сообщение 19.4.2013, 13:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086



Добрый день. Можно ли обойтись без сепаратора отделения вторичного пара, пустив нижнюю продувку котла Р= 10 бар сразу в кожухотрубный теплообменник для подогрева воды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 19.4.2013, 17:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Насколько я помню, сепаратор нужен для использования, при продувке, пара вторичного вскипания который подается в ДА, остальное тепло пропадает. Вы хотите тепло продувочной воды (периодичка, или непрерывка?) максимально использовать во благо, похвально.
Но, возникает ряд вопросов:
- шлам от периодической продувки может закупорить ТО;
- необходимо продумать алгоритм работы автоматики регулирования теплообменных процессов в ТО, т.е., что б соответствовало массовое соотношение теплоносителей "гор"/"хол", не было вскипания нагреваемой воды, диких температурных перепадов на ТО, и т.д. и т.п.
Вывод: - в Вашем случае, нужно просчитать экономическую эффективность данной теплообменной установки, за какой срок окупится.
Да, если Вы решили использовать халявный кожухотрубник, через который будет постоянно течь холодная вода, нагреваемая лишь во время продувки, то сепаратор не нужен.

Сообщение отредактировал Галиев - 19.4.2013, 17:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 19.4.2013, 22:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Еще один момент, рабочее давление ТО, сколько?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mib_z
сообщение 22.4.2013, 7:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086



Давление воды в ТО 2 бар, продувочной воды (верхняя продувка постоянная, нижняя периодическая) 10 бар - наверно нужен будет еще узел редуцирования?. Теплообменник (его будем подбирать и покупать) будет греть воду для горячего водоснабжения производства. Через ТО будет постоянная циркуляция.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 22.4.2013, 10:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Не думаю, что использование тепла периодической продувки (нижняя - по Вашему) будет правильным решением. Периодическая продувка с нижних точек предназначена для удаления шлама, при этом, для лучшего уноса шлама запорную арматуру открывают достаточно быстро и на максимальную величину. Теплообменнику такая процедура на пользу не пойдет, да и забьется шламом сразу. Количество тепла с периодички так же не велико. А для непрерывной (верхняя) продувки, Ваша рацуха подойдет как нельзя кстати.
Необходимость редуцирования определяется рабочим давлением оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 11:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных