Бабай, В СП «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» нет ограничения на объединение вытяжек.

По второму набору:
ТСН «Предприятия розничной торговли» (нормы московские, но для меня актуально - потому ссылаюсь на них)
*5.18. При размещении в здании нескольких магазинов для каждого из них следует проектировать отдельные ветви систем водяного отопления и вентиляции, а также предусматривать автономный учет расхода теплоносителей.

Сообщение отредактировал Gruz1709 - 2.4.2013, 14:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 2.4.2013, 14:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Перечитал 41-01-2003 будь он не ладен... Нет там по притоком. и про туалеты...

Объект в Нижним. По этому сослаться на удорожание не получиться!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 2.4.2013, 15:21
Сообщение #5


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



СНиП 41-01-2003
Цитата
7.2.8 В пределах одного пожарного отсека допускается объединять в одну систему вентиляции следующие группы помещений, присоединяя к основной группе помещений помещения другой группы:

В СНиПе написано, что допускается объединять по вытяжке помещения сходного назначения. Прописано напрямую, это помимо того пункта, что привёл.
Далее: специализированные помещения проетируют по нормам для этих помещений. Соответсвенно делаем вывод:
Магазины - по торговым предприятиям
Кафе - по общепиту
а санузлы - неважно - душевые или туалет - помещения сходного назначения, их можем объединять смело по вытяжке.
Смотрим теперь магазины - все бутики - помещения сходного назначения, а значит по СНиПу объединить можем. Есть, правда, проблема, и она приписана в старом СНиП и в новом не отменена, что если есть запахи, то лучше вытяжки не объединять. Поэтому бутики продовольственные и непродовольственные лучше сделать отдельными системами.
Что касается кафе, то там рулят следующие документы:
СанПиН 42-123-5777-91
МГСН 4.14-98
Пособие к СНиП 2.08.02-89
Цитата
3.45. Системы вытяжной вентиляции должны проектироваться самостоятельными для следующих групп помещений:
- помещения для посетителей (за исключением уборных и умывальных);
- горячих цехов и моечных;
- производственных (за исключением горячих цехов и моечных), складских (за исключением охлаждаемых камер: для хранения овощей и фруктов, мяса и рыбы, пищевых отходов) и административных помещений;
- уборных, умывальных и душевых;
- охлаждаемых камер для хранения овощей и фруктов, мяса и рыбы;
- охлаждаемых камер для хранения пищевых отходов.

Этот пункт кочует по всем рекомендациям для общепита.
Цитата
4.4. Системы вентиляции предприятий общественного питания во встроенных, встроенно-пристроенных к зданиям иного назначения должны быть раздельными от этих зданий. При этом должны предусматривать меры по защите жилых помещений от шума и вибрации.

4.5. Системы вытяжной вентиляции проектируются раздельными для следующих групп помещений:
для посетителей;
производственных (допускается объединять в одну вытяжную систему местные отсосы горячих цехов и общеобменную вентиляцию, горячих, холодных, доготовочных, моечных и других производственных помещений);
местных отсосов от посудомоечных машин;
уборных и душевых с раздевалками;
камер пищевых отходов;
охлаждаемых камер фруктов, овощей и зелени.
В кафе и столовых на 50 мест и менее допускается устройство вытяжной вентиляции без организованного притока.

Это из пособия.
Надеюсь я ответил на Ваш вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 2.4.2013, 16:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Пособие к СНиП 2.08.02-89 «Проектирование предприятий общественного питания»

3.45. Особенности обслуживания в барах икафетериях определяет характер архитектурно-планировочных решений и ихпредметное насыщение. Наиболее распространено пристенное решение баров, приэтом они могут иметь Т- и П-образные планы. При островном размещении барногооборудования их планы могут иметь квадратную или прямоугольную форму, круглуюили овальную, многогранную или криволинейную. Барные стойки с табуретками иликреслами часто используют в качестве композиционного акцента в интерьереобеденных залов ресторанов. Этому способствуют разнообразные формы изделий,ритмический строй и цветовая организация фасадных панелей стоек, освещение идр.

Размещение барной стойки в обеденных залахресторанов при входе способствует организации аванзала.

При размещении баров в отдельных помещенияхтам размещают группы столов, стульев или кресел.

Вы не попутали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 2.4.2013, 16:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Бабай, снип устарел, это раз.
СП однозначно говорит про отдельные системы для душевых и санузлов, это два.

MAverick, а пособие вообще отменено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 2.4.2013, 16:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Цитата(Gruz1709 @ 2.4.2013, 17:45) *
Бабай, снип устарел, это раз.
СП однозначно говорит про отдельные системы для душевых и санузлов, это два.

MAverick, а пособие вообще отменено.

СП да! СПС!
А вот в отличие от СНиПа, в консультанте стоит статус действующий, что меня удивляет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 2.4.2013, 17:28
Сообщение #9


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Цитата(Gruz1709 @ 2.4.2013, 17:45) *
Бабай, снип устарел, это раз.
СП однозначно говорит про отдельные системы для душевых и санузлов, это два.

MAverick, а пособие вообще отменено.

Есть такая штука, если требование было, и в позднем документе не отменён - он работает. Чётко прописано.

