Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> контролер для кондиционера Daikin
skalex
сообщение 11.4.2013, 6:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 10.4.2013
Пользователь №: 188929



добрый день. уважаемые специалисты подскажите пожалуйста. есть кондиционер daikin model: ry25ghv1, на него электрики (без головы) подали 380В. Я так подозреваю что сгорел управляющий контролер по крайней мере плата обуглившаяся во внутреннем блоке. отсюда вопрос можно ли приспособить какой нибудь контролер лучше профильный для работы этого кондиционера при условии что двигатели вентиляторов и компрессор живые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 15.4.2013, 7:35
Сообщение #2


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Да, за наши ошибки приходится платить... По-теме: во-первых, скорее всего не всё так катастрофически, скорее всего сгорела не вся плата, а только входные цепи питания (понижающий транс., варисторы и т.п.) отдайте опытному электронщику и 80% вероятности что он восстановит плату; во-вторых: если всё-же сгорел сам микроконтроллер, то выход один - заказывать новую таку-же плату. Никакя другая плата вот так вот запросто не подойдёт!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skalex
сообщение 16.4.2013, 7:15
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 10.4.2013
Пользователь №: 188929



плату электронщикам я показывал говорят плата мёртвая, заказать аналогичную пытался путём поиска официальных дистрибьюторов но сайт Daikin такой корявый что в нашем городе я их найти не смог. Ну и просто есть ещё интерес поработать с контролерами заточенными под кондиционеры т.к. на перспективу есть не большое количество БК-1500 из которых говорят при желании можно изготовить простенькую сплит систему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 16:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных