Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Редкая схема ГВС + бойлер
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Jon
Здравствуйте! кому-нибудь попадалась схема стандартной подготовки ГВС по двухступенчатой схеме плюс накопление готовой горячей воды в емкостных водонагревателях, вопрос возник в связи с тем, что тепловая сеть не сможет покрыть максимальный часовой расход 200 кВт, а только 40 кВт...
Jon
а вот что я нарыл , из какого это каталога? http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=10636
KGP1
Решение старо, как мир. На западе давно используют, для выравнивания высокодинамичных тепловых нагрузок ГВС.
Khomenko_A_S
Цитата(KGP1 @ 4.4.2013, 12:03) *
Решение старо, как мир.

Имя ему: бойлер косвеного нагрева с наружным теплообменником
BIONDER
Цитата(Khomenko_A_S @ 4.4.2013, 13:05) *
Имя ему: бойлер косвеного нагрева с наружным теплообменником

Может экспертиза не пропустить, обычно в ТУ пишут подключение ГВС с использованием обратной воды отопления.
tiptop
Цитата(Khomenko_A_S @ 4.4.2013, 13:05) *
Имя ему: бойлер косвеного нагрева с наружным теплообменником

А что это такое - "бойлер косвенного нагрева"?

Наверное, водогрейный котёл - это "бойлер непосредственного нагрева"? unsure.gif

BIONDER
Цитата(tiptop @ 4.4.2013, 13:11) *
А что это такое - "бойлер косвенного нагрева"?

Наверное, водогрейный котёл - это "бойлер непосредственного нагрева"? unsure.gif

Бак с встроенным теплообменником в виде спиральной трубке, через которую пропускается греющий теплоноситель.
Можно так-же доукомплектовать электротэнами.
Jon

Может экспертиза не пропустить, обычно в ТУ пишут подключение ГВС с использованием обратной воды отопления.
[/quote]

В том то и дело что схема стара как мир но в России эксперты тоже стары как мир... вот схема и не популярна... не у кого опытом поделится wink.gif http://www.elit-teplo.ru/alfa-laval/broshyraDmini.pdf

странно что у Виссман такая схема баки ПАРАлельно подключены а у Алфалаваль - последовательно - в чем фокус!!!?
BIONDER
Видимо, чтобы не перегреть обратку последовательное соединение.
Надо сделать стадию П и сдать в экспертизу, а далее уже с экспертом общаться.
KGP1
Цитата(Jon @ 4.4.2013, 14:16) *
странно что у Виссман такая схема баки ПАРАлельно подключены а у Алфалаваль - последовательно - в чем фокус!!!?

Скорее всего это связано с рельефом пластин и как следствие гидропотерями на ТО.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.