Цитата(Gruz1709 @ 2.4.2013, 17:45) *
Бабай, снип устарел, это раз.
СП однозначно говорит про отдельные системы для душевых и санузлов, это два.

MAverick, а пособие вообще отменено.

Тут я позволю себе уточнить, если по общепиту - требования разделять санузлы с душевыми вроде как есть, а на остальные помещения - свои нормы.

Насчёт
Цитата
Вы не попутали?

Возможно. Но требование действующее, не уверен теперь, что из пособия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 2.4.2013, 17:30
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Я приводил пункт из СП по административным и бытовым зданиям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 3.4.2013, 12:21
Сообщение #11


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Цитата
Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
4.5. Системы вытяжной вентиляции проектируются раздельными для следующих групп помещений:
для посетителей;
производственных (допускается объединять в одну вытяжную систему местные отсосы горячих цехов и общеобменную вентиляцию, горячих, холодных, доготовочных, моечных и других производственных помещений);
местных отсосов от посудомоечных машин;
уборных и душевых с раздевалками;
камер пищевых отходов;
охлаждаемых камер фруктов, овощей и зелени.
В кафе и столовых на 50 мест и менее допускается устройство вытяжной вентиляции без организованного притока.

Цитата
МГСН 4.14-98, ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
3.45. Системы вытяжной вентиляции должны проектироваться самостоятельными для следующих групп помещений:
- помещения для посетителей (за исключением уборных и умывальных);
- горячих цехов и моечных;
- производственных (за исключением горячих цехов и моечных), складских (за исключением охлаждаемых камер: для хранения овощей и фруктов, мяса и рыбы, пищевых отходов) и административных помещений;
- уборных, умывальных и душевых;
- охлаждаемых камер для хранения овощей и фруктов, мяса и рыбы;
- охлаждаемых камер для хранения пищевых отходов.

Вот как-то так.
Причём если написано "уборных, раздевало, душевых" в одной строке - объединять можно. Если я правильно понимаю нормативку.

Сообщение отредактировал Бабай - 3.4.2013, 12:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 3.4.2013, 13:11
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



То есть СП наглухо игнорируем? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 3.4.2013, 17:05
Сообщение #13


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Цитата(Gruz1709 @ 3.4.2013, 14:11) *
То есть СП наглухо игнорируем? wink.gif

C чего это Вы взяли? Меня спросили - откуда цитаты, я уточнил.
А СП по общепиту Вы имеете в виду?
Цитата
Я приводил пункт из СП по административным и бытовым зданиям.

Просто если это так, то Вы противоречите СНиПу, т.к. в нём чётко прописано, что специальные помещения считаются по нормам специальных, даже если встроенные. А общепит имеет свои нормы.

Сообщение отредактировал Бабай - 3.4.2013, 17:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 22.2.2019, 9:20
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Может, кому будет полезно, кто зашел в эту тему:

СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06–2009»

8.19 Самостоятельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для следующих помещений:

санузлы и курительные;


помещения предприятий общественного питания;

помещения производственно-технического назначения и складских;

лаборатории, в том числе учебные и другие помещения в соответствии с требованиями СП 60.13330.

Устройство и оборудование выбросов систем вытяжной вентиляции организаций общественного питания не должно влиять на ухудшение условий пребывания людей в жилых зданиях, а также в помещениях и зданиях иного назначения. В этом случае системы вентиляции оборудуются раздельно.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gefest
сообщение 17.10.2019, 13:14
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 22.9.2010
Из: Томск
Пользователь №: 73172



Здравствуйте. По этой теме хотел бы спросить про СП60 п. 7.2.3 Системы вентиляции следует предусматривать общими для размещенных в пределах одного пожарного отсека следующих групп
помещений:
...
г) производственных одной из категорий В1, В2, В3, В4, Г, Д или складов категории В4;
д) производственных категорий В1, В2 и В3 в любых сочетаниях;
е) складов и кладовых одной из категорий А, Б, В1, В2 или В3, ...;
...
к) производственных категорий В4, Г и Д и складов категорий В4 и Д (в любых сочетаниях) при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов на воздуховодах, обслуживающих помещения и склады категории В4.

Теперь вопросы:
0. В жилом доме со встроенным магазином и парковкой, помещение электрощитовой, теплоузел, насосная считаются какими: производственными, складскими, вообще из другой классификации?
1. Допустим у меня 2 КУИ, предварительно категории В3. Я объединяю их в 1 систему по п. е). Потом одну из них пересчитали на В4, и теперь система объединяет 2 склада разных категорий, вытяжку тоже разделять? У меня (предварительно) куча помещений типа кладовых, колясочных, технических помещений... с неизвестными категориями (от В3 до Д), мне тянуть отдельные вытяжки от каждой на всякий случай? Как поступить целесообразнее? Может, назначить всем В4 (предварительно) и применить п. к), а там уже решать проблему, если что?

Сообщение отредактировал Gefest - 17.10.2019, 13:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 22.10.2019, 7:18
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Цитата
Есть такая штука, если требование было, и в позднем документе не отменён - он работает. Чётко прописано.

Где можно прочитать это требование?


к Gefest: чтобы не переделывать, делайте изначально по наиболее неблагоприятному варианту. Особенно, если в чем-то сомневаетесь и не можете обосновать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 10:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных