|
  |
Slc для Danfoss Fc51, Спецы поглядите, дайте дельный совет! |
|
|
|
Гость_wild_*
|
29.4.2013, 11:26
|
Guest Forum

|
Добрый день. Подскажите по SLC для частотников Danfoss FC51. Задача - реализовать режим сна. Сначала наваял схемку одну, она выключала частотник но не включала его обратно. Понял что не могу правильно описать состояния, нужна более подробная инструкция на SLC чем в руководстве по программированию или дельный совет. Сейчас схема имеет такой вид:
SLC.gif ( 19,92 килобайт )
Кол-во скачиваний: 168
|
|
|
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
29.4.2013, 12:06
|
Guest Forum

|
там в схеме закрались ошибки в нумерации, торопился рисовал, вот подправил. Но интересует главное принцип перехода между State-ами.
SLC.gif ( 19,94 килобайт )
Кол-во скачиваний: 71
|
|
|
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
16.5.2013, 10:47
|
Guest Forum

|
Видно не дождусь я ни помощи, ни критики.  Снова нахожусь на объекте с насосной на базе FC-51, есть пару дней на эксперименты, набросал такую схемку
SLC3.gif ( 19,74 килобайт )
Кол-во скачиваний: 72
|
|
|
|
|
|
|
|
16.5.2013, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811

|
Единственный совет: Скачайте MCT10 и рисуйте прямо там, тогда, по ходу, и разберётесь как оно работает и программируется... А так... разбираться, что Вы там напридумывали... проще самому сделать.
Алгоритм простой: - скорость упала до заранее заданного минимума - ждём сколько-то там секунд и отключаем - давление снизилось ниже какой-то отметки - включаем
Работает только на конкретно заданной точке, если измениете уставку придётся перенастраивать минимальную скорость и минимальное давление.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
16.5.2013, 13:45
|
Guest Forum

|
У меня есть МСТ-10, я с помощью ее и заливаю. Проблема что в MCT-10 не видно на каком шаге SLC стоит контроллер. Кроме того не очевидно какие единицы подразумеваются при использовании компараторов. Например, [13] AnalogInput60 Expressed as actual value - это получается в мА? По таймеру - изначально я думал, что таймер TON (задержка включения), но позже в МСТ-10 увидел диаграмму, которая показывает что это таймер отключения - лог. 0 удерживается на выходе с момента старта таймера до его окончания.
Сообщение отредактировал wild - 16.5.2013, 13:46
|
|
|
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
16.5.2013, 15:11
|
Guest Forum

|
Все, оно работает. Разрешение работы частотного регулятора FC-51 внешним сигналом на ногу 18. Режим ПИ-регулирования с обратной связью на аналоговый вход 60. Включение в работу при снижении давления ниже 2.5 атм, отключение в режим сна при повышении до 2.9 атм и снижении частоты вращения ниже 25 Гц (нижняя граница установлена 20 Гц) с задержкой 15 сек.
SLC3_v3.gif ( 18,29 килобайт )
Кол-во скачиваний: 144
Сообщение отредактировал wild - 16.5.2013, 15:15
|
|
|
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
18.5.2013, 9:18
|
Guest Forum

|
Внес небольшие доработки
SLC3_v4.gif ( 24,26 килобайт )
Кол-во скачиваний: 322
|
|
|
|
|
|
|
|
20.5.2013, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811

|
Цитата(wild @ 16.5.2013, 16:11)  .... отключение в режим сна при повышении до 2.9 атм И снижении частоты вращения ниже 25 Гц ... Если ПИД настроен правильно, а задание допустим 2,8 атм, то данное условие не наступит никогда: даже если перекроете задвижку непосредственно за насосом - он будет держать задание (2,8), пусть даже и вращаться на 5-и герцах....
Сообщение отредактировал gansales - 20.5.2013, 13:29
|
|
|
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
20.5.2013, 14:22
|
Guest Forum

|
Задание не 2.8, а 3.0 с деадбандом 5%. Поэтому все отключается и включается как надо.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.5.2013, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Ну, а почему бы не выставить дедбенд на 1% , шоб не "дрыгался"? Смотрите же: если сетпойнт 2,8, то ширина полосы нечувствительности - +/- 0,14, да плюс погрешность датчика/аналового канала, и оно Вам таки надо? Ставьте 1% и смотрите, шо будет...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
29.5.2013, 6:28
|
Guest Forum

|
В нашем конкретном случае все работает как надо. Что бы не "дрыгалось" нужно обеспечить герметичность трубопроводов. Тогда есть разбор - работает, нет разбора стоит мертво. Схема (программа) уже проверена, прошла комплексные испытания в составе установки глубокой очистки воды для ПГУ на ТЭЦ.
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7
Последние сообщения Форума
|