Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Редкая схема ГВС + бойлер
Jon
сообщение 4.4.2013, 11:20
Сообщение #1


revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ


Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.7.2006
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472



Здравствуйте! кому-нибудь попадалась схема стандартной подготовки ГВС по двухступенчатой схеме плюс накопление готовой горячей воды в емкостных водонагревателях, вопрос возник в связи с тем, что тепловая сеть не сможет покрыть максимальный часовой расход 200 кВт, а только 40 кВт...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jon
сообщение 4.4.2013, 11:56
Сообщение #2


revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ


Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.7.2006
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472



а вот что я нарыл , из какого это каталога? http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=10636
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 4.4.2013, 12:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Решение старо, как мир. На западе давно используют, для выравнивания высокодинамичных тепловых нагрузок ГВС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 4.4.2013, 12:05
Сообщение #4


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(KGP1 @ 4.4.2013, 12:03) *
Решение старо, как мир.

Имя ему: бойлер косвеного нагрева с наружным теплообменником

Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 4.4.2013, 12:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 4.4.2013, 12:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(Khomenko_A_S @ 4.4.2013, 13:05) *
Имя ему: бойлер косвеного нагрева с наружным теплообменником

Может экспертиза не пропустить, обычно в ТУ пишут подключение ГВС с использованием обратной воды отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.4.2013, 12:11
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Khomenko_A_S @ 4.4.2013, 13:05) *
Имя ему: бойлер косвеного нагрева с наружным теплообменником

А что это такое - "бойлер косвенного нагрева"?

Наверное, водогрейный котёл - это "бойлер непосредственного нагрева"? unsure.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 4.4.2013, 12:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(tiptop @ 4.4.2013, 13:11) *
А что это такое - "бойлер косвенного нагрева"?

Наверное, водогрейный котёл - это "бойлер непосредственного нагрева"? unsure.gif

Бак с встроенным теплообменником в виде спиральной трубке, через которую пропускается греющий теплоноситель.
Можно так-же доукомплектовать электротэнами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jon
сообщение 4.4.2013, 13:16
Сообщение #8


revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ


Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.7.2006
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472




Может экспертиза не пропустить, обычно в ТУ пишут подключение ГВС с использованием обратной воды отопления.
[/quote]

В том то и дело что схема стара как мир но в России эксперты тоже стары как мир... вот схема и не популярна... не у кого опытом поделится wink.gif http://www.elit-teplo.ru/alfa-laval/broshyraDmini.pdf

странно что у Виссман такая схема баки ПАРАлельно подключены а у Алфалаваль - последовательно - в чем фокус!!!?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 4.4.2013, 16:04
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Видимо, чтобы не перегреть обратку последовательное соединение.
Надо сделать стадию П и сдать в экспертизу, а далее уже с экспертом общаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 4.4.2013, 16:12
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Jon @ 4.4.2013, 14:16) *
странно что у Виссман такая схема баки ПАРАлельно подключены а у Алфалаваль - последовательно - в чем фокус!!!?

Скорее всего это связано с рельефом пластин и как следствие гидропотерями на ТО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 12:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных