> Фаза на исполнительном механизме, мучаюсь вопросом
pashtetos
сообщение 7.4.2013, 18:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 22.1.2013
Пользователь №: 178336



... вместо нейтрали??? Можно?
т.е. управлять открытием/закрытием не через фазу, а через нейтраль.
Пример:

- откр. - N
- общ. - Фаза
- закр. - N

С уважением,
pashtetos
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 7.4.2013, 18:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



если общий с землей не связан, то да. ток-то переменный.
смотря что делаете. в плане безопасности данное решение не очень...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pashtetos
сообщение 7.4.2013, 18:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 22.1.2013
Пользователь №: 178336



спасибо,
я так и думал.
Просто хотелось обойтись без промежуточных реле......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 7.4.2013, 20:12
Сообщение #4


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



На самом деле - есть норма: коммутировать только фазу....но если никому не сказать и молиться, что изоляция будет не повреждена, то - почему нет?....у нас в стране и за меньшее сажали....а убить случайно - да Божеш мой!! Вероятность, что Вы убьёте случайно выскочившего под колёса пешехода - порядка на три выше!!! А если током убьёт...да ещё там хто разбираться то будет?...Следак с 8-мью класссами образования?....Тут хлавное - в Боха не верить...а то плохо кончите....Ну - да не ето хлавное...За ТАКИЕ деньги - можно и всем рискнуть....Ну на самом деле - ну ето ж реле за 300 рублей!! Ну подумаешь - может и убьёт кого?...Бизинес и бешенные прибыля - вот что хлавное!!...Правда? rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Usach - 7.4.2013, 20:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serge197a
сообщение 8.4.2013, 9:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764



Цитата(Usach @ 7.4.2013, 21:12) *
На самом деле - есть норма: коммутировать только фазу....но если никому не сказать и молиться, что изоляция будет не повреждена, то - почему нет?....у нас в стране и за меньшее сажали....а убить случайно - да Божеш мой!! Вероятность, что Вы убьёте случайно выскочившего под колёса пешехода - порядка на три выше!!! А если током убьёт...да ещё там хто разбираться то будет?...Следак с 8-мью класссами образования?....Тут хлавное - в Боха не верить...а то плохо кончите....Ну - да не ето хлавное...За ТАКИЕ деньги - можно и всем рискнуть....Ну на самом деле - ну ето ж реле за 300 рублей!! Ну подумаешь - может и убьёт кого?...Бизинес и бешенные прибыля - вот что хлавное!!...Правда? rolleyes.gif

а еще, у меня к примеру вилки и розетки в квартире не подписаны.
Поэтому включая что-либо, я часто путаю ноль и фазу?
к тому-же заземления нет вообще.
как тут быть?
думаю в некоторых случаях это вполне допустимо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barbus
сообщение 8.4.2013, 10:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 530
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604



Пожалуйста, не делайте так. Столько потом проблем.... bang.gif
Вот и ПУЭ, опять же, первое, что под руку попалось:
Цитата
5.3.30. ...Коммутационные аппараты в цепях электродвигателей должны отключать от сети одновременно
все проводники, находящиеся под напряжением. В цепи отдельных электродвигателей допускается иметь
аппарат, отключающий не все проводники, если в общей цепи группы таких электродвигателей уста-
новлен аппарат, отключающий все проводники.

Цитата
5.3.38. Включение обмоток магнитных пускателей, контакторов и автоматических выключателей в сети до
1 кВ с заземленной нейтралью может производиться на междуфазное или фазное напряжение.
При включении обмоток указанных выше аппаратов на фазное напряжение должно быть предусмот-
рено одновременное отключение всех трех фаз ответвления к электродвигателю автоматическим вы-
ключателем, а при защите предохранителями — специальными устройствами, действующими на от-
ключение пускателя или контактора при сгорании предохранителей в одной или любых двух фазах.
При включении обмотки на фазное напряжение ее нулевой вывод должен быть надежно присоеди-
нен к нулевому рабочему проводнику
питающей линии или отдельному изолированному проводнику,
присоединенному к нулевой точке сети.

Кругом речь про отключение фаз, про нуль - наоборот.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 8.4.2013, 11:14
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Цитата(pashtetos @ 7.4.2013, 19:03) *
... вместо нейтрали??? Можно?
т.е. управлять открытием/закрытием не через фазу, а через нейтраль.

Поясните Вашу проблему более детально. Что за исполнительный механизм? Почему не хотим подключать по-человечески (с коммутацией фаз). Тогда ответ будет соответствовать Вашему случаю.
На своей практике приходилось подключать к серийному шкафу управления задвижкой привод "QT", как раз путём коммутации нейтрали при постоянно подаваемой фазе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pashtetos
сообщение 8.4.2013, 12:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 22.1.2013
Пользователь №: 178336



Что тут пояснять. Есть задача.
Нужно собрать щит управления. При стандартном подключении ИМ через общую нейтраль схема автоматизации усложняется.
Вот и все....
Вообщем буду делать, как надо, по человечески...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 23:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных