Цитата(DimaM @ 15.4.2013, 13:19)

Доброго времени суток, ситуация: имеется ТРЦ, в нём планируют выполнить пристройку. В пристройке будут только торговые площади, соответственно необходима система спринклерного пожаротушения с подключением к существующей сети. При расчете сети для первого этажа получилось что требуемое давление для системы спринклеров 28,7 м(0,287 Мпа) но существующая система в точке подключения проектируемой системы (под потолком первого этажа) даёт давление 62,4м (0,624 МПа). Возникает вопрос о целесообразности установки регулятора давления. Подойдет ли регулятор давления RAF-60, или может кто-то из специалистов использовал другие клапаны? посоветуйте...
Предельно допустимое давление не 62,4 м, а 100м. Регулятор не нужен. Можете просто уменьшить диаметры тем самым увеличив потери в трубах.