ally
сообщение 6.4.2013, 8:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 22.7.2005
Из: Пермь
Пользователь №: 995



Господа специалисты, подскажите. Обычный детский сад. Есть К3 из группы мед. помещений, есть К3 из кухни и есть К1. И один ближайший колодец. Вот, была уверена что канализацию мед.блока и кухни объединять в один выпуск нельзя, -все же зараза и еда, но тут попался проект, сделанный серьезной организацией, где обе К3 объединили в один выпуск. Засомневалась, поскольку это бы сильно упростило систему. В нормативке не нашла много про канализацию садиков. Подскажите, думаю, вопрос не сложный.
И еще один момент хочу узнать, раз уж пишу. Подвала нет. Водопровод хочу положить в полу коридора, а ниже под полом пойдет канализация, пересечений не избежать. Можно ли? Какие-то дополнительные меры нужны? Какой должен быть зазор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ally
сообщение 7.4.2013, 6:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 22.7.2005
Из: Пермь
Пользователь №: 995



Редко пользуюсь форумом, поэтому не увидела, что тут есть подраздел по канализации. Очень прошу модераторов переместить тему, а то наверное, здесь мне так никто и не ответит...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC-Anvil
сообщение 7.4.2013, 9:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866



Есть такие сифоны с разделителем потока. http://www.mcalpine.ru/catalog/?action=show&id=74
Это не конкретно они, но что-то типа этого. Видел такие в общепитах. Устройство исключает контакт раковины с канализацией, что решает требования СанПиН.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ally
сообщение 7.4.2013, 11:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 22.7.2005
Из: Пермь
Пользователь №: 995



Это понятно,но я спрашиваю не о каждом приборе, а можно ли две ветки производственной канализации с разными вредностями ( от мед.блока и от пищеблока) соединить и вывести в колодец одним выпуском, не будет ли опасности проникновения каких-то бактерий из мед.блока в пишеблок? Или все же стоит вести два отдельных выпуска до колодца. СанПин по детсим учреждениям вообще про канализацию не многословен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC-Anvil
сообщение 7.4.2013, 12:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866



Цитата
Вот, была уверена что канализацию мед.блока и кухни объединять в один выпуск нельзя, -все же зараза и еда, но тут попался проект, сделанный серьезной организацией, где обе К3 объединили в один выпуск

Если каждый прибор в кухне оборудовать таким сифоном разве проблема не будет решена?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ally
сообщение 7.4.2013, 13:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 22.7.2005
Из: Пермь
Пользователь №: 995



Делать разрыв струи на кухне-это и так требование СНиПа, но там же еще и трапы есть и умывальники, которые через обычный сифон присоединяются, если б это решало проблему полностью, тогда смысл вообще кухню от, например, бытовой канализации отделять
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC-Anvil
сообщение 7.4.2013, 22:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866



Так а с чего такая уверенность:
Цитата
Вот, была уверена что канализацию мед.блока и кухни объединять в один выпуск нельзя, -все же зараза и еда
???
Ведь Вы, с помощью сифонов, отделяете "еду" от "заразы"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ally
сообщение 8.4.2013, 14:13
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 22.7.2005
Из: Пермь
Пользователь №: 995



А в случае засора? Всплывет из трапов в кухне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC-Anvil
сообщение 8.4.2013, 16:44
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866



Цитата(ally @ 8.4.2013, 14:13) *
А в случае засора? Всплывет из трапов в кухне.

Очень печально, если еда на полу лежит у кого-то. Ну а если и так, то неважно с чем объеденен сток в кухне. Эту еду уже нельзя употреблять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 9.4.2013, 9:12
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



я думаю, что К3 от медблока можна обьеденить с К1, а вот от кухни отдельный выпуск
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ally
сообщение 9.4.2013, 11:07
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 22.7.2005
Из: Пермь
Пользователь №: 995



Я тоже пока больше склоняюсь к этому, спасибо за ответы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 19:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных