ddiscordi
сообщение 9.4.2013, 12:40
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.3.2013
Пользователь №: 184505



Здравствуйте я только студент и учусь, и прошу сильно не ругать. Ситуация следующая:
на цокольном этаже расположена котельная, над ней располагается топочная сауны c окном и ориентированным на юг(!), по этому же помещению будет проходить дымовая труба от котла на цокольном этаже
вопрос:
нужно ли отапливать данное помещение отдельно, если учесть что сауна каждый день отапливаться не будет.
и если все таки проводить там отопление, то как правильно там подобрать радиатор, учитывая тепловой поток который будет выходить из топки сауны? очень надеюсь на совет.

Сообщение отредактировал ddiscordi - 9.4.2013, 12:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
раздолбай
сообщение 9.4.2013, 13:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 272
Регистрация: 25.1.2012
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427



1. Дымовую трубу через вышерасположенное помещение прокладывать точно нельзя.
2. отопление топочной бани предусмотрите на общих основаниях, в связи с тем что топиться баня будет периодически. Выбор радиатора отопления будет зависить, от нормируемой температуры в помещении топочной, теплопотерь через ограждающие конструкции и вентиляцию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ddiscordi
сообщение 9.4.2013, 15:10
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.3.2013
Пользователь №: 184505



спасибо большое
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 9.4.2013, 22:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



что это за котельная, над которой размещается сауна?
см. "Правила устройства и безопасной эксплуатации... котлов":
"4.2. Устройство помещений и чердачных перекрытий над котлами не допускается."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ddiscordi
сообщение 10.4.2013, 6:04
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.3.2013
Пользователь №: 184505



в том то и дело я сама в замешательстве. это не совсем сауна, а именно топочная от нее, само помещение сауны над котельной не располагается. скидываю на всякий случай исходный чертеж который у меня был.мне сам предмет интересен и хочется чтобы все был правильно, но так получается что спросить не у кого пока, надеюсь на этом форуме мне помогут.[attachment=73067:__________.dwg]
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.dwg ( 458,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 10.4.2013, 7:45
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(timofeyprof @ 9.4.2013, 23:08) *
что это за котельная, над которой размещается сауна?
см. "Правила устройства и безопасной эксплуатации... котлов":
"4.2. Устройство помещений и чердачных перекрытий над котлами не допускается."

Наверное, не действуют лет десять... smile.gif

to ddiscordi

Предусмотрите в топочной установку сигнализаторов загазованности для топливоподачи котельной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 10.4.2013, 7:53
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



так у вас встроенная котельная, а здание общественное. расположение нормальное.
отопление обязательно нужно всех помещениях,где есть трубопроводы и оборудование с водой и автоматизированное оборудование. как минимум +5 должно поддерживаться зимой и днем и ночью (луна и звезды ночью не греют)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 10.4.2013, 8:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(tiptop @ 10.4.2013, 8:45) *
Наверное, не действуют лет десять... smile.gif


с чего это вдруг? как минимум для ростехнадзора это еще действующий обязательный документ (действовал еще 01.07.2011). см. Перечень нормативных актов, относящийся к сфере деятельности РТН №П-01-01-2011, утвержденный приказом N 435 от 28 июля 2011 г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274