Добрый день!
Коллеги появилась проблема!
Есть 5 этажный склад (44000м2) материалов относящийся к 6 группе помещений. В нем нужно спроектировать спринклерное пожаротушение.
Но в нем есть два отделения с хранением ликеро-водочной продукции (1500-2000м2 каждый).
Вопрос?
Относятся ли они к 7 группе?
Если относится можно ли уйти от этого, т.к. это несет усложнение в связи с необходимость тушить 7 группу раствором пенообразователя.
Sindarkon
11.4.2013, 16:30
Вряд ли получится уйти. ЛВЖ же в чистом виде.
Может были какие нибудь решения в виде каких нибудь компенсирующих мероприятий и т.п.
А то из-за 2000м2 пену городить... К тому же эти арендаторы не вечны.
Sindarkon
12.4.2013, 8:10
Обратитесь к тем, кто пожарные риски считает. Если на товар и здание Вам наплевать, а рассчёт покажет, что люди успеют покинуть склад, думаю можно будет и водой обойтись.
P.S. Арендаторы со спиртом могут легко замениться арендаторами с красками или резиновыми покрышками. К тому же с пеной расход воды меньше.
Garik003
15.4.2013, 12:40
а не дешевле пену поставить, чем риски считать? тем более воды потребуется гораздо меньше