Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> расчет расхода ВПВ на кольце
Shefin1
сообщение 4.4.2013, 13:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.7.2010
Пользователь №: 64264



Добрый день.
Есть прямоугольный склад с ВПВ 3х5л/с (только ВПВ без хоз-питья и АУПТ).
Кольцо по периметру.

Уже который день ищу в нормах и на форумах ответ по расчету, никак не могу убедиться в правильности того или другого решения.
При гидравлическом расчете нужно ли учитывать отключение ремонтных участков кольцевой сети или нет (авария на пожар накладывается?)

Нашел. что нужно считать полурасход на полукольцо:
п. 7.2 СНиП 2.04.01-85*
Не требуется учитывать также выключение (резервирование) участков водопроводной сети, стояков и оборудования.

Но ВК-шники убеждают в обратном, ссылаясь на то,ч то всегда считали полный расход на полукольцо,но аргументировать нормами не могут.

Как быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
insp1r3d
сообщение 4.4.2013, 16:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 30.1.2011
Пользователь №: 91857



Я считаю полурасход на кольцо, исходя из того, что жидкость идёт с двух направлений в дальнюю точку. Как то так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shefin1
сообщение 5.4.2013, 8:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.7.2010
Пользователь №: 64264



Цитата(insp1r3d @ 4.4.2013, 16:11) *
Я считаю полурасход на кольцо, исходя из того, что жидкость идёт с двух направлений в дальнюю точку. Как то так.


имеется ввиду полурасход на полукольцо? Т.е. отключение ремонтных участков при расчете не учитываете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ksandr_Hell
сообщение 5.4.2013, 8:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 22.9.2011
Из: г. Иваново
Пользователь №: 122650



Я всегда считаю половину расхода на половину кольца. У нас в организации все так считают. А аварию на пожар мы никогда не накладываем - слишком уж мала вероятность возникновения и того и другого одновременно.
П.С. знакомый ВК-шник тоже говорит, что у них считают с учетом аварии, т.е., на полный расход. Но сослаться на нормы тоже не может.

Сообщение отредактировал Ksandr_Hell - 5.4.2013, 8:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
insp1r3d
сообщение 5.4.2013, 9:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 30.1.2011
Пользователь №: 91857



Цитата(Shefin1 @ 5.4.2013, 8:08) *
имеется ввиду полурасход на полукольцо? Т.е. отключение ремонтных участков при расчете не учитываете?


имеется ввиду как пишется, полурасход на кольцо, а не на полукольцо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shefin1
сообщение 5.4.2013, 11:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.7.2010
Пользователь №: 64264



нашел!!! написано четко:
СП 30.13330.2012
п. 5.5 Расчет водопроводной сети холодной воды.
п. 5.5.2 второй абзац
Гидравлический расчет сетей водоснабжения производится для расчетных схем кольцевых сетей без исключения каких-либо участков сети, стояков или оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
insp1r3d
сообщение 5.4.2013, 11:48
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 30.1.2011
Пользователь №: 91857



Цитата(Shefin1 @ 5.4.2013, 11:35) *
нашел!!! написано четко:
СП 30.13330.2012
п. 5.5 Расчет водопроводной сети холодной воды.
п. 5.5.2 второй абзац
Гидравлический расчет сетей водоснабжения производится для расчетных схем кольцевых сетей без исключения каких-либо участков сети, стояков или оборудования.



И к какому выводу по поводу ВПВ Вы пришли на основании этого пункта?..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shefin1
сообщение 5.4.2013, 12:21
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.7.2010
Пользователь №: 64264



полурасход на полукольцо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 8.4.2013, 9:42
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



а хоть схему то покажите....и количество струй если например 3....то какой полурасход будет тогда?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 10:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных