> Тушение складов с хранением различных групп материалов
mikhael
сообщение 11.4.2013, 13:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.4.2013
Пользователь №: 189041



Добрый день!

Коллеги появилась проблема!
Есть 5 этажный склад (44000м2) материалов относящийся к 6 группе помещений. В нем нужно спроектировать спринклерное пожаротушение.
Но в нем есть два отделения с хранением ликеро-водочной продукции (1500-2000м2 каждый).
Вопрос?
Относятся ли они к 7 группе?
Если относится можно ли уйти от этого, т.к. это несет усложнение в связи с необходимость тушить 7 группу раствором пенообразователя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 11.4.2013, 16:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Вряд ли получится уйти. ЛВЖ же в чистом виде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mikhael
сообщение 11.4.2013, 20:59
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.4.2013
Пользователь №: 189041



Может были какие нибудь решения в виде каких нибудь компенсирующих мероприятий и т.п.
А то из-за 2000м2 пену городить... К тому же эти арендаторы не вечны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 12.4.2013, 8:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Обратитесь к тем, кто пожарные риски считает. Если на товар и здание Вам наплевать, а рассчёт покажет, что люди успеют покинуть склад, думаю можно будет и водой обойтись.

P.S. Арендаторы со спиртом могут легко замениться арендаторами с красками или резиновыми покрышками. К тому же с пеной расход воды меньше.

Сообщение отредактировал Sindarkon - 12.4.2013, 8:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mikhael
сообщение 14.4.2013, 15:12
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.4.2013
Пользователь №: 189041



Спасибо и на этом)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Garik003
сообщение 15.4.2013, 12:40
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 13.12.2012
Пользователь №: 174193



а не дешевле пену поставить, чем риски считать? тем более воды потребуется гораздо меньше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 1:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных