> компенсация ДУ в промышленных зданиях
lana81
сообщение 8.4.2013, 8:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 3.4.2010
Пользователь №: 50425



Добрый день!! Подскажите пожалуйста, кто имеет опыт проектирования ДУ в пром. зданиях, как правильно организовать компенсацию в промышленных многопролетных зданиях? Имеется объект -промышленное здание состоящие из 4 пролетов длиной 136м. Дымоудаление осуществляется крышными вентиляторами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 8.4.2013, 15:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Можно через фрамуги попробовать, двери или ворота с автоматическим открыванием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lana81
сообщение 8.4.2013, 20:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 3.4.2010
Пользователь №: 50425



Спасибо за вашу помощь! Мы так и планировали, но получается, что в крайних пролетах (шириной 24м) есть окна и ворота, а в средних- только фонари и в торцах ворота. Можно ли использовать общеобменную приточную вентиляцию для компенсации (приток подается воздухораспределителями ВЭПш в рабочую зону)? А кто-нибудь выполнял каналы с решетками в полу для компенсации дымоудаления?

Сообщение отредактировал lana81 - 8.4.2013, 20:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 9.4.2013, 13:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Я думаю надо смотреть куда пойдет воздух из приточки. Если в дымовой слой то нет смысла. Я в стоянках делал пристроенные шахты с клапаном у пола.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lana81
сообщение 9.4.2013, 19:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 3.4.2010
Пользователь №: 50425



отличное решение, но у нас конструктора сопротивляются по поводу отверстий в кровле. А вы шахты проектировали с естественным побуждение брали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 10.4.2013, 7:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



В стоянках делал с естественным, там пристроенные шахты были (у стены наружной ) и кровлю не дырявили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 23:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных