> Регулятор давления для спринклерного пож. туш., Регулятор давления RAF-60
DimaM
сообщение 15.4.2013, 12:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 6.7.2009
Пользователь №: 35682



Доброго времени суток, ситуация: имеется ТРЦ, в нём планируют выполнить пристройку. В пристройке будут только торговые площади, соответственно необходима система спринклерного пожаротушения с подключением к существующей сети. При расчете сети для первого этажа получилось что требуемое давление для системы спринклеров 28,7 м(0,287 Мпа) но существующая система в точке подключения проектируемой системы (под потолком первого этажа) даёт давление 62,4м (0,624 МПа). Возникает вопрос о целесообразности установки регулятора давления. Подойдет ли регулятор давления RAF-60, или может кто-то из специалистов использовал другие клапаны? посоветуйте...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Garik003
сообщение 15.4.2013, 12:37
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 13.12.2012
Пользователь №: 174193



а для других секций АУПТ предусмотрены регуляторы давления? например на 1 этаже недалеко от насосной.
какое давление воды в системе в дежурном режиме?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimaM
сообщение 15.4.2013, 12:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 6.7.2009
Пользователь №: 35682



Нет, там регуляторов нет, но они там не требуются...посмотрите прилагаемый файл

Сообщение отредактировал DimaM - 15.4.2013, 12:57
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  PL_0.000.dwg ( 1,17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 46
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 15.4.2013, 15:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(DimaM @ 15.4.2013, 13:19) *
Доброго времени суток, ситуация: имеется ТРЦ, в нём планируют выполнить пристройку. В пристройке будут только торговые площади, соответственно необходима система спринклерного пожаротушения с подключением к существующей сети. При расчете сети для первого этажа получилось что требуемое давление для системы спринклеров 28,7 м(0,287 Мпа) но существующая система в точке подключения проектируемой системы (под потолком первого этажа) даёт давление 62,4м (0,624 МПа). Возникает вопрос о целесообразности установки регулятора давления. Подойдет ли регулятор давления RAF-60, или может кто-то из специалистов использовал другие клапаны? посоветуйте...

Предельно допустимое давление не 62,4 м, а 100м. Регулятор не нужен. Можете просто уменьшить диаметры тем самым увеличив потери в трубах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Garik003
сообщение 15.4.2013, 16:50
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 13.12.2012
Пользователь №: 174193



мне кажется что маловато спринклеров в проектируемой зоне. расстояние между спринклерами не более 4м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 3:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных