Ну вот видите, как просто... Всего ничего - расширили диапазон исходных к вопросу в пост-1. И... ещё щаких-то 20-30 минут и самоответ сам созреет.
Померяйте три температуры теплоносителя: 1) обратка системы 2) прямая котла / она-же обратка утилизатора 3) прямая утилизатора. В точке замеров по дымовым газам одноступенчатого аппарата типа "котёл" (не важно сколько в нём ходов), будете уже иметь дело с рабочими газами теплогенератора двухступенчатого типа "котёл/экономайзер" (это будет уже промежуточная температура рабочих, а не конечная температура дымовых газов ). Данные-же по именно дымовым газам, "переехали" теперь в точку "за утилизатором".
При появлении утилизатора тепла дымовых газов, снижается нагрузка на первую ступень получившегося "агрегата". То-есть: если вся системная вода проходит последовательно через обе ступени получившегося агрегата, то конечно получите повышение КПД, при сохранении прежней общей дельты, снижении т-ры дымовых газов, снижении тепловой нагрузки в теплообменнике первой ступени (то-есть - в котловом теплообменнике) и как сложившееся следствие - снижении расхода топлива.
Конечно, существуют и другие схемы. Дальше упрошать не буду (а то сам запутаюсь).
Сообщение отредактировал ЁЖик - 16.4.2013, 12:59
|